Comment paramétrer l'appareil pour tester et déclencher automatiquement des alertes SMS en cas de défaut sur capteurs connectés en temps réel ?
Dernière réponse : Bonjour, De quel produit parle t'on svp ? http://transmetteur-avior.fr/ ?
Sur un site logistique, comment configurer les relevés de contact sec pour garantir une détection rapide sans interférences et avec autonomie prolongée?
Dernière réponse : Sur un site logistique, partez d’une architecture “événementielle” : le contact sec ne doit pas être scruté en polling rapide mais déclencher immédiatement une trame sur changement d’état, avec... Lire plus
Sur une ligne à haute cadence, comment optimiser les réglages modulaires pour adapter l’extraction face à des variations de densité et de vitesse, entre environ 6 et plus de 7 m/s ?
Dernière réponse : Sur une ligne à haute cadence, l’optimisation “modulaire” se fait en verrouillant d’abord la cinématique, puis en recalant l’extraction (fenêtre de tir + énergie d’éjection) sur la variabilité de... Lire plus
Quels réglages du système de ventilation préchauffée permettent d'assurer une évaporation efficace sur une cuve d'environ 6000 L malgré des températures ambiantes changeantes ?
Dernière réponse : Pour garantir une évaporation efficace dans une cuve de 6000 L malgré les variations de température ambiante, il est crucial d'optimiser les réglages du système de ventilation préchauffée. Lire plus
QAL2 (EN 14181) : quel critere declenche un AST anticipe apres remplacement d'un analyseur NOx sur un SME ?
Dernière réponse : En QAL2 (EN 14181), le remplacement d'un analyseur NOx constitue une modification significative du Systeme de Mesure en Continu (SME) pouvant remettre en cause la relation d'etalonnage QAL2 en... Lire plus
Comment optimiser la détection des dépassements de seuil via bouton d'alerte et contact sec en cas de fluctuation d'humidité de 5 à plus de 15 % ?
Dernière réponse : Pour éviter les « pompages » d’alarme quand l’HR fluctue de 5 à >15 %, il faut traiter à la fois la mesure et la logique d’évènement : 1) Implémenter une hystérésis (seuil haut / seuil bas) et une... Lire plus
Les rouleaux arrière d'une dimension supérieure à 200 mm offrent-ils une mobilité suffisante sur des surfaces irrégulières?
Dernière réponse : Oui, des rouleaux arrière > 200 mm améliorent nettement le franchissement des défauts (graviers, joints, enrobé dégradé) car l’angle d’attaque diminue et la résistance au roulement baisse à charge... Lire plus
Quels paramètres techniques conditionnent la réduction des contaminants organiques dans le PURELAB Chorus 1 (système de purification d'eau) ?
Dernière réponse : Le PURELAB Chorus 1 est un système de purification d'eau de laboratoire conçu pour fournir de l'eau ultra pure avec une résistivité de 18,2 MΩ.cm. Lire plus
Comment optimiser la maintenance d'un réservoir métallique pour prévenir la corrosion en milieu industriel et fonctionner sous une pression d'environ plus de 6 bars ?
Dernière réponse : Pour un réservoir métallique en milieu industriel, la prévention corrosion + service >6 bar impose de dissocier stockage atmosphérique et fonction sous pression. Lire plus
Quel dispositif COLDEP est recommandé pour la séparation des microalgues dans un système d'algoculture?
Dernière réponse : Pour la séparation des microalgues dans un système d'algoculture, COLDEP recommande l'utilisation de notre gamme de produits Vacuum AirLift, notamment le modèle VAL900. Lire plus
Comment ajuster la gestion d'un flux d'air entre environ 8000 et 75000 m³/h pour optimiser la séparation des déchets plastiques en continu?
Dernière réponse : Pour optimiser une séparation aéraulique en continu sur une plage très large (≈ 8 000 à 75 000 m³/h), il faut piloter le flux d’air comme une variable procédé (et non un simple réglage ventilateur)... Lire plus
Comment adapter la pompe péristaltique et les réglages électroniques pour un dosage optimal en conditions d'humidité élevée et d'interférences électromagnétiques ?
Dernière réponse : En atmosphère humide, la dérive vient surtout des variations de viscosité, du glissement tube/galets et des entrées d’eau dans les connectiques. Lire plus
Quelle vérification effectuer sur le treuil silencieux et l'enroulement uniforme du câble en cas de dysfonctionnement en hauteur de 3 à 7,5 m ?
Dernière réponse : Sur un lève-matériaux RML (RML30 à RML75), en cas de dysfonctionnement entre 3 et 7,5 m, je contrôle d’abord le treuil silencieux : (1) état et réglage du frein automatique (absence de glissement... Lire plus
Quel seuil de SDI amont déclenche un rinçage membrane anticipé sur unYo® (unité mobile de potabilisation) sans dégrader le flux net ?
Dernière réponse : Sur unYo®, il n existe pas un seuil de SDI amont universel et figé qui déclenche automatiquement un rinçage membrane anticipé, car la stratégie est pilotée par l automate en fonction de la dérive de... Lire plus
Quel est le temps de vidange moyen requis pour la micro-station EPUR BIOFRANCE Plus (micro-station d'épuration)?
Dernière réponse : La micro-station d'épuration EPUR BIOFRANCE Plus de KINGSPAN WATER & ENERGY est conçue pour offrir une solution durable et efficace pour l'assainissement des eaux usées. Lire plus
La viscosité du polymère varie-t-elle lors du transfert automatique sur l'ADEQUADOZ (centrale de préparation automatique de polymère) ?
Dernière réponse : La viscosité du polymère peut être influencée par plusieurs facteurs lors du processus de préparation et de transfert dans notre centrale ADEQUADOZ. Lire plus
Comment optimiser le contrôle numérique et la récupération de chaleur pour réduire la consommation électrique de plus de 30 à environ 50% en conditions d'exploitation automatisée ?
Dernière réponse : Bonjour, La récupération de chaleur fatale sur les process industriels fait partie des solutions de WATTOHM. N'hésitez pas à nous solliciter pour tout question. Lire plus
Lors d'un contrôle sur le terrain, comment garantir la répétabilité des analyses du chlore total autour de 0,4 à 0,5 mg/L grâce au calibrage interne ?
Dernière réponse : Pour garantir la répétabilité des analyses du chlore total autour de 0,4 à 0,5 mg/L sur le terrain, il est crucial d'utiliser un photomètre avec une fonction de calibrage interne fiable. Lire plus
Dans une salle blanche, comment optimiser le comptage granulométrique pour détecter des particules de plus de 0.3 à 5 microns sous des conditions d'hygrométrie strictes ?
Dernière réponse : Pour optimiser le comptage granulométrique dans une salle blanche, il est crucial de sélectionner un analyseur de particules capable de fonctionner efficacement dans des conditions d'hygrométrie... Lire plus
Quels impacts précis sur l'efficacité de l'épuration sont observés lors de l'utilisation de coagulants alternatifs en traitement des boues ?
Dernière réponse : Bonjour ! Chez NAIADE ENVIRONNEMENT, nous comprenons l'importance d'optimiser l'efficacité de l'épuration des eaux usées, notamment en utilisant des coagulants alternatifs pour le traitement des... Lire plus
Comment optimiser l’intégration multi-gaz pour garantir une fiabilité accrue malgré des interférences sur CO, CO2 et CH4 en conditions réelles ?
Dernière réponse : Pour fiabiliser une intégration multi-gaz en conditions réelles malgré les interférences CO/CO2/CH4, il faut agir sur 4 leviers : conditionnement d’échantillon, sélectivité spectrale, compensation... Lire plus
Comment ajuster la calibration pour des étalonnages sur gammes 0–15 mg/m3 dans un flux dense de particules à environ 500°C ?
