Questions techniques sur le secteur : Traitement de l'eau
Trouvez une solution à votre problématique parmis les 8 616 questions techniques sur le secteur : Traitement de l'eau posées par des professionnels. Parcourez nos Q&R classées par popularité ou par date décroissante..
Questions par secteur
Réponses récentes
Questions posées récemment
Page 2 sur 44
Questions 201 à 400 sur 8616
Je cherche à déterminer pourquoi mes eaux de nettoyage des cuves rejetées sont non-conformes, alors que DCO=16081mg/L DBO5 = 2751mg/L AOX = 6,1mg/L MEH = 1400mg/L et que tous les autres paramètres sont conformes à la réglementation en vigueur ?
Dernière réponse : d'acord avec les autres réponses, il faudrait savoir quel est le type de composés présents dans les MP et/ou type d'industrie (on peut comprendre que la formule soit... Lire plus
Quelles solutions recommandez-vous pour faire la mesure de pression sur une conduite DN90?
Dernière réponse : Bonjour, Le diamètre n'est en général pas un paramètre déterminant dans la définition d'un transmetteur de pression. Lire plus
Je cherche à filtrer des eaux avec présence d'hydrocarbures. Est-ce qu'un filtre à carburant peut fonctionner? Sinon que recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour, vous pouvez utiliser les EnVirol pour la rétention d'hydrocarbures. https://efiltec.fr/pre-filtration/cartouches-de-traitements-spécifiques
Nous sommes à la recherche de produits nettoyants et désinfectants pour le domaine de l'industrie (agroalimentaire, huileries etc......). Que recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour, dans le cadre du nettoyage et dans un soucis écologique, nous vous recommandons de passer au nettoyage cryogénique. Lire plus
Peut-on utiliser des cartouches de dépoussiérage universelles sur une installation DELTA NEU? Ou faut-il forcément utiliser une cartouche de la marque DELTA NEU?
Dernière réponse : Camfil set fabricant de cartouches filtrantes et pouvons vous fournir des médias adaptés à votre application. N'hésitez pas à me contacter au jose.ferraz@camfil. Lire plus
Sommes-nous obligés de mettre des bacs de rétention pour un stockage en production de fûts de colle et fûts de résine en intérieur ?
Dernière réponse : Bonjour,Oui, un bac de rétention est indispensable pour le stockage de ce type de produits.Si vous le permettez, vous devez certainement générer des effluents avec votre... Lire plus
Je cherche une pompe à lobe alimentaire pour un pasteurisateur de crème fraîche. Quels produits recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour, Pour répondre à votre question, nous vous recommandons la pompe à lobes de type TORNADO® T. Lire plus
Quel est le traitement biologique le plus utilisé dans les stations d'épuration?
Dernière réponse : Bonjour,Il existe de nombre solutions de traitement biuologique des eaux usées par exemple :- Par aération prolongée comme la solution RollsAir qui permet d'avoir un traitement... Lire plus
Est-ce qu'un laboratoire d'analyse de l'air peut tester l'efficacité de filtres? Si oui, comment fait-il?
Dernière réponse : Bonjour,Pour compléter les différents points indiqués ci-dessus, notre laboratoire est en capacité de tester les filtres sur les polluants biologiques (bactéries,... Lire plus
Peut-on se passer du chlore pour l'eau potable?
Dernière réponse : Bonjour, Effectivement vous pouvez vous pâsser du Chlore pour rendre l'eau propre à la consommation. La filtration puis le traitement par UV C ou osmose inverse permet de rendre l'eau... Lire plus
Je pense avoir une fuite dans les tuyaux de notre établissement. Comment savoir d’où vient la fuite ?
Dernière réponse : Bonjour, Hydrelis, expert dans l'identification et la localisation des fuites sur réseau d'eau se tient à votre disposition pour en discuter, vous pouvez me contacter sur cyril. Lire plus
Quel est le budget mensuel moyen pour la location d'une station de traitement eau potable avec debit 100 m3/h?
Dernière réponse : vous pouvez compter entre 10 000 et 15 000€ par mois suivant les compléments que vous souhaitez mettre en place (pressage des boues, filtration complémentaire sur sable ou... Lire plus
Quelle est la consommation énergétique moyenne d'un surpresseur?
Dernière réponse : Bonjour, Comme déja mentionnée aupavarent tout depends de votre besoin si vous nous envoyez plus de détails nous pourrions vous repondre
Est-ce possible d'avoir une double vanne actionnée par une seule verin double effet?
Dernière réponse : Bien sûr, précisez nous le type de vanne ainsi que le diamètre, plus conditions de service.
Je travaille dans une station d'épuration d'une fromagerie et nous rencontrons un problème au niveau du dégraisseur. Il y a des mousses de graisses qui s'accumulent. Comment puis-je les éliminer ?
Dernière réponse : Bonjour, Vous pouvez-nous joindre au 04.77.96.69.00 et demander Mr Guimon Dominique.
Des vaches boivent de l'eau du ruisseau en sortie d'une station d'épuration filière lagunage. Cette station va être curée, est-ce qu'il existe des danger pour les vaches pendant le curage de la lagune?
Dernière réponse : la boue de fond de bassin est ultra toxique dégageant du gaz d'hydrogène sulfuré. En Afrique elle a fait 11 morts. Lire plus
Actuellement sur un projet de REUT, je cherche un moyen pour déshydrater et stocker les boues issues du traitement biologique et traitement primaire par décantation. Le silo de boue est-ce une bonne solution? Si oui, quelle siccité pourrions-nous avoir?
Dernière réponse : https://www.rousseau.fr/industrie/industrie-et-environnement/
Quels types de produits faut-il pour traiter les eaux souillées par les huiles? Y-a-t-il des cabine adaptées à cela?
Dernière réponse : Bonjour il y a quelques années une entreprise du Var '' Dauphin blanc '' avait commercialisé un process automatique séparant les huiles de l'eau ... Lire plus
Je suis à la recherche d'un hygromètre (mesure de l'hygromètrie) dans une salle close. Quel appareil pourriez-vous me conseiller? Je travaille dans un environnement de 75% HR à des température de 10à20°C
Dernière réponse : CMI FRANCE (www.cmitest.com) peut vous proposer des hygromètres répondant à votre environnement et à votre besoin. N’hésitez pas à nous contacter. Lire plus
Est-ce qu'une microstation de plus de 60EH est adaptée pour un hôtel/restaurant avec un flux de variation? (Pour Assainissement Semi-Collectif)
Dernière réponse : Les systèmes classiques ont plus de mal avec la gestion des variations de charges et n'acceptent pas les graisses alors que des solutions écologiques autonomes sont adaptées... Lire plus
Quels sont les avantages de la décantation?
Dernière réponse : Bonjour, Il existe 3 technologies de séparation solide / liquide : la décantation, la filtration, la flottation. Je les ai classées par coût. Lire plus
Je me demande si le ruisseau à côté de chez moi est pollué, le fond du ruisseau est très noir et odorant. déchet sauvage ? Raccordement d'une maison directement dans le ruisseau ? comment en être sûr à par un prélèvement ?
Dernière réponse : La couleur de l'eau et le fait qu'elle a odeur, montre que le russeau est pollué. Cette eau ne nécessite une utilisation. Lire plus
Dans le cadre d'une rénovation d'une installation d'eau déminée je suis à la recherche de robinets à membrane pneumatiques du dn 25 à 150pn 16 en pphd avec renvoi des infos o/f vers un contrôle commande. Des recommandations?
Dernière réponse : BonjourNous attendons votre demande sur l adresse info@gflow.frSalutations
Quel est l'intérêt de l'instrumentation dans les stations de traitement des eaux usées (STEU) ? Est-ce que cela peut avoir un impact sur l'efficacité du processus de dépollution ?
