Je cherche une machine qui permettrait de traiter les eaux de lavage (eaux mélées aux adjuvants et des laitances de béton) d'une centrale à béton en phase de production afin de pouvoir les réutiliser pour nettoyer nos appareils. Des recommandations?
Je cherche une machine qui permettrait de traiter les eaux de lavage d'une centrale a béton en phase de production : Lors de la fabrication du béton, nous avons les eaux mélées aux adjuvants et des laitances de béton, nous devons recycler l'eau de lavage, afin de la réutiliser pour l'entretien des matériels de chantier. Avez-vous des recommandations?
8 réponses
Le BioSTORM peut être utile en l'intégrant dans un process complet et en fonction de la qualité de l'eau en entrée et désirée en sortie.

Quelles sont les spécifications de qualité d'eau en sortie que vous visez ?
Bonjour,
Nous utilisons un "décanteur hydrodynamique" pour décanter les eaux de notre centrale et les réinjecter dans le process.
Photo en PJ.
Je reste à votre disposition pour en parler.
Clt.
Hugues JULIEN
Bonjour,
La réutilisation d'eau pour du lavage implique le respect de certaines normes sur plusieurs polluants.
Nos solutions permettent d'appliquer un traitement adapté sur vos eaux, afin de vous permettre de les réutiliser et de rejeter le trop-plein dans le milieu naturel, ou le réseau communal selon votre choix.
Afin d'étudier plus en détail votre projet, auriez-vous quelques données à me fournir ?
Nous avons besoin d'un débit journalier estimatif, un exutoire souhaité (milieu naturel/réseau communal), ainsi que des analyses d'eau réalisée sur les eaux de rinçage que vous souhaitez traiter.
Je reste bien sur à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Bonjour,
MS, spécialiste du recyclage des eaux chargées en matières minérales, propose plusieurs solutions pour clarifier les eaux afin de les ré-utiliser en circuit fermé ou les rejeter vers le milieu naturel, avec, au delà de l'abattage des MES, des solutions pour le traitement du chrome VI
Pour plus de détails, je vous invite à visiter notre site www.m-s.fr
N'hésitez pas à nous contacter au 04 73 28 52 70
Bonjour, pourriez me contacter pour avoir plus de détails sur votre application.Merci. Fabrice Coutures tel: 0629801560
Bonjour,
Nous avons développé une solution spécifique pour le traitement et le recyclage des eaux de lavage et contenant des laitances de béton. Nous pouvons en discuter par téléphone au 06 15 93 35 24.
Restant à votre disposition.
Bonsoir Monsieur,
Nous développons avec notre partenaire TSURUMI, une solution simple et fiable : Mudwizard.
Je reste à votre disposition pour en discuter ensemble.
Excellente soirée.
Bonjour,
Votre eau est fortement chargée. Si ses caractéristiques physico-chimiques vous conviennent pour laver les matériels de chantier, nous vous conseillons d'agir simplement en 2 phases :
1) Bassin de décantation, afin de laisser se déposer les particules les plus grossières.
2) PureFlow dans un "filtre à sable". PureFlow vous permet de capturer
a) les particules communes que collecte le sable (jusqu'à environ 40µm)
b) et les particules beaucoup plus fines jusqu'à 3µm.
Quand souhaitez-vous échanger à propos de l'adéquation de PureFlow à votre besoin?
A votre disposition,
Eric Delmau
06 64 84 22 44
Autres questions sur le même sujet
Je dois installer au sein des services technique de ma collectivité, une aire de lavage de ma flotte véhicules. De fait, que dois-je installer avant rejet en réseau d'assainissement (1 fosse + dégraisseur ? Autre ? )
Dernière réponse : Bonjour, nous pouvons vous conseiller de vous rapprocher d'Oceania Environment, qui vous conseillera des solutions simples et économiques, en partciulier ntre Pack R -à moins de... Lire plus
Quelle est la réglementation en vigueur pour le traitement des eaux de lavage?
Dernière réponse : Lavage de quoi?
Quel est l'intérêt d'utiliser un surpresseur d'air dans une station d'épuration des eaux usées?
Dernière réponse : Bonjour. On traite une partie de la pollution des eaux avec de l'oxygène de l'air. On peut le faire par brassage dans des lagunes, mais quand la place est limitée on envoie de l'air... Lire plus
Quelles sont les lois et obligations sur la récupération des eaux de lavage de voitures / camions ?
Dernière réponse : Bonjour, En complément sur la partie réglementaire, une autre question : en cas de recyclage de l'eau usée - après traitement - n'y a-t-il pas un risque sanitaire... Lire plus
Quel est le procédé recommandé pour réduire la charge de DBO5, DCO et MES dans les eaux usées industrielles pour une industrie agroalimentaire (fabrication des pates alimentaires) ?
Dernière réponse : Bonjour, La réponse de Madame MOREL / GEMAD me semble objective, il faut définir en 1° le cadre, les solutions en découleront ensuite. Lire plus
Quelles sont les méthodes d'élimination des chlorures dans l'eau ?
Dernière réponse : Quelle est la capacité de régénération des résines échangeuses d'ions ?
Je cherche à éliminer des ions chlorures présents dans l'eau industrielle. Quelles solutions ou traitements recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour, effectivement attaqué une osmose inverse en directe est souvent inadapté mais l'osmose inverse est la seule technologie industrielle de traitement capable de séparer les... Lire plus
Quel est le taux moyen d'oxygène dans le bassin aération pour une STEP de 1000EH ?
Dernière réponse : Bonjour, pour une boue activée en faible charge massique (ou très faible) vous pouvez cibler une valeur de 3 mg/l (2-4), maintenue pendant toute votre phase d'aération. Lire plus
Puis-je rejeter au tout à l'égout de l'eau mélangée à de la chaux éteinte? Sinon, quelles solutions mettre en place?
Dernière réponse : Bonjour, il faut consulter le réglement d'assainissement de votre commune et voir les conditions d'admission de votre eau usée non domestique. Lire plus
Quelle est la fonction d'un dégrilleur dans une station de traitement des eaux?
Dernière réponse : Bonjour, Le dégrilleur est un équipement de séparation liquide/solide. En d'autres termes, sa fonction principale est de retirer les déchets grossiers de l'effluent. Lire plus