Dernière réponse : À 500 °C et en flux dense, une calibration 0–15 mg/m³ impose d’abord de choisir une technologie/sonde compatible température. Lire plus
Comment sécuriser les échanges HTTPS et garantir une réactivité optimale lors d'interventions sur des remontées de dizaines de milliers de logs ?
Dernière réponse : Pour sécuriser des échanges HTTPS à très forte volumétrie (dizaines de milliers de logs), il faut traiter à la fois la couche transport et la chaîne de traitement évènementielle. Lire plus
Comment optimiser le système anti-rongeur pour éviter les blocages sur panneaux de bois d'environ 18 mm et structure en inox/galva en usage continu ?
Dernière réponse : Depuis 2020, aucune intrusion de rongeur n'as été constatée dans les composteurs grutables COMPLEMENTERRE sur les 4000 unités en service à ce jour.
Comment adapter la réduction de vitesse pour maintenir un débit stable entre environ 400 et 450 l/h en conditions agressives?
Dernière réponse : Pour stabiliser 400–450 l/h en milieu agressif, il faut d’abord dissocier stabilité de débit et réduction de vitesse : la réduction ne fait que fixer la fréquence de cycles, la stabilité dépend... Lire plus
Comment ajuster les modèles de calibration pour obtenir des mesures instantanées des propriétés rhéologiques en conditions d’humidité fluctuante de plus de 10 à plus de 40% ?
Dernière réponse : Bonjour, en intégrant cette variabilité dans les echantillons qui servent à construire le modèle.
Comment optimiser la pompe doseuse électromagnétique et le compteur d'eau pour obtenir un mélange uniforme via raccords DSP65 sur divers diamètres ?
Dernière réponse : Il y a plusieurs façons d'obtenir un dosage de produit. Utiliser une pompe à réglage manuel, cela nécessite de connaître le débit et la pression de la... Lire plus
Comment synchroniser la collecte de données pour un diagnostic permanent dans un regard enterré malgré des interférences sur une antenne 2G/3G ?
Dernière réponse : Pour un diagnostic permanent en regard enterré, la 2G/3G est souvent pénalisée par l’atténuation (couvercle fonte/béton, effet cage de Faraday, multi-trajets) et la gigue de liaison qui casse la... Lire plus
Comment configurer et déboguer un script personnalisé pour collecter des données Modbus en environnement industriel avec une tension d'entrée de 7 à 30V ?
Dernière réponse : Pour configurer et déboguer un script personnalisé en environnement industriel avec une tension d'entrée de 7 à 30V, je recommande l'utilisation de l'EasyTunnel. Lire plus
Comment régler la double filtration pour capter gouttelettes et solvants sous une vitesse d’air supérieure à environ 0.5 m/s tout en maintenant un bruit <75 dB ?
Dernière réponse : une étude spécifique est nécessaire avec connaissance de tous les paramètres qui génèrent et environne la création du bruit mais aussi la ventilation... Lire plus
Comment garantir une efficacité d'épuration pour une capacité entre plus de 4 et 6 EH sans électricité en zone de nappe phréatique?
Dernière réponse : Pour garantir une efficacité d'épuration entre 4 et 6 Équivalents-Habitants (EH) sans électricité en zone de nappe phréatique, il est crucial d'opter pour un système basé sur des principes naturels... Lire plus
Quel procédé de vérification structurel permet de confirmer la garantie décennale sur le FM TANK (réservoir métallique incendie) après plusieurs années d'utilisation?
Dernière réponse : Pour garantir la pérennité et assurer la garantie décennale du FM TANK après plusieurs années d'utilisation, nous recommandons un ensemble de vérifications structurelles spécifiques. Lire plus
Comment stabiliser un dosage évoluant de plus de 0,4 à environ 110 l/h sous une pression proche de 20 bar en milieu chimique agressif ?
Dernière réponse : Pour stabiliser un dosage couvrant ~0,4 à 110 l/h à ~20 bar en chimie agressive, il faut une pompe à membrane (pas péristaltique) avec tête/joints adaptés, pilotage numérique et gestion des... Lire plus
Quelle approche avec l'unité TITAN permet de réduire efficacement la concentration de cyanures dans les eaux industrielles?
Dernière réponse : Pour réduire efficacement la concentration de cyanures dans les eaux industrielles, l'utilisation de notre filtre-presse mobile TITAN peut s'avérer particulièrement avantageuse. Lire plus
Comment optimiser la stabilité des mesures avec le débitmètre massique WHISPER D10L ?
Dernière réponse : Le débitmètre massique WHISPER D10L est conçu pour fournir des mesures d'une grande stabilité et précision, même dans des conditions exigeantes. Lire plus
Quels sont les critères de dimensionnement pour un bassin de rétention d'eau d'extinction incendie?
Dernière réponse : Le dimensionnement d'un bassin de rétention d'eau d'extinction incendie nécessite la prise en compte de plusieurs critères essentiels pour garantir son efficacité et sa conformité aux normes en... Lire plus
Pourquoi des ajustements périodiques du contrôle DAF sont-ils nécessaires dans le système IPF 30 (système de traitement des eaux conteneurisé) ?
Dernière réponse : Dans le cadre de l'exploitation du système IPF 30, des ajustements périodiques du contrôle du Système de Flottation à l'Air Dissous (DAF) sont cruciaux pour plusieurs raisons :Optimisation de la... Lire plus
Comment optimiser le circuit de nettoyage en place pour prévenir le colmatage et garantir le débit cible même dans des conditions difficiles ?
Dernière réponse : Pour sécuriser le débit cible en conditions difficiles, il faut piloter le colmatage par une approche « prétraitement + hydraulique + séquences de rinçage/CIP + monitoring ». Lire plus
Comment optimiser la précision des mesures piézométriques avec EMI Exploitation pour le suivi des forages en zone urbaine ?
Dernière réponse : EMI Exploitation offre un ensemble d'outils performants pour garantir la précision et l'exploitation optimale des données piézométriques en environnement urbain. Lire plus
Les performances du système de recyclage pour D3E et Car Fluff Guidetti garantissent-elles un rendement optimal ?
Dernière réponse : Les performances du Système de Recyclage pour D3E et Car Fluff Guidetti sont conçues pour garantir un rendement optimal dans le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques... Lire plus
Je cherche un recycleur de cobalt pour le traitement des déchets métalliques, avez-vous des recommandations?
Dernière réponse : Pour le recyclage du cobalt dans les déchets métalliques, il est crucial de choisir un système qui assure une extraction efficace tout en minimisant les pertes. Lire plus
Comment configurer la collecte auto pour exploiter la batterie 13800 mAh et assurer une transmission fiable via radio sur des missions de plus de 40h?
Dernière réponse : Pour tenir >40 h avec une batterie 13800 mAh, il faut réduire le duty-cycle GNSS/IMU et surtout le temps d’émission radio (5 W sur T30). Lire plus
Le Mobiphyt Preparer, dispositif de transport de produits phytosanitaires, peut-il garantir une sécurité maximale lors du déplacement des produits ?
Dernière réponse : Absolument, le Mobiphyt Preparer de la marque SOLHEAD® est spécialement conçu pour garantir une sécurité maximale lors du transport de produits phytosanitaires. Lire plus
Comment ajuster les capteurs pour mesurer précisément des débits faibles sur tuyaux aux diamètres multiples dans des environnements fluctuants ?
Dernière réponse : Pour des faibles débits sur diamètres multiples, la clé est d’optimiser le rapport S/B (signal/bruit) et la géométrie acoustique, puis de verrouiller une référence « zéro » stable malgré les... Lire plus
Le réservoir digesteur W-Tank est-il compatible avec des biogaz à haute teneur en H2S?