Dernière réponse : Nous vous invitons à consulter notre site sur le lien suivant : https://keller-druck.com/en/industries/water-and-environment/waste-water-level-monitoring
Pour une résine d'étanchéité, que préconisez-vous en pied de mur bois , entre la lisse basse et le surbot en béton ?
Dernière réponse : nous travaillons egalement pour l'alimaentaire.
Comment appliquer des technologies d'intelligence artificielle pour détecter des fuites dans les conduites en charge ?
Dernière réponse : On es déjà utilise les produits #Lacroix en Tunisie pour Sonede A mon avis ce que différé c'est wifi pas plus
Nous recherchons une pompe de relevage pour notre station d'épuration (pompe HS). Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour merci de me transmettre la plaque de la pompe sur notre mail contact@ogelec.com
Est-ce que le diamètre d'une cartouche filtrante impacte ses capacités filtrantes?
Dernière réponse : Le décolmatage est efficace si le rapport entre les deux velocités sur le média filtrant est correcte pour la concentration et les caractéristiques du poussière.
Bonjour, comment se passe un diagnostic assainissement?
Dernière réponse : Notre entreprise est spécialisée dans les études et dimensionnement pour les eaux usées veuillez joindre notre équipe au plus vite sur les coordonnées... Lire plus
Comment traiter l'eau de forage un peu potassé dans une entreprise d'eau minérale ?
Dernière réponse : Vous pourriez traiter ce sujet le média GEH qui est agréé eau potable et eau minérale . Il a un effet sur ce type d eau et il est d'usage économique . Lire plus
Pour mesurer le chlore injecté, je dois créer un point de prélèvement. Pour cela je compte réaliser un regard en aval. Avez-vous des conseils (temps de contact...) pour l'emplacement de ce regard?
Dernière réponse : Habituellement on éloigne le point de prélèvement, du point d'injection, d'une distance d'au moins 10 diamètres de la conduite. Lire plus
Quels sont les différents équipements nécessaires pour le traitement des eaux liés à la fabrication de cosmétiques ?
Dernière réponse : le traitement que nous vous proposons est par électrolyse en 2 a 3 etage suivant la charge et le debit.
Quelles sont les différentes étapes de traitement des eaux superficielles ?
Dernière réponse : Bonjour votre question est elle academique? Si non merci de preciser votre besoin si vous avez des données (qualité de l'eau à traiter, objectif de qualité de l'eau apres... Lire plus
Quels sont les tarifs des containers à boue filtrant?
Dernière réponse : Bonjour Vous pouvez envoyer votre demande à eurobenne@orange.fr Nous pourons ainsi vous proposer nos différentes solutions de filtration possible. Cordialement EUROBENNE SAS
Nous stockons actuellement des futs d'huile sur palette sur des bacs de rétention. La dimension (longueur x largeur) des palettes est égale à celle des bacs de rétention. Est-ce légal ?
Dernière réponse : Bonjour, je vous remercie pour la demande.Monsieur Ali Caliskan reveidnra vers vous,Thierry BIES
Les essais d'oxygénation sont ils nécessaires pour des turbines de surface ?
Dernière réponse : Bonjour, Le rendement dépend de la turbine mais aussi des dimensions bassins et de la qualité du mélange soit donc du rapport P/V. Lire plus
Quels paramètres faut-il prendre en compte pour dimensionner une pompe WARMAN ?
Dernière réponse : Que pouvons nous faire pour augmenter le débit de refoulement de cette pompe.
@Remondis : Nous avons une station de traitement d'eau constituée de 3 résines échangeuses d'ions, faites-vous des régénérations sur ce type de résines ?
Dernière réponse : Bonjour, L'entreprise REMONDIS est spécialisée dans la gestion globale des déchets dangereux allant de la collecte à la valorisation. Lire plus
Je cherche à louer une turbine rapide sur flotteur de bassin d'aération de station d'épuration assainissement. Quels paramètres considérer avant la location?
Dernière réponse : Bonjour; Nous avons des machines disponibles immédiatement à la location. Je vous invite à nous contacter au 07.60.83.19. Lire plus
Quelqu'un connait-il des solutions en ligne permettant de créer des alertes de perte de matiere dans les effluents ?
Dernière réponse : Bonjour, Nous pouvons vous proposer une solution complète et adaptable Neotool sur mesure. Elle collecte vos données et vous alerte en temps réel en fonction des types de... Lire plus
Quelles sont vos recommandations pour une pompe de boue avec un rendement de 500m3/h?
Dernière réponse : Bonjour, Il faudra plus d'information concernant les boues. Type de boues, siccité, distance de pompage ...Vous pouvez me contacter au 06.07.48.48.48 ou par mail robert.koch@putzmeister. Lire plus
Je cherche un dégrilleur, débit 20L/s. Que recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour. 20 l/s, c'est très peu. On peut vous proposer une grille amovible, avec un entrefer à définir. Lire plus
Des pompes péristaltiques peuvent-elle emmener de l'eau à 11 mètres de hauteur?
Dernière réponse : Bonjour, Un refoulement de l'eau à 11 m (1.1 bar) n'est pas un problème pour une pompe péristaltique. Bonne journée Claude Klein ProMinent France
Les boues de pétroles sont-elles considérées comme matières inflammables?
Dernière réponse : Pouvez-vous préciser comment la viscosité des boues influence leur inflammabilité ?
Nous souhaitons stocker dans notre atelier 2 fûts de ADblue de 210 litres chacun (produit non inflammable) Pouvez-vous me dire quelle doit être la capacité de rétention du bac dans lesquels les fûts se trouveront ?
Dernière réponse : Bonjour, L'adblue n'étant pas un produit classifié dangereux vous avez la possibilité de stocker vos futs sur une simple plateforme de rétention et ce dans un souci de... Lire plus
@VYNCKE : Je cherche un contact commercial pour des chaufferies biomasses de forte puissance en France
Dernière réponse : Bonjour, Pouvez vous m'eclairer sur votre recherche : cherchez vous un ingénieur commercial pour visiter les chaudière biomasse forte puissance en France ou bien , Cherchez vous... Lire plus
Durant le curage de notre lagune (1 suppresseur et 8 diffuseurs immergés) nous constatons que les pieds des diffuseurs sont très encombrés. L'entreprise nous recommande des solutions flottantes. Est-ce aussi efficaces? Sinon, y-a-t-il d'autres solutions?
Dernière réponse : Bonjour, nous offrons beaucoup de systèmes d'aération différents. chacun a ses avantages, inconvénients, et "applications idéales". Lire plus
Je cherche un appareil qui mesure et ENRGISTRE sur clé usb les données de pH et conductivité de l'eau osmosée. 0 - 5 µS. Est-ce que cela existe ? Qui peut proposer cela ?
Dernière réponse : Bonjour, Il esxiste des sondes mono et multi paramètres permettant de faire des mesures et transmettre les données. Lire plus
Quel est le rendement permis par l'aéroflottation pour le traitement des eaux usées?
Dernière réponse : Bonjour, Pour vous donner des fourchettes de rendement, il faudrait savoir dans quelle industrie vous vous situez (agro, blanchisserie, sidérurgie,... Lire plus
Quels sont les types de fluide pouvant être transportés par une pompe péristaltique ?
Dernière réponse : Bonjour, Les pompes péristaltiques PCM sont capables de pomper les fluides : - Abrasifs et sensibles au cisaillement (grâce une vitesse de rotation basse) - Corrosifs (uniquement le... Lire plus
Pour une ferme pédagogique sur terrain non viabilisé, peut-on utiliser un système de filtration pour potabiliser l'eau dans les bâtiments recevant du public (petite enfance) ? Quelles sont les réglementations ? Quelle est la solution la plus adaptée ?
