LE PH de notre station 30 eh est à 2.8 depuis plusieurs mois. impossible de déterminer la cause ou améliorer le PH. Comment faire?
5 réponses
bonjour, si c'est un filtre planté, ça parrait à peut pret normal. en revanchesi ce n'est pas le cas il doit y avoir un autre probleme.
pour rehausser le PH de faire passer l'eau de sortie sur un filtre fabriquer à partir de coquilles d'huitres pilées. avec un temps de sejour assez long. en principe vous devriez arriver à remonter le pH.
Bonjour,
Si votre installation est un filtre planté votre pH est extrêment et anormalement bas. Je vous invite à nous contacter directement pour explorer plus en détail votre problématique.
Jean Grunenberger - Tél : 09 86 21 35 06 - etudes@ozeau.fr
Bonjour, le problème ne peut pas venir d'une activité biologique, même par fermentation. Votre pH devrait être au minimum de 6 (soit 1000 fois moins acide). Vous êtes certains de la valeur mesurée (ex défaut pHmètre) ? Cette valeur est inhibitrice du traitement et peut endommager les bétons. Personne n'a déversé d'effluent acide au réseau ?
Cdt

bjr, assez d'accord avec le fait qu'il faille commencer par verifier les calibrations des instruments de mesure. Une fermentation acétogène pourrait produire de tels pH ; n'oublions pas que le citron ou le vinaigre sont des produits de la biologie, mais ces processus n'ont pas leur place dans une station biologique. Il faudrait en savoir un peu plus sur l'équipement et les effluents qu'il traite. On parle d'EH, mais est-on sur un effluent urbain ?
bonjour
Depuis combien de temps votre sonde est en activité ? les sondes de PH dérivent dans le temps. Il faut les étalonner avec deux sauces pH 4 et 7 régulierement ( toutes les semaines ou les 2, 4, 6 ,10 semaines en fonction du milieu dans lequelles elles sont plongées). Verification n°1 vous prenez de l'eau du robinet dans un pot et du vin dans un autre pot . Vous trempez la sonde dans le premier pot le PH doit être vers 7 et dans le deuxieme entre 3 et 4. Si rien ne se passe, étalonnez votre sonde avec les sauces adequates fournies ou à fournir par l'installateur du matériel, si l'étalonnage n'est pas possible soit la sonde est HS soit les sauces pH ont été contaminées. Une fois le problème de mesure verifié et remis en ordre, vous pouvez remettre en cause le fonctionnement de votre systeme de traitement. Dans ce cas il faut convoquer l'installateur pour dépannage et vérifier que l'entretien est fait régulierement.
Bonjour vous pouvez structurée l'eau potable en amont et le Ph ne sera sans doute plus un problème. Et vous allez en plus bénéficier des bénéfices de l'eau structurée.
Autres questions sur le même sujet
Quels sont les avantages et inconvénients de l'assainissement collectif, autonome, et semi-collectif ?
Dernière réponse : Dans la mesure où le choix de la filière - collective ou ANC - n'appartient pas à un demandeur privé, mais à la collectivité territoriale compétente... Lire plus
Quelle est la formule pour calculer l'équivalent habitant de ma maison afin de dimensionner mon assainissement non collectif ?
Dernière réponse : Est-il nécessaire d'ajuster ce calcul en fonction de la surface des pièces ?
Peut-on poser un filtre compact sous une dalle béton ?
Dernière réponse : Bonjour, Si vous réalisez une dalle de répartition selon les recommandations d'un B.E. pour le dimensionnement, c'est tout à fait possible avec les filières... Lire plus
Quelle est la différence entre une fosse septique et une fosse toutes eaux ? Y a t-il un avantage à préférer une fosse septique simple et non une fosse toutes eaux ?
Dernière réponse : La différence fondamentale entre une fosse septique et une fosse toutes eaux réside dans le type d'eaux usées qu'elles traitent et donc dans leur conception et fonctionnement. Lire plus
Peut-on installer à la suite d'une fosse toute eau existante un massif filtrant uniquement ?
Dernière réponse : Les dispositifs autonomes d'assainissement des eaux usées sont souvent conçus avec 3 objectifs: le prétraitement, le traitement et l'évacuation des eaux traitées. Lire plus
Quel est le type de fosse que vous recommandez pour installer un système d’assainissement non collectif (ANC) chez moi ? Quels paramètres prendre en compte ?
Dernière réponse : Bonsoir, les paramètres principaux à prendre en compte pour le choix d'une fosse toutes eaux : - volume de la fosse : le nombre de pièces principales (actuel et futur) de... Lire plus
Quels peuvent être les inconvénients si on n’entretient pas correctement le système d’Assainissement Non Collectif ?
Dernière réponse : Un entretien inadéquat du système d'Assainissement Non Collectif (ANC), également connu sous le nom d'assainissement individuel, peut entraîner plusieurs inconvénients majeurs, tant sur le plan... Lire plus
Pourquoi les filières compactes se démocratisent autant dernièrement ?
Dernière réponse : Les filières compactes, telles que les filtres compacts Tricel Seta ou le système Biomeris, se démocratisent pour plusieurs raisons techniques, environnementales et économiques. Lire plus
Avez-vous un schéma d'un système de traitement des eaux composé d'une fosse toutes eaux et suivi par un filtre roseaux? Afin de savoir si cela pourrait être adapté à mon projet. Merci
Dernière réponse : Bonjour, c'est un système classique que nous mettons en place pour des petits systèmes d'eaux uséees (1 à 20 Equivalents habitants, voir plus selon la taille de la fosse... Lire plus
Comment calculer le EH pour un établissement industriel?
Dernière réponse : Pourriez-vous préciser quels coefficients de pointe appliquer ?