Dernière réponse : Oui, le réservoir digesteur W-Tank de Toro Equipment est conçu pour être compatible avec des biogaz à haute teneur en H2S. Lire plus
Comment régler l'installation pour atteindre un débit de désinfection de 5 à 27 m3/h tout en respectant des pressions d'eau froides ~6 bars et chaudes ~4 bars ?
Dernière réponse : Pour viser un débit de désinfection de 5 à 27 m³/h avec contraintes de pression (≈6 bar en eau froide, ≈4 bar en eau chaude), il faut dimensionner et régler l’installation autour d’un réacteur dont... Lire plus
Comment ajuster l'injection d'oxygène restant en fonction d'une plage de température de plus de 15 à environ 30°C pour une piscine ?
Dernière réponse : Pour piloter l’« oxygène restant » (résiduel oxydant) en piscine entre 15 et 30 °C, il faut raisonner en cinétique et en demande oxydante : quand la température monte, la consommation... Lire plus
Comment optimiser la transmission des signaux des capteurs vibratoires sur un chantier de construction ?
Dernière réponse : Pour optimiser la transmission des signaux des capteurs vibratoires sur chantier de construction, il est recommandé d'adopter une démarche proactive et méthodique:Assurer des connexions physiques... Lire plus
Face à une utilisation intensive, comment activer l'arrêt automatique après environ 30 minutes d'inactivité pour préserver l'autonomie en continu ?
Dernière réponse : Sur les modèles listés, la fonction d’arrêt automatique ~30 min est explicitement intégrée au crochet peseur numérique DTEP (coupure après inactivité pour préserver les 4 piles AA 1,5 V, autonomie... Lire plus
Face à des échantillons à faible turbidité, comment garantir un autodiagnostic précis et un transfert USB rapide dans un environnement de labo ?
Dernière réponse : Pour des échantillons à très faible turbidité, la clé est de réduire l’incertitude instrumentale (optique + cuvettes + lumière parasite) et de sécuriser la chaîne métrologique via autodiagnostics et... Lire plus
Comment assurer une journalisation sécurisée via HTTPS/TLS et intégrer Modbus/SNMP pour un module de contrôle en environnement industriel extrême ?
Dernière réponse : Pour garantir une journalisation sécurisée en environnement industriel extrême, il est essentiel d'implémenter HTTPS/TLS pour chiffrer les communications. Lire plus
Pour un réseau de chauffage mixte (acier et cuivre, 20 à plus de 500 mm), comment régler l'installation pour réduire rapidement boues et corrosion ?
Dernière réponse : Dans les réseaux de chauffage ou d’eau glacée mixtes acier et cuivre, de diamètres compris entre 20 et 500 mm, les phénomènes de corrosion et d’embouage... Lire plus
Comment ajuster le système tactile et le préchauffage pour garantir une opération homogène sur terrain froid tout en améliorant le confort de l'opérateur ?
Dernière réponse : Pour ajuster le système tactile et le préchauffage afin de garantir une opération homogène sur terrain froid tout en améliorant le confort de l'opérateur, il est essentiel de se concentrer sur la... Lire plus
Dans un écoulement gravitaire de miel via pompe, comment minimiser la perte de charge et stabiliser la fréquence de sortie en conditions variables ?
Dernière réponse : Pour du miel (fortement visqueux) en écoulement gravitaire avec assistance par pompe, le point clé est d’éviter les technologies sensibles au profil de vitesse (ailette/Hall) et de privilégier une... Lire plus
Quels paramètres influencent la sensibilité de détection des fuites par le détecteur acoustique AQUASCOPE 550 ?
Dernière réponse : La sensibilité de détection des fuites par le détecteur acoustique AQUASCOPE 550 est influencée par plusieurs paramètres techniques et environnementaux. Lire plus
Dans une rénovation de réseau potable à espace confiné (<1.5m), comment optimiser l'exposition UV pour des débits variant de plus de 100 à environ 300 m3/h ?
Dernière réponse : Bonjour, pour un débit allant jusqu'à 300m3/H, vous n'aurez pas le choix d'opter pour un dispositif équipé de lampes type moyenne pression si votre local technique... Lire plus
Comment synchroniser l’analyse des protéines et de la vitamine C, incluant un prétraitement de 3 minutes, pour garantir une traçabilité journalière optimale ?
Dernière réponse : Pour synchroniser efficacement l'analyse des protéines et de la vitamine C tout en intégrant un prétraitement de 3 minutes, il est essentiel de disposer d'une chaîne analytique bien calibrée et... Lire plus
Comment fiabiliser le monitoring en assurant une faible consommation de données mobiles malgré des interférences électromagnétiques sur site ?
Dernière réponse : Pour fiabiliser le monitoring avec peu de data mobile en environnement EMI, il faut dissocier “collecte locale robuste” et “uplink cellulaire frugal”. Lire plus
Comment exploiter la caméra ultra-grand angle pour capturer des images HD en conditions de faible luminosité tout en maintenant une transmission 4G stable?
Dernière réponse : Pour le T40Pro, l’enjeu est double : SNR optique (faible lumière) et stabilité du lien IP (4G). Côté capture, privilégiez une stratégie “exposition longue + ISO modéré” plutôt qu’un gain agressif :... Lire plus
Quelle méthode alternative le capteur Aqualys (capteur de fluorescence 3D) propose-t-il pour mesurer la charge organique des eaux usées?
Dernière réponse : Le capteur de fluorescence 3D Aqualys propose une méthode alternative innovante pour mesurer la charge organique des eaux usées. Lire plus
En transport pneumatique de vrac, comment ajuster le débit pour obtenir une pression d’environ plus de 3500 mbar sans surcharger l'installation ?
Dernière réponse : Pour ajuster le débit dans un système de transport pneumatique de vrac tout en maintenant une pression de plus de 3500 mbar, il est crucial de choisir un compresseur adapté. Lire plus
En environnement cosmétique avec fluides à près de 130°C, comment adapter démontage et nettoyage pour garantir une maintenance rapide et fiable ?
Dernière réponse : En cosmétique à ~130 °C, le point clé est de concevoir la maintenance autour du CIP/SIP et d’un démontage « au plus près des organes d’usure », sans désaccoupler la tuyauterie ni... Lire plus
Dans un grand espace industriel, comment ajuster la puissance d'environ 140 kW et l'évaporation via panneaux Celdek pour un rafraîchissement uniforme malgré des débits variables ?
Dernière réponse : Pour viser ~140 kW en adiabatique (cas typique d’un AERDIMOL AD35V), le réglage se fait sur le couple débit d’air (ventilateur centrifuge) / débit d’eau sur médias Celdek, en gardant un média... Lire plus
Traitement des eaux par charbon actif (GAC) pour PFAS : quels indicateurs terrain (DeltaP, debit, C/C0, TOC, conductivite) pour declencher le changement de media avant percee ?
Dernière réponse : ObjectifAnticiper la percee PFAS sur filtre au charbon actif (GAC) en s appuyant sur des indicateurs terrain correles a la saturation et a l hydrodynamique.1. Lire plus
Lors d'une installation en environnement extrême, comment synchroniser la sortie 4-20 mA pour optimiser le diagnostic de température en temps réel ?
Dernière réponse : Pour synchroniser une boucle 4–20 mA en environnement extrême et optimiser le diagnostic temps réel, il faut d’abord maîtriser la dynamique de conversion/filtrage du transmetteur et la charge de... Lire plus
Comment garantir la stabilité du débit et éviter des erreurs de dosage lors d'une utilisation prolongée en terrain avec ce module sipper ?
Dernière réponse : Pour un module sipper type NANOCOLOR FP 200, la dérive de débit sur longue durée vient surtout de la compliance du tube silicone (fatigue/échauffement), du vieillissement chimique, des variations de... Lire plus
Quelle procédure utiliser pour calibrer l'entonnoir intégré et garantir un remplissage sécurisé dans des conditions industrielles pour des volumes de 600 à plus de 2500L?