Dernière réponse : L'ozonation peut être une alternative efficiente en plus d'être pédagogique. Contactez moi au +34 684 413 626 ou thomas@zonosistem.com
Je cherche une pompe appropriée à l'injection de lait de chaux. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, Nos pompes péristaltiques sont parfaitement adaptées pour l'injection de lait de chaux, nous vous proposons ainsi de découvrir notre gamme de pompes PCM... Lire plus
Nous sommes à la recherche de solution pour potabiliser l'eau du puits de notre future maison (ancienne) non raccordée au réseau d'eau potable collectif. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, Il est important de réaliser une analyse de votre eau avant d'engager toute démarche. Cela permettra de déterminer les paramètres physicochimiques de cette... Lire plus
Sur une base nautique, nous stockons jusqu'à 600L d'huile usagée avant de la faire collecter. Sommes-nous dans le cadre d'une ICPE ? Y-a-t-il des seuils? Si oui lesquels? Où trouver des règles & bonnes pratiques d'installation d'une cuve de 600L ?
Dernière réponse : dans tous les cas il vous faut une cuve de récupération d'huile usagée avec double parois intégrant la rétention, il existe des cuves de 600 litres mais les... Lire plus
Je cherche à agiter mon bassin de spiruline. Quels paramètres prendre en compte pour choisir mon agitateur?
Dernière réponse : Bonjour, Nous vous invitons à nous contacter par téléphone (09 86 21 35 06) pour échanger. Il est important de conserver l'intégrité du filament d'algue... Lire plus
Pour le nouveau modèle en 5EH, quelle distance aux limites de propriété faut-il respecter?
Dernière réponse : Bonjour, La distance est de 3 m au minimum mais mettre plus si il y a des arbres.
LE PH de notre station 30 eh est à 2.8 depuis plusieurs mois. impossible de déterminer la cause ou améliorer le PH. Comment faire?
Dernière réponse : Bonjour vous pouvez structurée l'eau potable en amont et le Ph ne sera sans doute plus un problème. Et vous allez en plus bénéficier des bénéfices de l'eau... Lire plus
En quoi consiste la fonction d'un poste de relevage dans le traitement des eaux usées?
Dernière réponse : Un poste de relevage joue un rôle crucial dans le traitement des eaux usées en gérant le transport des effluents vers les installations de traitement. Lire plus
Je recherche des incinérateurs pouvant traiter des boues de stations d'épuration polluées aux hydrocarbures. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour Infigroup réalise des petits incinérateurs pour des déchets industriels ou médicaux. Lire plus
Quelle est la puissance d'une pompe de surface de relevage pour alimenter un château d'eau : 33 m3/h hmt 330?
Dernière réponse : la pression demandée avec ce débit est très rare et uniquement sur des applications particulière, pour une chateau d'eau alimenté directement avec une HMT 330 vous... Lire plus
Est-ce que le procédé coagulation-floculation est efficace pour le traitement des rejets de fromagerie?
Dernière réponse : En effet, la coagulation floculation permet de bien éliminer les diverses particules. Pour avoir un traitement efficace et abordable, il faut la combiner avec un décanteur, on parle... Lire plus
Quelles mesures préventives sont prises par les exploitants de réseau d'eau pour assurer la qualité sanitaire de l'eau distribuée après une intervention des pompiers sur un incendie?
Dernière réponse : المياه المصفأة هي أحسن حل لحماية البيئة لأنها خاضعة لمعالجة من طرف مختصين في مجال التطهير وللحفاظ على المياه الباطنية و المياه السطحية لذا على رجال الحماية إستغناء عن المياه شرب ومياه الآبار وتوجه... Lire plus
Peut-on faire du dosage de pommade avec une pompe à membrane?
Dernière réponse : Bonjour, Oui cela est possible. Mais une pompe vide fût de type B70 associé à un compteur de volume à présélection me semble plus approprié. Lire plus
L'ultrafiltration permet elle d'obtenir une eau chimiquement et bactériologiquement pure (H2O et rien d'autre)?
Dernière réponse : Quelle est la taille des pores utilisée pour l'ultrafiltration ?
J'ai différentes stations de chloration pour l'eau potable et je m'interroge sur certaines qui fonctionnent mal avec un développement de beurre de chlore. Des bouteilles sont installées dans des armoires ventilées mais sans chauffage? Vos avis svp?
Dernière réponse : Bonjour, Nos Responsables techniques sont à votre disposition, mais nous avons besoin d'un peu plus de renseignement concerenant votre soucis de "beurre de Chlore" . Lire plus
Quelle est la différence de pouvoir de filtration entre les filtres à sables et les filtres à diatomée ?
Dernière réponse : Ne pas oublier que les diatomées ont des consommables. Un "gateau" se forme sur les toiles des supports (raquettes ou bougies) puis tombe au fond du filtre pendant les arrêts de... Lire plus
Quelles sont les solutions pour la réutilisation des eaux de process?
Dernière réponse : Bonjour, Effectivement, la désinfection de ces eaux usées de process pour réutlisation est une étape importante pouvant également être réalisée... Lire plus
Je recherche un instrument à contact ou en wifi qui puisse me donner la température à la sortie d'un cumuls. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, Merci pour votre demande. Nous ne faisons pas de capteur de température. Bien cordialement. Sylvain GUIBILLON LAMY RHEOLOGY
Quelles solutions pour traiter les eaux polluées par des hydrocarbures pétroliers flottants ?
Dernière réponse : Bonjour,Le dimensionnement de la solution idéale dépend fortement du contexte. Quelle quantité d'hydrocarbures doit être "récupérée" par heure, par... Lire plus
Comment analyser la dureté de l'eau douce?
Dernière réponse : Il faut un analyseur colorimétrique qui utilise des solutions qui vont colorer l'eau en fonction du degré de dureté. Lire plus
Je cherche un détecteur portatif d'hydrocarbure sur pipe enterré. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, nous proposons un détecteur d'hydrocarbures sans contact. si votre conduite entérrée n'est pas en charge pleine, et que vous disposez de regard de visite, cette solution... Lire plus
Est-ce qu'une filtration par sable peut être efficace pour l'élimination de tanins (pour potabilisation) ?
Dernière réponse : Les membranes de nanofiltration directe dNF40 développées par NX Filtration ont un seuil de coupure de 400 Da, elles peuvent vous permettre de retenir les tanins. Lire plus
Avez-vous des recommandations pour des camions hydrocureurs à 2 essieux (citerne de 8000 à 10000 litres) ?
Dernière réponse : nous disposons d'un parc de matériel d'occaion hydrocureur à vendre mais aussi nous proposons de la location de ce genre de véhicule toute taille en NEUF ou en OCCASION VOIR... Lire plus
Quelles sont les meilleures méthodes pour réduire l'entartrage dans les systèmes de plomberie sans augmenter la consommation d'eau?
Dernière réponse : Bonjour, aucune maintenance.
Quels facteurs peuvent expliquer une montée importante de pression en aval d'une pompe à rotor excentré ?
Dernière réponse : Bonjour, La pression générée en aval d'une pompe à vis excentrée dépend des pertes de charges générées dans la conduite de refoulement. Lire plus
Faut-il utiliser un broyeur pour eaux usées plutôt qu'une pompe dilacératrice dans le traitement des lingettes et autres déchets solides ?
Dernière réponse : Bonjour, Chez SIDE Industrie nous avons choisi de créer (il y a 10 ans déjà ) une roue spéciale qui devient dilacératrice en passant en marche arrière et que... Lire plus
Comment déterminer le débit max adéquat pour des débitmètres installés sur un réseau d'eau potable avec des volumes quotidiens à analyser entre 20 et 60 m3?
