Pour un ERP, comment ajuster le cycle de rétrolavage afin de garantir une clarification à un débit d'environ 1 m3/h avec supervision en temps réel ?
1 réponse
Pour la supervision en temps réel, l'unité unYo est également une bonne option. Elle permet de suivre et contrôler le processus à distance grâce à une interface connectée, assurant ainsi la maintenance prédictive et l'optimisation des cycles de rétrolavage. Sa technologie Plug & Play facilite l'intégration dans l'ERP, et son système de rétrolavage prolonge la durée de vie des filtres.
Ces solutions, fabriquées en région Auvergne-Rhône-Alpes, sont conformes aux régulations pour les Eaux Destinées à la Consommation Humaine, garantissant ainsi une potabilisation efficace sans produits chimiques.
Autres questions sur le même sujet
Quel est l'intérêt du PVC BO (bi-orienté) pour un réseau d'eau potable ? Quelle est la différence avec le PVC-U ?
Dernière réponse : Le PVC BO a une meilleure résistance mécanique et donc une meilleure tenue à la pression. On peut généralement atteindre des pressions nominales PN 25 la ou le PVC... Lire plus
Quels sont les différents constituants d'un réseau d'eau potable ?
Dernière réponse : Un réseau d'eau potable est un système complexe qui assure la production, le traitement, le stockage et la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine. Lire plus
Ou trouver un site en ligne pour calculer mes pertes de charge ?
Dernière réponse : Bonjour, Si cela peut vous aider, ci-joint une vidéo qui montre comment dimensionner un réseau d'écoulement de fluides dans son ensemble et calculer les pertes de charge avec le... Lire plus
Je dois faire le calcul de la perte de charge d'un tuyau cuivre 10 m de long et de 18 mm ext. Débit 2,5 m3:h de GAZ. Pouvez-vous m'aider? Comment faire?
Dernière réponse : Bonjour, Si cela peut vous aider, ci-joint une vidéo qui montre comment dimensionner un réseau d'écoulement de fluides et calculer les pertes de charge avec le logiciel... Lire plus
J'ai lu qu'un réseau PEHD soudé ne se corrodait pas... Aussi pourquoi n'utilise-t-on pas exclusivement ce type de techno? Quels sont les inconvénients d'un réseau PEHD soudé par rapport à la fonte ?
Dernière réponse : Il n'existe pas de matériau universel. Le PEHD souffre de limites techniques comme le diamètre, la pression, la résistance à la corosion chimique pour certains solvants,... Lire plus
Comment calculer le coefficient de perte de charge au niveau des coudes quand on connais le rayon courbure ?
Dernière réponse : Le coefficient de perte de charge localisée dans un coude (également appelé perte de charge singulière ou perte de charge mineure) est influencé par plusieurs facteurs, dont le rayon de courbure du... Lire plus
Comment diviser les branches d'un réseau des eaux usées?
Dernière réponse : Pour diviser les branches d'un réseau des eaux usées, il est nécessaire d'adopter une approche technique qui garantit une séparation efficace et une gestion optimale des flux à différents points du... Lire plus
Comment calculer les pertes de charge d'un pipe enterré de 5 km ?
Dernière réponse : Un autre logiciel de calculs de perte de charge et de dimensionnement de réseaux fluides : FLUIDLOW. Vous pouvez le télécharger pour le tester gratuitement pendant 14 jours :... Lire plus
Quelle est la responsabilité de la compagnie des eaux dans le déplacement du robinet d'arrêt et compteur, tous deux immergés à 80 cm de profondeur à l'intérieur de la maison, les rendant inaccessibles en cas de fuite? Est-ce à ma charge de les déplacer?
Dernière réponse : Dans la plupart des pays et des juridictions, la compagnie des eaux est généralement responsable de l'entretien et de la gestion du compteur d'eau et du robinet d'arrêt principal jusqu'au point de... Lire plus