Dernière réponse : Procédure de calibration (entonnoir intégré) et sécurisation du remplissage (600 à >2500 L) : 1) Pré-requis métrologiques : utiliser un moyen de référence traçable (compteur étalon ou pesée sur... Lire plus
Comment assurer le couplage sécurisé de réservoirs de plus de 60 m3 pour augmenter la capacité tout en gérant efficacement le trop plein ?
Dernière réponse : Couplage de citernes souples > 60 m³ : comment bien faire C'est une question qui revient souvent dès qu'on dépasse les besoins standards. Lire plus
En cas de montée en charge, comment adapter le collecteur pour garantir une production stable autour de 80 m³/h tout en exploitant les avantages de l'inox 316 ?
Dernière réponse : Pour tenir une production stable ≈80 m³/h en montée en charge, la bonne approche est de passer sur un contrôleur de collecteur dimensionné pour le débit cible, avec une architecture multi-vaisseaux. Lire plus
Dans une piscine ou un spa, comment assurer une désinfection sans chlore en maintenant une durée de vie des lampes d'environ plus de 12 000 h ?
Dernière réponse : Avoir des lampes de très bonne qualité, car 12 000h c'est la durée de vie maximum d'une lampe UV-C. France UVC propose des réacteurs UV-C de différentes... Lire plus
Face à une pression variant entre plus de 1,8 et jusqu'à 8 bar avec un débit proche de 2600 L/h, comment garantir une performance constante sans électricité ?
Dernière réponse : Avec une plage de pression 1,8–8 bar et un débit ~2 600 L/h, la constance de performance sans électricité se garantit principalement par une architecture hydraulique « duplex » et une... Lire plus
Pourquoi le convoyeur à chaînes (CONVOYEUR PK) est-il préférable pour le transport de charges lourdes ?
Dernière réponse : Le CONVOYEUR PK est souvent privilégié pour le transport de charges lourdes en raison de ses caractéristiques techniques et de sa conception robuste.1. Lire plus
Comment ajuster le flux d'air dans un séparateur en continu pour garantir une séparation >99% des matériaux légers malgré des flux variables?
Dernière réponse : Pour tenir >99% de séparation des légers en continu avec un flux amont variable, il faut piloter le séparateur sur des grandeurs “process” (ΔP, vitesse d’air, charge massique) et non sur un simple %... Lire plus
Comment valider la précision thermique sur une plage de températures de plus ou moins -200 à 800°C en milieu industriel corrosif ?
Dernière réponse : Pour valider la précision thermique sur une plage de -200 à 800°C dans un milieu industriel corrosif, il est impératif d'utiliser des thermomètres à haute résistance et précision. Lire plus
Comment optimiser l'installation du BB2.5 FLEX dans un profil ovale pour garantir la précision des mesures ?
Dernière réponse : L'installation du BB2.5 FLEX de Brandenburger Liner GmbH, conçu pour s'adapter parfaitement aux profils ovoïdes ainsi qu'aux géométries spéciales, bénéficie d'une élasticité remarquable jusqu'à 35%. Lire plus
Quelle est la fonction du réfrigérateur intégré de l'AWRS AS950?
Dernière réponse : Le réfrigérateur intégré de l'AWRS AS950 joue un rôle crucial dans le maintien de la qualité des échantillons prélevés par ce dispositif de HACH France S.A.S. Lire plus
WT1 Pro : peut-on réduire la période d'acquisition de 10 s à 2 s pour capter des pics >1 ppm à la torchère (capteurs SO2 et PID) ?
Dernière réponse : Sur WT1 Pro, la période minimale d'acquisition est conçue pour descendre à 10 s (chaîne capteurs, horodatage, envoi et traitements sous EllonaSoft). Lire plus
Comment interpréter une hausse de delta P apres decolmatage sur un depoussiereur a manches JET SET (humidite, etancheite, debits) ?
Dernière réponse : Sur un depoussiereur a manches de type JET SET, une hausse durable de delta P juste apres decolmatage indique que la resistance aerodynamique ne redescend plus au niveau attendu. Lire plus
Comment stabiliser le debit et supprimer les bulles sur une pompe doseuse peristaltique DULCO flex Control DFXa ?
Dernière réponse : Sur une pompe doseuse peristaltique DULCO flex Control DFXa, une chute de debit avec bulles malgre un flexible neuf est typiquement liee a une prise d air a l aspiration ou a une NPSH disponible... Lire plus
Comment adapter la puissance du brûleur fonctionnant au fuel pour passer de l'eau froide à une eau dépassant plus de 50°C, en conditions variées ?
Dernière réponse : Pour passer d’un fonctionnement eau froide à >50°C avec un brûleur fuel/gasoil (type chaudière embarquée des UNA ECD / UNA ECDCa), on ne “monte” pas la pression HP : on pilote la puissance thermique... Lire plus
Comment garantir une ventilation optimale et une fixation sécurisée pour le stockage de 2 bouteilles de 30 kg en extérieur face à l'humidité et aux UV?
Dernière réponse : Pour 2 bouteilles de 30 kg en extérieur, il faut une enveloppe ventilée en permanence (éviter toute accumulation de gaz) et une tenue mécanique/anticorrosion compatible UV + humidité. Lire plus
Comment optimiser le jet d'air pour favoriser une biodégradation efficace et maintenir une DBO5 basse dans des bassins industriels de plus de 1000 m³ ?
Dernière réponse : Sur des bassins industriels >1000 m³, l’optimisation du « jet d’air » revient à maximiser le transfert O2 (SOTR/alphaSOTR) et le temps de contact, tout en garantissant un mélange complet (éviter... Lire plus
En cas de dysfonctionnement d'auto-amorçage, quelles vérifications réaliser sur l'installation pour assurer une maintenance rapide sans outils ?
Dernière réponse : En cas de perte d’auto-amorçage, commencez par isoler la cause “hydraulique” avant d’incriminer la pompe. Sans outils, vérifiez : 1) niveau et prise d’air côté aspiration (tuyau immergé, crépine non... Lire plus
Peut-on calibrer le datalogger Baro-Diver® (datalogger) pour ajuster la sensibilité en suivi de pression atmosphérique ?
Dernière réponse : Oui, il est possible de calibrer le Baro-Diver® pour ajuster la sensibilité en suivi de pression atmosphérique. Voici quelques points à considérer :Compatibilité et Accessoires : Le Baro-Diver® est... Lire plus
Quel paramétrage favoriserait une performance optimale sur une cuve atypique équipée d'un dispositif ECOBANG ?
Dernière réponse : Pour optimiser les performances du dispositif ECOBANG™ sur une cuve atypique, plusieurs paramètres doivent être pris en compte afin d'assurer un fonctionnement efficace du système d'évaporation... Lire plus
Comment adapter la pose auto-fixante en fond de bassin (entre 30 et plus de 100 m) pour assurer une oxygénation homogène sur des surfaces étendues ?
Dernière réponse : La technologie DRAUSY permet un apport ciblé et continu d’oxygène directement au fond, sans brassage de la colonne d’eau, en agissant sur les processus sédimentaires... Lire plus
Dans un environnement soumis à des températures de -30 à +80°C, comment assurer une connectivité IoT-Ready sans interruption ?
Dernière réponse : Pour garantir une connectivité IoT-Ready sans interruption entre -30 et +80 °C, il faut d’abord choisir une électronique dont la plage de stockage couvre ces extrêmes et qui intègre des... Lire plus
Pour une installation nécessitant un câble de plus ou moins 2 m et 90 ml de colle silicone, comment optimiser l'ancrage du capteur en conditions d'immersion ?