Dernière réponse : Bonjour, Nous ne vendons pas d'équipements. Par contre, nous avons un outil qui peut vous aider à dimensionner votre réseau, FLUIDFLOW. Lire plus
Quelle est la valeur maximale de concentration d'odeur autorisée selon la règlementation?
Dernière réponse : Comment mesure-t-on la quantité d'odeur émise ?
Pour mon installation biogaz, je cherche un broyeur pour avoir un fluide homogène à partir des intrants. Quels paramètres prendre en compte pour choisir le type de broyeur?
Dernière réponse : Bonjour La difficulté du choix d'un broyeur est de pouvoir être bien adapté aux intrants.Un broyeur à marteau sera très efficace sur la plupart des matières... Lire plus
Je cherche un assainissement qui soit agréé, compact et qui ne demande pas d'électricité. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, je vous conseille les filières BIOROCK https://biorock.fr/. Elles répondent aux critères de compacité, performances et sans électricité.
Je travaille pour le Grand Paris Express, et je cherche une solution pour le traitement des laitances de béton. Quels types d'installations recommandez vous ?
Dernière réponse : Bonjour, Nous sommes spécialisé dans la filtration et la séparation de tous liquides, afin de pouvoir les rejeter dans l'environnement Auriez-vous un CDC à nous... Lire plus
Pour un chantier de terrassement sur terrain argileux, nos bassins ne permettent pas une décantation suffisante de l'eau avant rejet dans rivière à cause des particules argileuses. Je recherche donc une solution avec floculants. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, MS est spécialisée dans la clarification d'eau chargée en matières minérales et propose toute une gamme de décanteurs avec dosage de floculant. Lire plus
Est ce qu'un appareil anticalcaire et antitartre modifie la dureté de l’eau ?
Dernière réponse : Bonjour, il existe deux familles principales de dispositifs pour traiter l'eau calcaire : - les appareils anticalcaire qui sont dits physiques et sans chimie. Lire plus
Quels types d'aérateurs sont les plus appropriés pour une lagune?
Dernière réponse : Nous proposons depuis cette année, deux hydro ejecteur de faible puissance de 300 w et 600 w à même de garder les lagunes en équilibre. https://vairons.com/fr/68-skimcrush
Quels paramètres prendre en compte pour choisir un régulateur de débit ?
Dernière réponse : Bonjour, Votre question est vaste, et il convient d'avoir quelques précisions. Quel est le fluide? la valeur de débit à laquelle vous vouslez réguler? Lire plus
Je cherche des formations pour un système d'analyse de pollution d'eau. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, pouvez-vous être plus précis quant à vos besoins svp ? Vous pouvez consulter mon catalogue de formations sur www.consulteau.fr, et si besoin panacher les formations. Lire plus
Quel type de solutions peut-on utiliser pour l'optimisation énergétique des STEP?
Dernière réponse : Bonjour, Vous pouvez aussi considérer les solutions de pilotage automatique optimisé de Createch. Une plateforme digitale hyper cyber-sécurisée qui élabore des... Lire plus
Quelle est l'importance de la maintenance et de la gestion de l'usure des couteaux dans les solutions de broyage pour les stations de relevage et le traitement des lingettes ?
Dernière réponse : Bonjour, En fonction de la quantité de produits abrasifs qui passent dans le broyeur, les couteaux peuvent finir par s'user. Lire plus
Notre société vient d' vient d'acquérir une vanne guillotine GEFA AT 100. je voudrais des conseils pour le montage (serrage des brides). Qui puis-je contacter?
Dernière réponse : Bonjour, Vous pouver nous contacter : 04 78 57 92 47 www.bmsfrance.com / Distributeur GEFA
Un assainissement semi collectif est-il possible pour 60 habitations?
Dernière réponse : Bonjour,Oui, une station d'epuration semi-collectif est parfaitement adaptée à un lotissement de 60 maisons. Notre solution MyFAST est spécifiquement conçue pour cet usage. Lire plus
Comment pourrait-on traiter un effluent d'industrie agroalimentaire pour obtenir un abaissement de la DCO sachant qu'il n'y a pas de station d'épuration en sortie d'usine? Quelles solutions pour un abaissement de la DCO de 2900 mg/l à 1000 mg/l?
Dernière réponse : bonjour, l'évaporation est une très bonne solution pour certains de ces effluents. La bonne solution est évidemment un optimum technico-économoque à étudier... Lire plus
Comment déterminer le bon moment pour procéder à la réactivation du charbon actif granulaire (CAG) avant qu'il n'ait plus aucune valeur?
Dernière réponse : Vous pouvez directemet me contacter au 06 61 76 26 13 oupar email : yann.ladoucette@desotec.com
Comment les fabricants de pompes adaptent-ils leurs gammes de produits pour prévenir les problèmes de bouchage et améliorer l'efficacité énergétique?
Dernière réponse : Nous associons hydraulique innovantenconçue pour limiter les bouchages, moteur synchrone/variateur de fréquence et intelligence embarquée afin de prévenir/détecter... Lire plus
Quelle méthode pour choisir un aérateur pour un dimensionnement du bassin aéré connaissant le besoin en oxygénation ?
Dernière réponse : Notre système d'aération à compensation de pression peut alimenter une distance allant jusqu'à 10 km. Lire plus
Quelles sont les solutions possibles pour détecter les fuites sur les réseaux sans point d'écoute ?
Dernière réponse : Il est possible de mettre en place un datalogger relié à un compteur d'eau. Celui-ci surveillera les consommations et sera en capacité de détecter des fuites et vous... Lire plus
Quelles solutions possibles pour renforcer le traitement de l'eau de pluie stockée dans un réservoir de 6m3, utilisée pour une ferme : abreuvement des bovins, lavage des tanks et robots de traite (système de filtration et système UV déjà installés) ?
Dernière réponse : Le réseau de distribution d'eau de pluie est déjà équipé d'une filtration et d'un traitement uv ? Qu'entendez vous par renforcer le traitement en place ? Lire plus
Je recherche des vannes pour biogaz. Caractéristiques imposées: - Corps de vanne en aluminium ou équivalent - Axe interne en inox 316 ou équivalent - Joint NBR ou équivalent - Montage pour bride suivant norme ISO 52100. Des recommandations ?
Dernière réponse : Bonjour Madame, Monsieur, Connaissez-vous les robinets à membrane ? Une solution adaptée et sécurisante pour vos équipes et vos installations. Lire plus
Quelles sont les solutions innovantes pour faire face à l'augmentation des matières solides et fibreuses dans les eaux usées municipales?
Dernière réponse : Bonjour, Depuis 2013, SIDE Industrie a breveté une roue hacheuse baptisée DIPCut® dédiée aux systèmes de pompage en ligne directe sans rétention (DIP),... Lire plus
Quelle est la meilleure méthode pour ajuster la hauteur de refoulement d'une pompe centrifuge ?
Dernière réponse : La question est effectivement vague, mais 2 méthodes à priori: rogner la roue ou utiliser un variateur de vitesse.
Comment fonctionne la bouteille d'échantillonnage Niskin pour l'échantillonnage d'eau en profondeur?
Dernière réponse : Bonjour, La bouteille d’échantillonnage Niskin l'instrument idéal pour le prélèvement d’eau en profondeur en océanographie, limnologie et suivi... Lire plus
Je cherche une slurry pump avec un débit de 50m3/h à une hauteur de 35m. Des recommandations ?
Dernière réponse : Bonjour Monsieur, Oui nous pouvons vous fournir une pompe pour ce type d'application. J'aurai besoin d'informations complémentaires. Lire plus
Je cherche une liste complète d'équipement pour la stérilisation à l'UV d'une eau épurée débit 1737 m3/h ?
Dernière réponse : Bonjour, Evoqua peut vous proposer des modèles UV compactes à un prix compétitif. N'hésitez pas à me contacter au 06 32 51 02 79 pour en discuter. Cordialement,
Est-ce qu'il existe des préleveurs capables de pomper au-delà de 8m ?
Dernière réponse : Bonjour Tout dépend de ce que vous souhaitez prélever et dans quel but. Si c'est pour faire de la mesure, nos systèmes peuvent aller jusqu'à 100m. Lire plus
Est-ce que les broyeurs et les dilacérateurs protègent les pompes contre les fibres et particules filandreuses, même de grosse taille ?
Dernière réponse : Bonjour, PCM propose différentes solutions selon le type de produits et le type de particule présente dans le fluide : - Le PCM MACERATOR, avec des couteaux qui tourne à haute... Lire plus
Comment changer le charbon dans le filtre de traitement des odeurs pour centrifugeuse ?
Dernière réponse : Bonjour, La manière de faire va dépendre du modèle que vous avez. N'hésitez pas à nous contacter au 01 60 95 09 98.
Nous utilisons une benne de 30 pieds (~9m) par mois pour évacuer nos cartons d'emballage (emballages mobiliers) Quelles seront les économies réalisables avec l'achat d'un compacteur ? Quel serait l'appareil le plus adapté ?
Dernière réponse : Bonjour, le taux de compaction dépend du type de carton que vous utilisez. Pour une étude prenant en compte vos modes de fonctionnement, n'hésitez pas à contacter le... Lire plus
Est-ce que les seuils de détection de pollution par les truitelles du système "Truitel" décrits dans dans la notice du CIFEC de 2013 sont toujours d'actualité ? Et qu'en est-il de ceux concernant les vairons ?
Dernière réponse : Bonjour, a ma connaissance non. La truite et le vairon reste d'excellents indicateur.
Est-il possible de mesurer une concentration inférieure à 5mg/l d'hydrocarbure dans l'eau ?
Dernière réponse : Bonjour,oui il est possible de mesurer des concentrations inférieures à 5 mg/L, en échantillons, dans un circuit en bypass, dans une conduite en charge ou directement dans le... Lire plus
Une mairie souhaite entretenir sa ripisylve pour éviter aux grands sujets (peupliers, aulnes ou frênes) de tomber. Cependant la parcelle en question est classée par la DREAL en "Zone humide". Comment les inciter à plutôt préserver leur cours d'eau?
Dernière réponse : Bonjour Alain, ça fait longtemps qu'on ne s'est vus... La dernière fois qu'on a bossé ensemble doit remonter à presque 20 ans...
Dois-je faire une analyse globale microbiologique et physico-chimique pour garantir l'eau potable ?
Dernière réponse : Quels sont les critères organoleptiques à mesurer ?
Quelles solutions pour identifier les fuites sur de longues distances en une seule fois?
Dernière réponse : Bonjour, Nous avons développé une solution logiciel basé sur de l'AI avec prédiction des fuites d'adduction d'eau potable. Lire plus
Quel est le nombre de plaques et les dimension d'un échangeur capable d'absorber 200kW ?
Dernière réponse : Bonjour, Il nous faudrait également les caractéristiques de débit et de températures côté chaud et froid ainsi que les pertes de charge admissible. Merci
Comment fonctionnent les capteurs de pression dans les équipements hydrodynamiques et comment sont-ils intégrés à l'IoT ?
Dernière réponse : Bonjour, il conviendra en tous cas de trouver la bonne adéquation entre l'équipement de mesure et le module de transmission du signal. Lire plus
Quelle est l'utilité d'un actionneur pour une vanne et comment fonctionne-t-il ?
Dernière réponse : Actionneur peut de. Commander l'ouverture et la fermeture d'une vanne.il peux fonctionne de façon pneumatique où hydraulique
Quel est le meilleur dosage de complexe bactérien pour décomposer efficacement les vases organiques dans un étang de 500 m² ?
Dernière réponse : Immédiatement après l'installation, de l'oxygène est introduit sur toute la surface - ce qui déclenche l'activité bactérienne. Lire plus
Responsable maintenance de pompes, j'aimerai installer une pompe WARMAN MC pour purger un décanteur. Quelles sont les données primordiales pour le dimensionnement?
Dernière réponse : Comment savoir qu'une pompe est bien dimensionné; sous dimensionnée ; ou si dimensionnée. Merci
Mon étang possède une vanne formée d'une plaque glissée dans 2 feuillures avec une poignée de levage. La plaque est corrodée et l'eau fuit au fond et sur les côtés, je dois donc la changer pour arrêter la baisse. Ou trouver un tel matériel "sur mesure" ?
Dernière réponse : Bonjour Monsieur, Nous sommes fabricant Français de tous types de vannes murales et pour les applicationbs les plus diverses. Lire plus
Je recherche une porte résistante à l'environnement salin. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, Nous pouvons vous faire un devis dans les plus brefs délais, vous pouvez nous envoyer par mail des photos de vos ouvrants ainsi que les dimensions exactes de vos ouvrants... Lire plus
Quel est le cadre réglementaire applicable aux ICPE en matière de pollution aérienne ?
Dernière réponse : Déjà vous pouvez regarder l'arrêté intégré du 2 février 1998 (modifié le 28 février 2022) qui concerne les ICPE (soumises à... Lire plus
Quelle est la meilleure orientation pour installer un système de traitement des eaux par ultraviolets pour garantir une efficacité optimale ?
Dernière réponse : Plus l'eau à traiter est clarifée mailleure le rayonnement sera. l' UVC quelqu'il soit sera placé le plus pret possible du point d'utilisation puisqu'il n'y a aucune... Lire plus
Je cherche le schéma de connexion du câble qui relie le capteur à l' afficheur ( correspondance des numéros) pour cet hydromètre à miroir refroidi svp?
Dernière réponse : Bonjour , Merci pour votre réponse , par ailleur je vous informe que je veux pas refaire le cable , je veux juste ressouder trois fils qui se sont détachés à leurs places... Lire plus
Comment évaluer l'impact d'une intrusion saline sur la conductivité d'une eau de surface?
Dernière réponse : la conductivité électrique de l'eau est dépendante du nombre de charges (les ions + et -). Or, le sel dissous est sousforme Na+ et Cl-, chacun participant à la... Lire plus
Comment calibrer le système pour éliminer efficacement les matières grossières avec des flux d'air de plus ou moins 8000 à 75000 m³/h?
Dernière réponse : Pour éviter les arrêts de production liés à l’accumulation de matière, il est essentiel d’agir directement à la source du problème : le... Lire plus
Comment synchroniser des coups d'air depuis un réservoir d'environ 4L pour éviter des arrêts de production sur des équipements sensibles ?
Dernière réponse : La synchronisation de coups d’air à partir d’un réservoir d’environ 4L ne se joue pas sur la quantité d’air seule, mais sur la précision du... Lire plus
Comment garantir une fixation solide et une évacuation efficace sur un caniveau robuste destiné à la pose de pavés dans des zones piétonnes en extérieur?
Dernière réponse : Pour garantir une fixation solide d'un caniveau destiné à la pose dans une zone pavée, veillez à sceller les trois premières rangées de pavés dans du... Lire plus
Comment assurer une aspiration stable et continue via des raccordements en inox pour des installations de DN80 à DN150 en milieu corrosif ?
Dernière réponse : Pour assurer une aspiration stable et continue via des raccordements en inox sur des installations de DN80 à DN150 en milieu corrosif, il est essentiel d’adopter une approche globale... Lire plus
Comment optimiser l'intégration d'un système d'évaporation dans des sites de décharge stricts afin d'assurer des rejets conformes aux normes environnementales en vigueur ?