Dernière réponse : Pour une pose immergée avec contrainte « câble ≈2 m » et « 90 ml de colle silicone », la solution la plus propre est de partir sur des capteurs OXSP5-SUB (câble 1 m ou alternative 2 m) et d’exploiter... Lire plus
Comment synchroniser un cycle de 30 sec avec une profondeur de chargement de 750 mm pour garantir une force proche de 30 tonnes ?
Dernière réponse : Pour synchroniser un cycle de 30 s avec 750 mm de profondeur de chargement tout en garantissant une poussée proche de 30 t (cas typique du Compacteur – Modèle Court PC : 30 t, 30 s, 750 mm), il faut... Lire plus
Dans un environnement contraint, comment former efficacement l’équipe à la manipulation sécurisée d’un cylindre en conditions réelles sur le terrain?
Dernière réponse : Pour former efficacement une équipe à la manipulation sécurisée d'un cylindre en environnement contraint, il est essentiel d'intégrer des sessions pratiques basées sur des scénarios authentiques. Lire plus
Comment ajuster le ballast électronique lors de variations de débit pour garantir une intensité constante des lampes basse pression en milieu de traitement ?
Dernière réponse : Pour les systèmes UV ABIOTEC, l'ajustement de la puissance des lampes UV basse pression via le ballast électronique se fait automatiquement en fonction du débit , à... Lire plus
Quelle est la résistance des rideaux d’air chaud Flowair ELIS T-200 aux fluctuations de tension électrique?
Dernière réponse : Le Flowair ELIS T-200 est un rideau d'air chaud électrique de POLYPOLES conçu pour être robuste, notamment face aux fluctuations de tension électrique. Lire plus
Comment optimiser la programmation pour activer deux fonctions simultanées en stabilisant un flux de dégazage d'environ 100 m3/h ?
Dernière réponse : Pour optimiser la programmation et activer simultanément deux fonctions tout en stabilisant un flux de dégazage d'environ 100 m³/h, il est crucial d'utiliser un système comme le VAL600 de COLDEP. Lire plus
Comment adapter le signal 4-20 mA pour des relevés précis sur de longues distances en environnement humide CVC ?
Dernière réponse : Pour garantir des relevés précis sur de longues distances en environnement humide CVC avec un signal 4-20 mA, il est crucial de minimiser les interférences et pertes de signal. Lire plus
Le capteur UV du réacteur BIO-UV MCO affiche-t-il une lecture incohérente lors des variations de débit ?
Dernière réponse : Le réacteur BIO-UV MCO est conçu pour offrir une désinfection UV-C efficace dans les bassins d'aquaculture, de pisciculture et d'agrément. Lire plus
Lors de rénovations sur géométries complexes, comment ajuster le module d’élasticité pour garantir l’étanchéité sur des diamètres variant de plus de 250 à 1600 mm ?
Dernière réponse : Sur géométries complexes avec sauts de DN, on n’« ajuste » pas le module d’élasticité du composite sur chantier : on le verrouille par choix de gaine (structure verre/résine) et par dimensionnement... Lire plus
En environnement confiné, comment garantir une communication sans interférence via télécommande filaire pour un contrôle précis lors du fraisage ?
Dernière réponse : En environnement confiné, la “non‑interférence” d’une télécommande filaire se joue surtout sur l’intégrité CEM de la liaison, la topologie de câblage et la stabilité des références électriques... Lire plus
Comment installer rapidement une cuve hors-sol d'environ 900 à 1300 L tout en assurant sa stabilité et sa résistance face aux variations thermiques et climatiques ?
Dernière réponse : Pour une installation rapide d’une cuve hors-sol ~900–1300 L, la solution la plus “plug & play” du contexte est la Pack’Eau hors sol (Sebico) (ex. Lire plus
Comment éviter les interférences sur des relevés de pression rapides avec 32 données/s et garantir la fiabilité des données en environnement acide ?
Dernière réponse : Pour minimiser les interférences lors de relevés de pression à une cadence de 32 données par seconde en environnement acide, il est crucial d'utiliser des enregistreurs avec des voies isolées et un... Lire plus
Comment assurer une collecte optimale sur site industriel grâce aux capteurs de densité innovants ?
Dernière réponse : Les capteurs de densité jouent un rôle clé dans l'optimisation de la collecte sur sites industriels, en garantissant un suivi précis de la nature et du volume des déchets. Lire plus
Quelle stratégie adopter pour compenser des écarts de ±0,2 K à 23°C et ±1 %HR en zones de fortes fluctuations thermiques lors d'une surveillance continue ?
Dernière réponse : Bonjour, Il faut pouvoir dissocier les 2 paramètres de la mesure pour pouvoir utiliser chacun des paramètres pour compenser correctement. Lire plus
Les systèmes de géolocalisation embarqués sur le drone aquatique spécialisé assurent-ils une cohérence des données en zones de basse visibilité?
Dernière réponse : Les systèmes de géolocalisation embarqués sur nos drones aquatiques spécialisés, tels que le BathyDrone Pro, sont conçus pour garantir une cohérence optimale des données même en zones de basse... Lire plus
Dans une installation sous station de lavage, comment optimiser l’intégration sans dalle et garantir l’accessibilité d’un système conforme aux normes phytosanitaires?
Dernière réponse : Bonjour, vous pouvez installer une aire de rétention mobile autoportante qui va remplacer l aire en beton. Vous installez une pompe dans un degrilleur qui sera reliée au Phytogest... Lire plus
Pourquoi le système Evac OnlineVac présente-t-il des fluctuations de vide lors d'un cycle de décharge intense ?
Dernière réponse : Le système Evac OnlineVac est conçu pour offrir une gestion efficace des eaux usées à bord des navires, notamment grâce à sa pompe à anneau liquide qui crée le vide nécessaire pour le processus de... Lire plus
La modulation du variateur de fréquence sur l'armoire filtrante Stivent® permet-elle de compenser un afflux brutal de particules abrasives ?
Dernière réponse : La modulation du variateur de fréquence sur l'armoire filtrante Stivent®, un dépoussiéreur de haute performance, est conçue pour offrir une flexibilité et une efficacité accrues dans le traitement de... Lire plus
Pourquoi la modélisation en temps réel des dérives tectoniques avec la transformation de Bursa-Wolf améliore-t-elle le positionnement non RTK ?
Dernière réponse : Bonjour,La modélisation en temps réel des dérives tectoniques, associée à la transformation de Bursa-Wolf, est une avancée significative pour le positionnement GNSS non RTK. Lire plus
Je cherche des ventilateurs de désodorisation adaptés aux stations d’épuration : quels modèles/solutions recommandez-vous ?
Dernière réponse : Bonjour, Cela va être fonction de la problématique à traiter. Nhésitez pas à m'envoyer un email à mluccisano@biothys. Lire plus
Le HummBox Room Monitor, capteur multi-paramètres, conserve-t-il sa précision de mesure de luminosité en conditions de lumière extrême?
Dernière réponse : Le HummBox Room Monitor est conçu pour offrir une large plage de mesure pour la luminosité, allant de 0,01 lux à 83 k.lux. Lire plus
Comment améliorer la visibilité et la sécurité avec une cabine offrant près de 225° de rotation dans un espace de travail étroit ?
Dernière réponse : La rotation de cabine à 225° (type MECALAC Revotruck 6 / Revotruck 9) améliore la sécurité en supprimant une grande partie des manœuvres « marche arrière/contre-braquage » en espace contraint : on... Lire plus
Quel effet apporte l'intégration d'un contrôle de pH avancé sur la détoxification du chrome?
Dernière réponse : L'intégration d'un contrôle de pH avancé joue un rôle critique dans la détoxification du chrome, en particulier lorsqu'il s'agit de chrome hexavalent (Cr(VI)), qui est très toxique. Lire plus
La brumisation de vapeur sèche du KlearTec (système de brumisation de vapeur sèche) assure-t-elle une diffusion homogène sur plusieurs centaines de mètres?
Dernière réponse : Le système de brumisation de vapeur sèche KlearTec est spécifiquement conçu pour assurer une diffusion homogène sur de vastes zones, couvrant efficacement plusieurs centaines de mètres. Lire plus
Comment optimiser la performance d'aspiration du KEVAC K11P triphasé lors d'une utilisation intensive ?
Dernière réponse : L'aspirateur industriel triphasé KEVAC K11P est conçu pour maintenir des performances élevées même lors d'une utilisation prolongée. Lire plus
Comment optimiser la précision des mesures de turbidité avec le dispositif ODEON (instrument portable multiparamètre) ?
Dernière réponse : Bonjour,Pour garantir une précision maximale lors de la mesure de turbidité avec le dispositif ODEON, il est important de suivre quelques bonnes pratiques :Calibration : Veillez à bien calibrer le... Lire plus
Dans quelles conditions la vanne papillon à siège souple BVS06 maintient-elle une étanchéité optimale lors de cycles de vide répétés ?
Dernière réponse : La vanne papillon à siège souple BVS06 de FLOWRATES SAS est spécialement conçue pour garantir une étanchéité fiable et durable, même dans des situations exigeantes impliquant des cycles de vide... Lire plus
Comment obtenir des résultats fiables en détection de fuites sur canalisation enterrée sous humidité élevée, avec résolution d'environ 0,1 p.p.m H2 ?
Dernière réponse : Le Variotec 460 fabriqué par Sewerin est l'outil idéal pour mesurer la présence d'hydrogène. Il est dédié à la détection des fuites sur les... Lire plus
Comment ajuster le dosage proportionnel (0,2-2%) sur des débits de 1000 à 20000 l/h tout en respectant une pression de 0,12-10 bar en continu ?
Dernière réponse : Utiliser simplement une pompe doseuse dosatron D20. Qui répond exactement à la question en tout points.
Comment optimiser l'installation d'un préfiltre pour garantir une filtration des sédiments à plus de 20 microns et des blocs de charbon à près de 10 microns avec une autonomie >160 m³ ?
Dernière réponse : Pouvez-vous détailler la technologie de préfiltration avancée de l'HydroBlend ?
Face à des variations de pression (0,3-6 bars) sur un réseau hydraulique, comment maintenir un dosage constant entre 0,2-2% en continu ?
Dernière réponse : En fonction du débit de votre canalisation, nous pouvons vous proposer l'installation complète. Nos pompes doseuses proposent un dosage entre 0.3 et 2% pour des pressions entre 0. Lire plus
Comment garantir des mesures précises de 0.01 à 25 % O2 dans des gaz de combustion à des températures proches de plus de 1200°C et à un débit minimal de 0.5 m/s ?
Dernière réponse : Bonjour, Votre projet est-il toujours d'actualité ? Vous pouvez nous envoyer votre demande via notre site internet www.setnag.com ou par email contact@setnag.com. bonne journée.
Pour un bassin artificiel de plus de 2 ha, comment ajuster le suivi du compresseur lors de l'installation biotechnique pour optimiser la fixation des nutriments ?
Dernière réponse : Le système lineaire ajuste les pressions de niveau. Pour un bassin de 2 ha vous avez besoin de 2.000 m de ligne de Drausy Professional. Lire plus
Je cherche des professionnels pour réaliser un diagnostic de mesure d'odeurs dans un environnement spécifique. Qui propose ce service?
Dernière réponse : Bonsoir, nous réalisons diagnostics et audits pour les problématiques odorantes, dans toute la France et à l'étranger. Lire plus
Quelle est la différence entre un suppresseur d'air et un compresseur ?
Dernière réponse : Un compresseur d'air pour des pressions de 5 bar à 15 bar et les surpresseurs d'air pour des gros débit d'air et des basses pressions jusqu'à 1 bar maxi.
Quels sont les risques du formol et comment s'en protéger ?
Dernière réponse : Qu’est-ce que le formol ? De la famille des aldéhydes, ce composé porte différents noms tels que méthanal, formaldéhyde, aldéhyde formique ou... Lire plus
Qu'est ce qu'un platelage?
Dernière réponse : Un platelage est une structure plane constituée de planches ou de panneaux posés côte à côte, généralement en bois, métal ou composite, utilisée pour créer un plancher ou une surface de travail. Lire plus
Quelle est la différence entre l'air comprimé et surpressé ?
Dernière réponse : L'air surpressée basse pression en général de gros débit d'air avec des pressions allant jusqu'à 1100 mbars comme les surpresseurs à vis Sigma de Kaeser. Lire plus
Quelles sont les différences entre scalpeur, concasseur, percuteur et cribleur?
Dernière réponse : Bonjour, Un scalpeur : est un équipement utilisé en amont d'un process de séparation afin de retirer les particules les plus fines parfois nuisibles au reste du process. Lire plus
Qu’est-ce que le décolmatage automatique et quel est l’intérêt ?
Dernière réponse : Le décolmatage est un cycle de nettoyage des filtres ou des cartouches filtrantes à poussières. Que ce soit dans une table aspirante autonome, une armoire filtrante ou dans un... Lire plus
Quelle est la différence entre solvants non chlorés et solvants non halogénés ?
Dernière réponse : Le chlore n'est qu'un des halogènes un solvant peut être non chloré mais quand même halogéné exemple les HFC, HFE, HFO ne contiènnenet pas de chlore... Lire plus
Je viens de recevoir un S550. Auriez-vous un manuel d'installation?
Dernière réponse : Le logiciel Softools est le logiciel de programmation de LACROIX SOFREL qui permet de programmer des postes locaux de télégestion modulaires pour le contrôle et la gestion... Lire plus
Quelle est la différence entre étude de faisabilité environnementale et étude d'impact environnementale ?
Dernière réponse : je vous remercie énormément pour ces informations
Comment procéder à l'étalonnage d'un pied à coulisse ?
Dernière réponse : L'étalonnage d'un pied à coulisse est une procédure qui garantit sa précision et sa conformité aux spécifications du fabricant ou aux normes internationales. Lire plus
Comment calculer la quantité de javel à 48° nécessaire pour désinfecter un réservoir d'eau de 3 m³ à une concentration recommandée de 2,5 ppm ?
Dernière réponse : Bonjour, Une eau de Javel à 48° correspond à une concentration à 12,5% (125 000 ppm) en chlore actif. Lire plus
Quel est le principe et le fonctionnement de la neutralisation de l'eau? Quel est le lien avec l'adoucissement?
Dernière réponse : Le principe de la neutralisation de l'eau consiste à neutraliser l'agressivité de l'eau vis à vis du carbonate de calcium (calcaire). Lire plus
Suite à la chute d'un arbre en travers de la rivière, qui est en charge de l'enlèvement?
Dernière réponse : Selon la loi, les propriétaires riverains sont responsables de l’entretien et du nettoyage des rivières. Lire plus
Comment calculer le dosage du chlore dans une cuve de 1000 litres d'eau ?
Dernière réponse : J'aurais pas dit mieux !
Comment calculer la teneur en chlore actif, en gramme ?
Dernière réponse : Pour calculer la teneur en chlore actif en gramme, vous devez connaître la concentration de chlore dans l'eau et le volume de l'eau à traiter. Lire plus
Qu'est ce que le "débit nul" d'une pompe?
Dernière réponse : Bonjour, Le "débit nul" d'une pompe est lorsque la pompe ne délivre aucun débit, ce qui peut être volontaire (réglage de la cylindrée d'une pompe doseuse... Lire plus
Qu'est-ce qu'un scalpeur? Est-ce qu'il y a une différence entre un crible et un scalpeur ?