Dernière réponse : Bonjour Nous sommes une entreprise spécialisée dans la construction, la maintenance et l'exploitation d'unités d'évapo-concentration de lixiviat de décharge KI... Lire plus
Quels contrôles de fixation préconiser pour un stockage de 60 à environ 100 m3 d'engrais liquides en conditions thermiques extrêmes ?
Dernière réponse : La réponse dépend d'abord du type de stockage. Je réponds ici pour les citernes souples, qui équipent la majorité des stockages d'engrais liquide de 60 à 100... Lire plus
Comment optimiser la durée de vie des cartouches pour environ 1000 mesures afin d’éviter des dérives de calibration dans des conditions variant de 5 à 30°C ?
Dernière réponse : Bonjour, C’est une excellente question qui résume le défi actuel des micro-capteurs et des cartouches. Lire plus
En intégrant le système dans un réseau zéro rejet, comment configurer le procédé pour concentrer des effluents de 20 à plus de 1280 L/h tout en assurant la réutilisation optimale de l'eau ?
Dernière réponse : En schéma « zéro rejet », je configurerais une chaîne en 3 blocs : prétraitement (sécuriser les MES/colloïdes), concentration/clarification, puis barrière sanitaire pour la réutilisation. Lire plus
En diagnostic sur des conduits de 40 m, comment optimiser la transmission USB/Micro SD tout en maintenant une autonomie d'environ plus de 6 heures ?
Dernière réponse : Pour concilier distance et norme USB 3.0, on peut déjà opter pour un câble de qualité. La dernière norme, associée à un câble à... Lire plus
Quelles pratiques adopter pour assurer une autonomie continue de plus d'une semaine lors de mesures sur une large gamme de diamètres ?
Dernière réponse : Bonjour, L'autonomie du débitmètre Ultrasons va dépendre du pas d'enregistrement et surtout de la capacité de sa batterie (pour les version mobiles). Lire plus
Dans un environnement à pH autour de 4-5 avec faible oxygène et charges organiques élevées, quel ajustement technique restaure rapidement la capacité épuratrice ?
Dernière réponse : À pH 4–5 et en déficit d’O2, la biomasse bactérienne aérobie est typiquement inhibée (baisse d’activité enzymatique, choc sur nitrifiants, dérive VFA/acidification). Lire plus
Comment configurer l’option cyclone pré-séparateur pour réduire l’encrassement en environnements ATEX et maintenir performance en débits élevés ?
Dernière réponse : il faut dimensionner le cyclone en fonction de la granulométrie des particules, des performances du cylone sur cette catégorie et de votre objectif cible en termes de rejets en... Lire plus
Comment synchroniser les seuils d’alerte pour réagir aux dépassements soudains de comptage en flux dans des installations industrielles ?
Dernière réponse : Pour synchroniser des seuils d’alerte sur des dépassements soudains de comptage en flux (TCC/ICC), il faut traiter le sujet comme un pilotage temps réel + hystérésis + corrélation process, pas comme... Lire plus
Comment vérifier la robustesse des raccordements en acier inoxydable 304L/316L lors d'opérations de pompage intensif en environnement agressif ?
Dernière réponse : Pour qualifier la robustesse de raccordements en inox 304L/316L en pompage intensif et milieu agressif, je procède en 4 volets : mécanique, corrosion, hydraulique, et contrôle non destructif. Lire plus
Pour du stockage d'huiles usagées, comment tester la robustesse de la double paroi assurant une rétention d'environ 110% face à des chocs latéraux répétés?
Dernière réponse : Bonjour, Pour éprouver le dispositif de stockage ici on procède au test de la norme EN 1330. Qui consiste à remplir ledit dispositif et à le soumettre à des... Lire plus
Face à des températures ambiantes de -10 à +50°C, comment garantir la répétabilité des mesures de phosphates en continu dans un environnement industriel?
Dernière réponse : Pour garantir la répétabilité des phosphates en continu entre -10 et +50°C, il faut maîtriser trois leviers : conditionnement thermique, stabilité réactifs/optique, et gestion métrologique. Lire plus
Pour passer en version tractée jusqu’à environ 1000 mm, comment gérer l’autonomie (environ 5 à 6h) et la consommation de ~150W sans interruption ?
Dernière réponse : Pour une version tractée DN jusqu’à ~1000, le point clé est de sortir la puissance du chariot : à 150 W continus, sur 6 h il faut ~900 Wh utiles (et plutôt 1,1–1,3 kWh en tenant compte DC/DC, froid... Lire plus
Face à des fluctuations de tension (120/240V), comment optimiser le ballast électronique pour garantir une intensité UV stable et une sécurité optimale ?
Dernière réponse : Pour des fluctuations 120/240 V, l’optimisation du ballast électronique vise à découpler totalement la puissance UV des variations réseau, tout en garantissant la sécurité (IEC/EN 60335/61010 selon... Lire plus
Comment calibrer le dispositif sur site pour préserver une autonomie d'environ 160 m³ tout en assurant l'élimination stricte des particules fines ?
Dernière réponse : Pour tenir une autonomie hydraulique d’environ 160 m³, le calibrage sur site doit partir d’un bilan “volume utile / charge particulaire / pertes de charge” puis verrouiller la granulométrie cible via... Lire plus
Comment optimiser l'étalonnage en mode ponctuel pour des débits mesurés sur un cylindre en verre dans des conditions de dépression fluctuante?
Dernière réponse : Pour fiabiliser un étalonnage ponctuel (lecture de débit sur cylindre en verre) sous dépression fluctuante, il faut découpler la mesure des variations de pression amont/aval et imposer un régime... Lire plus
Comment adapter l'installation sur terrains difficiles pour assurer un fonctionnement optimal d'une cuve PRV sur plus de 18 EH?
Dernière réponse : Bonjour, Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à notre gamme de produits, Nous n'avons pas de cuve en polyester Cordialement
Comment optimiser l'installation pour réduire le temps de mise en service à environ 2h tout en assurant un traitement de plus de 2500 m³/h en milieu variable ?
Dernière réponse : Pour tenir ~2 h de mise en service avec un débit > 2 500 m³/h en milieu variable, il faut une approche « plug-and-play » centrée sur l’hydraulique et l’instrumentation, avec le minimum d’assemblage... Lire plus
Comment calibrer automatiquement les anodes et cellules sous la ceinture de glace pour une protection cathodique efficace en environnement polaire ?
Dernière réponse : En environnement polaire, le dimensionnement/calibrage « automatique » d’un ICCP sous ceinture de glace repose sur une boucle de régulation potentiel/ courant, pilotée par cellules de référence et... Lire plus
Comment régler la sensibilité acoustique pour différencier coups de feu et bruits ambiants dans une zone à <15 lux ?
Dernière réponse : Pour différencier coups de feu et bruits ambiants en zone
Quelles vérifications réaliser pour garantir la compatibilité des gouttières d'un diamètre entre plus de 100 et 200 mm sans modifier la façade ?
Dernière réponse : Pour raccorder des gouttières/descente Ø >100 à 200 mm sans reprise de façade, je vérifie en priorité la compatibilité hydraulique et les interfaces normalisées côté cuve/filtration : 1) Diamètres... Lire plus
Comment configurer les quatre touches et l'interface multilingue pour une calibration rapide et fiable lors du traitement d'eau industriel ?
Dernière réponse : Pour une calibration rapide/fiable en traitement d’eau industriel, la logique la plus robuste est de mapper les 4 touches sur un workflow “terrain” et de verrouiller les paramètres critiques via... Lire plus
Comment intervenir rapidement sur les pompes XFP pour assurer un débit de 45 m³/h en fonctionnement continu en cas de dysfonctionnement?