Dernière réponse : Un scalpeur, souvent désigné sous le terme de crible scalpeur ou précrible, est un type d'équipement utilisé dans le traitement des matériaux tels que les roches, les agrégats ou les déchets de... Lire plus
Qu'est-ce qu'un dévésiculeur ? Comment fonctionne-t-il ?
Dernière réponse : Le dévésiculeur peut également être appelé séparateur de gouttes. Il sert à éliminer une phase liquide dans un gaz, ce qui permet... Lire plus
Je cherche le logiciel qui me permettrait de programmer le S4W histoire de voir la différence avec les S500. Fonctionne-t-il avec le softools ou a-t-il son propre logiciel de programmation?
Dernière réponse : La téléalimentation est-elle configurable pour d'autres capteurs ?
Comment calculer l'EH (équivalant habitant) dans une zone industrielle, pour dimensionner une STEP?
Dernière réponse : La formule pour N et P est-elle la même que pour la DBO5 ?
Quelle est la différence entre l'arcal et l'argon ?
Dernière réponse : L'argon et l'Arcal sont tous deux utilisés dans le domaine du soudage, mais ils désignent des choses différentes. L'argon est un gaz inerte, chimiquement inactif, de symbole Ar et de numéro atomique... Lire plus
Comment l'acide chlorhydrique qui atteint le béton peut être recyclé ?
Dernière réponse : Pour recycler l'acide chlorhydrique présent sur le béton, on peut envisager un processus de neutralisation suivi d'une filtration utilisant la technologie « atlantik filtration UV... Lire plus
A partir de quand faut-il un bac de rétention pour les produits chimiques?
Dernière réponse : Quelle est la capacité minimale d'un bac de rétention pour bidons ?
Dans une voiture, est-ce que les filtres à air et filtres à habitacle peuvent être considérés comme du recyclables, étant en majorité en papier/caoutchouc/plastique?
Dernière réponse : Normalement, le média filtrant du filtre d'habitacle est un matériau non tissé (polyester, polypropylène, etc.). Lire plus
Qu'est-ce que le faucardage ? Est-ce que cela pourrai permettre de limiter les plantes envahissantes?
Dernière réponse : Qu’il soit manuel (à l’aide d’un faucard) ou mécanique (bateau faucardeur, équipé d’une barre de coupe), le faucardage désigne... Lire plus
Quels organismes peut-on solliciter pour une subvention des travaux d'aménagement et d'entretien des berges?
Dernière réponse : Suivant l'intérêt du projet soit la région, soit létat, soit l'U.E.
Comment éviter à mes collaborateurs d'utiliser la soufflette pour nettoyer leurs vêtements de travail?
Dernière réponse : L’utilisation des soufflettes à air comprimé est dangereuse, comme ont pu effectivement le démontrer certaines études canadiennes :• au niveau des projections... Lire plus
Que sont les AMS et quelles sont les normes pour ces équipements?
Dernière réponse : Les AMS (automated measuring system, ou Systèmes de mesures automatisés en français) sont des appareils utilisés pour analyser en continu les rejets de sources fixes... Lire plus
Qu'est-ce qu'un 'refus de criblage' ?
Dernière réponse : Le refus de criblage est en fait la fraction grossière lors d'une opération de criblage, celle dont la granulométrie est trop grande pour passer la maille. Lire plus
Quelles sont les caractéristiques de dimensionnement et de fonctionnement d'un filtre à charbon actif traitant de l'air chargé en COV ?
Dernière réponse : Les conditions opératoires du procédé générant les COV déterminent le choix d'une technologie Pour l'adsorption des COV sur charbon actif (les... Lire plus
Ou puis-je trouver une documentation technique ainsi que les références avec les manuels et notices de la gamme s500?
Dernière réponse : Bonjour vous trouverez ca ici: https://webline.sofrel.com/fr
Pour avoir un taux de chlore de 0.20 mg/l dans un réservoir de 1000m3 quelle quantité de javel à 36° faut-il?
Dernière réponse : Attention aussi à la demande en chlore de votre eau !
Comment se connecter sur un LS42 pour récupérer sa configuration et l'interroger ?
Dernière réponse : Bonjour, dans les grandes lignes : Il vous faut le logiciel Softools (Sofrel) installé sur un PC équipé d'une connexion Bluetooth (interne ou via une clé Bluetooth). Lire plus
Un particulier peut-il s’adresser à un laboratoire pour analyser la poussière de son domicile ? Sinon à qui faire appel?
Dernière réponse : Oui, un particulier peut tout à fait s'adresser à un laboratoire spécialisé pour analyser la poussière de son domicile. Les laboratoires qui offrent ce type de service sont généralement spécialisés... Lire plus
Comment réutiliser les concentrats d'osmose inverse ?
Dernière réponse : La réutilisation des concentrats d'osmose inverse, également connus sous le nom de rejets ou de saumure, est un sujet important pour minimiser le gaspillage de l'eau et améliorer l'efficacité des... Lire plus
Quelle est la correspondance entre COT et COVT ?
Dernière réponse : Le COT (Carbone Organique Total) et le COVT (Carbone Organique Volatil Total) sont deux paramètres qui sont souvent mesurés dans le cadre de la surveillance de la qualité de l'eau et de l'air. Lire plus
Quel est le principe de fonctionnement d'un système de filtration sous vide?.
Dernière réponse : Le principe de fonctionnement d'un système de filtration sous vide repose sur la différenciation de pression entre deux côtés d'un milieu filtrant. Lire plus
Quelle est la distinction entre le filtre à air humide et le filtre à air à bain d'huile? Quels sont leurs différences et avantages respectifs?
Dernière réponse : Le filtre à air humide et le filtre à air à bain d'huile sont deux technologies de filtration de l'air conçues pour éliminer les particules et contaminants présents dans l'air aspiré par un moteur ou... Lire plus
Quel type de surpresseur d'air utilise-t-on dans une station d'épuration pour une insufflation d'air à l'aide de diffuseur à air?
Dernière réponse : Bonjour, nous pouvons vous proposer des surpresseurs de différentes technologies (lobes, vis ou centrifuges). Cela dépend de votre besoin en terme de débit et de pression.
A quoi sert une canne de prélèvement isocinétique? Quels avantages?
Dernière réponse : Le but du prélèvement isocinétique est de prélever un échantillon d'aérosol (gaz avec des poussières et/ou des gouttelettes) dans une cheminée,... Lire plus
Quel est le coût à la tonne pour le stockage en ISDD d'enrobé amianté ?
Dernière réponse : Le coût du stockage en ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux) pour des matériaux tels que l'enrobé amianté varie en fonction de plusieurs paramètres, notamment : 1. Lire plus
Ou télécharger le logiciel SOFREL 4W-Tools ?
Dernière réponse : bonjour où avez vous trouvé la bibliothèque d'image merci
Que procédé peut-on utiliser pour séparer cuivre, aluminium et laiton issus du broyage lors du recyclage ?
Dernière réponse : Le cuivre et le laiton peuvent être séparés de l'aluminium par divers procédés Table densimétrique pour des fractions fines comprises entre 0 et 20 mm, Tri... Lire plus
Quelle est la différence entre le chlore libre actif et le chlore actif ?
Dernière réponse : Le chlore libre actif et le chlore actif sont deux termes utilisés pour décrire la concentration et l'état du chlore dans une solution désinfectante, comme l'eau de piscine ou l'eau potable. Lire plus
Lors d'un criblage, que devient ensuite le "refus de criblage"?
Dernière réponse : Bonjour, Généralement les passants dans un crible tombent en dessous de l'équipement par gravité, et les refus de criblages sortent par l'avant de la machine.
Comment réaliser le test d'etanchéité d'une vanne murale selon la norme DIN19569-4 ?