Dernière réponse : Pour garantir 45 m³/h en continu sur des pompes XFP (type ABS Sanimat 4002), l’intervention “rapide” doit viser un diagnostic sans dépose, puis une remise en service immédiate en mode... Lire plus
Quel protocole adopter pour maintenir la performance épuratoire et prévenir le colmatage dans un dispositif à fragments de coco en environnement résidentiel ?
Dernière réponse : Pour un filtre compact à fragments/fibres de coco (ex. Tricel Filtro / Tricel Seta Simplex), la prévention du colmatage repose sur la maîtrise des MES/gras en amont, l’hydraulique... Lire plus
Comment ajuster la tuyauterie en AISI 316L pour optimiser le refoulement d'eaux usées à environ 15 à plus de 40 m³/h dans un espace réduit ?
Dernière réponse : Pour viser ~15 à >40 m³/h en AISI 316L dans un espace réduit, dimensionnez d’abord la ligne sur les pertes de charge (Darcy–Weisbach) et les pertes singulières : privilégier un DN permettant une... Lire plus
Quels outils hybrides permettent d'optimiser la performance des installations de dépollution sur mesures?
Dernière réponse : Chez A QUIA ENVIRONNEMENT, nous proposons des solutions innovantes pour optimiser la performance des installations de dépollution sur mesure en utilisant des outils hybrides. Lire plus
Comment résoudre une chute du taux de rejet sous 2 mg/m3 en adaptant les cycles de nettoyage dans un système opérant entre environ 1000 et 4000 m3/h ?
Dernière réponse : Une chute du taux de rejet (objectif < 2 mg/m³) sur un dépoussiéreur 1 000–4 000 m³/h est quasi toujours liée à un compromis décolmatage/perte de charge : soit décolmatage insuffisant... Lire plus
Dans une installation hétérogène, comment vérifier la compatibilité du kit avec divers manifolds tout en garantissant une résistance au-delà de 6000 psi ?
Dernière réponse : Pour une installation hétérogène, la vérification de compatibilité “kit ↔ manifolds” se fait en 3 couches : mécanique, enveloppe pression, et intégrité d’assemblage. Lire plus
Réglage d'un venting sur sols impactés COHV : critères de dépression, débit, oxygène et température pour optimiser la performance des puits
Dernière réponse : Lors d'un venting sur sols impactés COHV, la performance des puits se pilote principalement via la dépression, le débit, le taux d'oxygène et la température (point de rosée). Lire plus
Critères de choix du raccord MP avec joint profilé vs emboîtement simple sur tube de drainage Strabusil (PE-HD) en zone SLW 60
Dernière réponse : Chez FRAENKISCHE FRANCE SAS, sur un Strabusil en zone SLW 60, le choix MP avec joint profilé plutôt qu un emboîtement simple est validé dès que la sollicitation mécanique et l exigence d étanchéité... Lire plus
Dans quelles conditions le LD500 (analyseur de gaz à diode laser) offre-t-il une performance optimale pour la détection de gaz ?
Dernière réponse : Bonjour et merci de votre intérêt pour notre analyseur de gaz à diode laser, le LD500! Pour une performance optimale, le LD500 doit être utilisé dans des conditions qui maximisent ses capacités de... Lire plus
Dans une opération sur site, comment prévenir les risques d'obstruction et maintenir 2 800 tr/min avec un déplacement de plus de 20 kg?
Dernière réponse : Pour limiter l’obstruction en pompage de boues/eaux chargées sur site, le levier principal est le choix d’une hydraulique « tolérante » et d’une gestion d’entrée. Lire plus
Comment assurer une documentation instantanée et fiable via l’application dédiée lors d'interventions de climatisation, même avec une mobilité dépassant environ 80 m en conditions extrêmes?
Dernière réponse : Pour une documentation instantanée et fiable via appli lors d’interventions CVC/R avec forte mobilité, le point critique est la liaison radio et la continuité d’acquisition. Lire plus
Optimiser la stabilité d'une sonde pH DULCOTEST® après CIP chaud : quels contrôles terrain prioriser (référence, jonction, débit bypass, mise à la terre) ?
Dernière réponse : Après un CIP chaud, une dérive de sonde pH DULCOTEST® est le plus souvent liée à une jonction colmatée, une déshydratation ou une pollution du système de référence, plus qu a une électronique. Lire plus
Quel protocole suivre pour maximiser la durée de vie d'une cuve en polyester renforcé et atteindre une performance durable sur plus de 50 ans en assainissement domestique ?
Dernière réponse : Pour viser >50 ans sur une cuve PRV (polyester renforcé fibre de verre) en assainissement domestique, le facteur limitant n’est pas “le PRV” mais le couple sol/pose/exploitation. Lire plus
Série AO/AB/DC-TC (pompe multicellulaire) : quel réglage de purge optimise la température de garniture en service 18-20 bar avec particules < 2 mm ?
Dernière réponse : Sur la Série AO/AB/DC-TC, les garnitures mécaniques travaillent sous la pression de refoulement. Pour optimiser la température de fonctionnement en service à 18-20 bar avec des particules < 2 mm,... Lire plus
Quelle robustesse opérationnelle peut être garantie par le système iSBR/iGSR-System (réacteur à séquence batch) dans des effluents fortement chargés?
Dernière réponse : Le système iSBR/iGSR-System est conçu pour offrir une robustesse opérationnelle exceptionnelle même dans des conditions de traitement d'effluents fortement chargés. Lire plus
Dans un déploiement autonome de plus de 3 mois, comment garantir la synchronisation des mesures face aux variations topographiques et environnementales ?
Dernière réponse : Sur un déploiement autonome >3 mois, la “synchronisation” se joue à deux niveaux : (1) l’horodatage commun et (2) l’équivalence métrologique des points malgré l’évolution du site. Lire plus
Quelle méthode intégrer pour exploiter BRA-IN et optimiser les collectes via des données temps réel en cas de flux hétérogènes ?
Dernière réponse : Pour des flux hétérogènes, il faut intégrer BRA-IN dans une logique « data + règles métier » centrée sur l’équipement (ex. tasseur de bac EPC240-1100). Lire plus
Quels contrôles réaliser pour garantir la durabilité sur 10 ans d'un réservoir compact déployé sur sol non stabilisé (capacité >1 m3) ?
Dernière réponse : Citerne souple sur sol non stabilisé : les contrôles pour tenir 10 ans Sur un sol non stabilisé, la durée de vie d'une citerne souple ne se joue pas seulement sur la... Lire plus
La cuve en acier époxy (CAE) supporte-t-elle efficacement des variations de température allant de -10°C à +45°C?
Dernière réponse : Les cuves en acier époxy, telles que notre modèle CAE, sont conçues pour offrir une résistance exceptionnelle face aux variations thermiques et aux environnements chimiques agressifs. Lire plus
Quelle procédure de maintenance vérifier pour garantir une opération continue du séparateur dans des installations d'emballages lourds?
Dernière réponse : Pour garantir une opération continue d’un séparateur en ligne d’installations d’emballages lourds, la maintenance doit être structurée par criticité (air/rotor/étanchéité/évacuation) et basée sur des... Lire plus
Stockage des chiffons souillés de solvants : délai avant collecte et fermeture étanche en fût 200 L
Dernière réponse : Chez CLIKECO, la bonne pratique pour les chiffons souillés de solvants consiste à réduire au maximum la durée de stockage sur site et à assurer un confinement efficace des vapeurs, afin de sécuriser... Lire plus
Comment minimiser la consommation électrique et simplifier l'entretien pour un fonctionnement continu sur plus de 10 à 15 ans?
Dernière réponse : Bonjour, la consommation électrique de quel matériel ?