Dernière réponse : La norme DIN 19569-4 spécifie les exigences et les méthodes de test pour les vannes murales utilisées dans les installations de traitement des eaux usées, notamment pour les vannes qui sont intégrées... Lire plus
Quels sont les avantages et les inconvénients du refroidissement à air et du refroidissement à eau dans les compresseurs ?
Dernière réponse : Les compresseurs d'air industriels peuvent être refroidis soit par air, soit par eau, et chaque méthode de refroidissement présente ses propres avantages et inconvénients. Lire plus
Comment détecter une fuite sur un réseau enterré ?
Dernière réponse : Si la conduite n'est pas encore enterrée, il est possible d'installer des fibres optiques en mode Raman. Elles détecteront, ensuite, des variations thermiques liées à une... Lire plus
Quelle est la différence entre une étude d'impact environnementale et une faisabilité environnementale ?
Dernière réponse : L'éude de faisabilité technique et environnementale peut faire référence aux études que l'on fait avant la conception d'un projet de construction Directive... Lire plus
Comment mettre en œuvre un screening environnemental?
Dernière réponse : Pouvez-vous détailler les sensibilités spécifiques d'un site que vous mentionnez ?
QUELS SONT LES RISQUES LIES AUX BROUILLARDS D'HUILE ET COMMENT S’EN PROTEGER ?
Dernière réponse : ASPIRATION ET TRAITEMENT DES BROUILLARDS D’HUILE Les brouillards et fumées d’huile générés pendant les opérations d’usinage sont nocifs... Lire plus
Comment les filtres à airs sont ils recyclés ?
Dernière réponse : Bonjour, c'est la poudre très fine qui reste à l'intérieur des fibres du tissu qui crée une perte de charge stable, qui augmente jusqu'à atteindre un niveau... Lire plus
Quels sont les différents appareils de mesures des rejets atmosphériques?
Dernière réponse : Merci, mais je souhaitais juste me renseigner sur les différents principes d'analyses des rejets atmo... Lire plus
Quelles sont les obligations lors du démontage de station service ? Sortir les cuves ? Les recycler ? Comment ?
Dernière réponse : Bonjour, la première chose me parait être de savoir si la station service est classée ICPE ou non. Si classée, l'AP donne des éléments de réponse et... Lire plus
Quel est le poids maximal admissible sur le plan de travail ?
Dernière réponse : lespièces peuvent atteindre 1 tonne,
Peut-on poser un filtre compact sous une dalle béton ?
Dernière réponse : Bonjour, Si vous réalisez une dalle de répartition selon les recommandations d'un B.E. pour le dimensionnement, c'est tout à fait possible avec les filières... Lire plus
Quels types de concasseurs permettent d'avoir du 0/14 ou du 0/20 ?
Dernière réponse : Bonjour, C'est une vaste question. Qui mérite des précisions. Beaucoup de technologies de broyages peuvent atteindre les granulométries que vous demandez. Lire plus
Quels sont les réglementations pour les entreprise concernant la gestion des cartouches d'encre?
Dernière réponse : En matière de réglementation pour la gestion des cartouches d'encre au sein des entreprises, plusieurs aspects sont concernés, notamment les règlementations environnementales, les directives sur les... Lire plus
Quelle est quantité de chlore par m3 pour le traitement d'un château d'eau de 350m3 ?
Dernière réponse : Le dosage du chlore pour le traitement de l'eau dans un château d'eau ou un réservoir de stockage dépend de plusieurs facteurs, notamment la qualité de l'eau brute, la présence de matières... Lire plus
Quelle est la différence entre préchloration et désinfection ?
Dernière réponse : Bonjour La pré chloration est un procédé de traitement de certains composés réducteurs en entrée de filière de Potabilisation. Lire plus
Comment calculer le besoin en débit d'air d'un surpresseur ?
Dernière réponse : Bonjour Monsieur, Pour calculer le besoin en débit d'air d'un surpresseur, il faut multiplier la cylindrée du surpresseur par la vitesse de rotation. Lire plus
Quel est le meilleur moyen pour mesurer un brouillard d'huile dans une conduite ? Masse totale des gouttes d'huile par m3 d'air ? Ou analyse dimensionnelle répartition par tailles des gouttes ?
Dernière réponse : Bonjour, Pour ce besoin un prélèvement isocinétique est fortement prescris. En effet le brouillard d'huile est assimilé à des gouttelettes très... Lire plus
Comment faire analyser l'eau d'un bassin alimenté par un ruisseau où une vingtaine de poissons sont morts ?
Dernière réponse : Bonjour, il faut être plus précis, est-ce qu'il s'agit d'un bassin/ruisseau privé ou communal ? S'il est communal c'est du ressort de la DDT et/ou de l'AFB, si privé... Lire plus
Quels sont les différents constituants d'un réseau d'eau potable ?
Dernière réponse : Un réseau d'eau potable est un système complexe qui assure la production, le traitement, le stockage et la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine. Lire plus
J'aimerai connaitre la procedure d'analyse microbiologique de l`air par sedimentation ?
Dernière réponse : L'analyse microbiologique de l'air par sédimentation est une méthode utilisée pour évaluer la qualité de l'air en termes de présence de micro-organismes tels que des bactéries, des moisissures, des... Lire plus
Comment résoudre un problème de synchronisation en temps réel pour corriger l'absence de données 3D sur la plateforme cloud ?
Dernière réponse : Pour résoudre un problème de synchronisation en temps réel et corriger l'absence de données 3D sur une plateforme cloud, il est crucial d'intégrer une solution qui assure la collecte, la gestion et... Lire plus
Pour l'echantillonage des pesticides, quelle est la difference entre collecteurs passifs et collecteurs actifs?
Dernière réponse : L'avantage du prélevement passif est qu'il est généralement moins couteux que le prelevement actif. Il permet aussi d'avoir une meilleur indication d'une exposition chronique... Lire plus
Qu'est ce que la Trichloramine ?
Dernière réponse : Bonjour, la trichloramne est un compsée que l'on sent souvent dans les halls de piscine, il est généré par la réaction entre des matières organiques... Lire plus
Dans le processus de lavage quelles sont les machines électriques à installer et la puissance électrique à fournir?
Dernière réponse : Dans un processus de lavage, l'installation de machines électriques dépend du type de station de lavage (par exemple, lavage automobile, lavage industriel, traitement de surface, etc. Lire plus
Est-il légal de réaliser une épreuve de pression à l'air pour une tuyauterie en PEHD? ou l'eau est obligatoire?
Dernière réponse : Bonjour Mr, du point de vue de la lois je ne sais pas mais d'un point de vue technique cela pause problème. Effectivement, l'air se comprime c'est à dire que les molécule d'air... Lire plus
Quelle est la différence entre l'épandage de digestat et de fumier ou de lisier ?
Dernière réponse : L'épandage de digestat, de fumier et de lisier sont trois pratiques agricoles qui visent à valoriser les déchets organiques en tant qu'amendements ou fertilisants pour les sols. Lire plus
Quel logiciel faut-il utiliser pour le SPIN TOUCH?
Dernière réponse : Bonjour , j'ai un spintouch , il s'allume bleu clignottant et rien a l'ecran impossible de le trouvé sur waterlink connect
Comment se fait le nettoyage d'un toit fibro-ciment amianté - avec perche basse pression?
Dernière réponse : Bonjour, Le nettoyage d’une toiture en fibro ciment est fortement deconseillée. Toutes les particules, tout les debris sont contaminés. Lire plus
Quelles sont les différentes méthodes de décontamination de l'air ?
Dernière réponse : Bonjour, La meilleur désinfection aujourd'hui est une désinfection AERIENNE SANS CONTACT VENTILCLEAN à la solution unique est efficace satisfait ou relboursé Cdt