Quels ajustements pour gérer des débits allant jusqu'à plus de 1400 m³/h tout en augmentant la capacité de traitement de plus de 40% avec rails latéraux ?
Dernière réponse : Pour passer >1400 m³/h, l’option la plus cohérente dans le panel cité est le Series A Muncher (capacité max annoncée 1400 m³/h) avec rails latéraux (gain de capacité >40%). Lire plus
La sensibilité du PROSIA'POM (activateur biologique pour lagunes et boues activées) aux variations de température impacte-t-elle la réduction des odeurs dans les stations d'épuration?
Dernière réponse : Le PROSIA'POM est conçu pour optimiser le traitement des eaux usées dans les installations à boues activées et les lagunes d'épuration, en offrant une solution efficace pour la réduction des odeurs. Lire plus
Comment ajuster les fonctionnalités programmables pour analyser avec précision les fuites sur une chaîne de production fonctionnant en continu ?
Dernière réponse : Pour une chaîne en continu, privilégiez un détecteur en « débit continu » type FCO754 : il permet d’intervenir sur la pièce pendant le test sans relancer de cycle, ce qui stabilise l’analyse en... Lire plus
Comment valider la mise en service par visite technique pour optimiser le rendement du média GRAFRock face à charges variables?
Dernière réponse : Pour valider une mise en service (visite technique) d’un easyCompact et optimiser le rendement du média minéral GRAFRock sous charges variables (résidence secondaire, pics hydrauliques), la visite... Lire plus
Quel procédé RMVM du désemboueur ABC PROTECT (désemboueur écologique pour réseaux chauffage et eau glacée) permet de réduire la corrosion dans les installations de chauffage?
Dernière réponse : Le procédé RMVM (Vortex à Résonance Magnétique Vibratoire Moléculaire) du désemboueur écologique ABC PROTECT est une technologie brevetée qui joue un rôle crucial dans la réduction de la corrosion... Lire plus
Sur recYf(R) (unite de securisation), quel diagnostic prioritaire si la perte de charge (delta P) augmente vite avec une turbidite < 5 NTU ?
Dernière réponse : Sur recYf(R), une augmentation rapide de la perte de charge (delta P) avec une turbidite < 5 NTU indique en priorite un sujet hydraulique ou d encrassement interne, plutot qu une surcharge... Lire plus
La séparation de polluants avec DeSiFloc (séparation des polluants) se fait-elle correctement en présence de lixiviats complexes?
Dernière réponse : Chez HORUS ENVIRONNEMENT, nous comprenons les défis posés par les lixiviats complexes, souvent riches en polluants variés. Lire plus
Quelle sequence CIP optimise la stabilite du delta P sur filtre a bougie Synox 2.0 PF en filtration a precouche ?
Dernière réponse : Sur le SYNOX 2.0 PF, la stabilisation du delta P apres 3 a 4 cycles de filtration a precouche repose principalement sur une sequence CIP structuree, visant a restaurer la permeabilite des bougies et... Lire plus
Comment configurer les éléments afin d’éviter tout contact direct et d’obtenir un fonctionnement continu avec de faibles pulsations en milieu alimentaire ?
Dernière réponse : Pour éviter tout contact direct et garantir un débit continu à faibles pulsations en milieu alimentaire, il faut partir sur une pompe à double vis hygiénique « sans contact » et configurer l’ensemble... Lire plus
Pour une intervention autonome, comment vérifier le déploiement optimal et le stockage pratique d'un élément gonflable garantissant une protection d’environ 10 cm ?
Dernière réponse : Pour un élément gonflable type FlowStop (S/M), une protection « 10 cm » correspond à un sous-gonflage volontaire : l’objectif est surtout d’obtenir une compression homogène du joint EPDM sur tout le... Lire plus
Lorsque le taux d'humidité et les débits fluctuent (entre 45 et 65 m³/h), comment ajuster le média pour maintenir une rétention optimale des brouillards de peinture?
Dernière réponse : Pour stabiliser la rétention du brouillard de peinture avec HR variable et débit oscillant (45–65 m³/h), il faut piloter la vitesse frontale et le gradient de densité du média, sinon on bascule soit... Lire plus
Les attributs de la pompe doseuse numérique Komba assurent-ils une précision de dosage en conditions extrêmes?
Dernière réponse : La pompe de dosage numérique à solénoïde Komba est conçue pour offrir une précision de dosage élevée même dans des conditions où l'espace est limité. Lire plus
Quelle est la fréquence optimale de maintenance du portique CRCC (portique de détection de radiation) pour garantir une détection fiable en milieu hospitalier?
Dernière réponse : Pour garantir une détection fiable et continue des radiations en milieu hospitalier avec le portique CRCC, il est essentiel de suivre une maintenance préventive rigoureuse. Lire plus
Comment régler un pré-séparateur de matériaux MVA (densité, humidité, granulométrie) pour protéger les filtres en aval ?
Dernière réponse : Objectif du réglage MVA : maximiser la décharge des fractions grossières et abrasives avant le filtre, tout en limitant l'entrainement des fines vers la trémie (perte produit) et en stabilisant la... Lire plus
Comment réduire la dérive de près de ±2% en 8 heures pour obtenir des mesures stables d’hydrocarbures totaux avec un débit d’échantillon d’environ 2 L/min ?
Dernière réponse : Pour limiter une dérive de l’ordre de ±2%/8 h sur une mesure HCT à ~2 L/min, il faut traiter les 3 causes dominantes : instabilité de flamme FID, pertes/adsorptions sur la chaîne échantillon, et... Lire plus
Dans un environnement critique, comment valider le verrouillage automatique et l'étanchéité incendie d'une barrière certifiée pour des ouvertures variables ?
Dernière réponse : Nos barrières sont fabriquées sur mesure pour chaque ouverture, ce qui permet de garantir à la fois le verrouillage automatique et l'étanchéité requise,... Lire plus
Le système d'assainissement easyCompact (Système d'assainissement individuel) résiste-t-il aux infiltrations en présence d'une nappe phréatique élevée?
Dernière réponse : Le système d'assainissement easyCompact est spécialement conçu pour répondre aux défis posés par des environnements difficiles, y compris ceux où une nappe phréatique élevée est présente. Lire plus
Comment intégrer le système modulaire dans une installation existante pour optimiser filtration et réduire les coûts d’entretien malgré des débris variés ?
Dernière réponse : Pour une intégration modulaire en rétrofit sur une station existante, l’approche la plus robuste face à des débris hétérogènes consiste à positionner un module combiné en amont des pompes (ou en tête... Lire plus
Face à des variations de viscosité, quelles adaptations appliquer pour maintenir un débit stable entre 8 et 22 l/h en conditions extrêmes ?
Dernière réponse : Pour tenir un débit stable 8–22 l/h malgré des variations de viscosité (et donc de pertes de charge/aspiration), il faut agir sur 4 leviers : hydraulique, mécanique, commande et conditionnement... Lire plus
Comment faciliter la maintenance sur une micro-station à installation rapide, certifiée 3 ans, en contexte de traitement d’eaux usées domestiques ?
Dernière réponse : Pour une micro-station à pose rapide et garantie 3 ans, type DOMINOX (PE imputrescible renforcé), la maintenance se facilite surtout par la conception “accès direct” et la standardisation des organes... Lire plus
En cas de variation du flux, comment optimiser la consommation (~8W max) pour maintenir un débit de 1,4 l/h à 1 bar ?
Dernière réponse : La puissance hydraulique réelle nécessaire pour ce débit est infime (environ 0,04W). L'optimisation de votre budget de 8W doit donc se concentrer sur le rendement... Lire plus
L'eau osmosée doit-elle être reminéralisée pour une consommation potable?
Dernière réponse : Il vaut mieux utiliser des cartouches re minéralisantes post osmose.