Je dois faire le calcul de la perte de charge d'un tuyau cuivre 10 m de long et de 18 mm ext. Débit 2,5 m3:h de GAZ. Pouvez-vous m'aider? Comment faire?
1 réponse

1. **Déterminer le débit volumétrique en unités SI :** Vous avez déjà le débit, qui est de 2,5 m³/h. Convertissez-le en m³/s en divisant par 3600 (nombre de secondes dans une heure) : Q = 2,5 / 3600 = 0,000694 m³/s.
2. **Calculer la vitesse du gaz dans le tuyau :** La vitesse (v) se calcule en divisant le débit volumétrique (Q) par l'aire de la section transversale (A) du tuyau. Pour un tuyau circulaire, A = π * (d² / 4), où d est le diamètre intérieur du tuyau. Si vous avez le diamètre extérieur (18 mm), vous devez soustraire l'épaisseur de la paroi pour obtenir le diamètre intérieur. Supposons que l'épaisseur de la paroi soit e, alors le diamètre intérieur d est 18 mm - 2e. La vitesse v = Q / A.
3. **Utiliser la formule de la perte de charge linéaire (Darcy-Weisbach) :** ΔP = f * (L/D) * (ρ * v² / 2), où ΔP est la perte de charge, f est le facteur de frottement (qui peut être déterminé à partir du nombre de Reynolds et du diagramme de Moody ou de l'équation de Colebrook si le régime d'écoulement est turbulent), L est la longueur du tuyau, D est le diamètre intérieur du tuyau, ρ est la densité du gaz, et v est la vitesse du flux.
4. **Calculer le nombre de Reynolds (Re) :** Re = (ρ * v * D) / μ, où μ est la viscosité dynamique du gaz. Le régime d'écoulement (laminaire ou turbulent) sera déterminé par la valeur de Re.
5. **Trouver le facteur de frottement (f) :** Si Re < 2000, l'écoulement est laminaire et f = 64 / Re. Si Re > 4000, l'écoulement est turbulent et f doit être trouvé en utilisant l'équation de Colebrook ou le diagramme de Moody.
6. **Calculer la perte de charge :** Une fois que vous avez f, vous pouvez utiliser la formule de Darcy-Weisbach pour trouver la perte de charge ΔP.
Notez que ce processus nécessite des données supplémentaires telles que l'épaisseur de la paroi du tuyau, la densité et la viscosité du gaz. Ces données sont spécifiques au gaz et aux conditions de température et de pression.
Pour les gaz, des considérations supplémentaires peuvent être prises en compte, telles que la compressibilité du gaz, qui peut modifier la densité le long du tuyau et affecter la perte de charge.
Il est également possible d'utiliser des logiciels de simulation de flux de fluides ou des applications de calcul de perte de charge qui peuvent simplifier ces calculs, surtout si les conditions sont complexes ou si vous n'avez pas toutes les données nécessaires à portée de main.

Bonjour,
Si cela peut vous aider, ci-joint une vidéo qui montre comment dimensionner un réseau d'écoulement de fluides et calculer les pertes de charge avec le logiciel FLUIDFLOW.
FLUIDFLOW vous permet de dimensionner un réseau dans sa globalité et de calculer les pertes de charge.
➡ Vidéo sous-titrée en français : Comment bien dimensionner une pompe, des tuyauteries et minimiser la perte de charge ?
➡ Essai gratuit pendant 14 jours
Cordialement
L'équipe CASPEO
Autres questions sur le même sujet
Qu'est-ce qu'on appelle une pression d'épreuve?
Dernière réponse : Comme dit précédement, la pression d'épreuve est faite pour tester la résistance de l'ouvrage et son étanchéité. Lire plus
Quel diamètre de tuyauterie PVC choisir pour un écoulement gravitaire d'eau claire avec un débit de 40mètres cube?
Dernière réponse : Bonjour, Vous pouvez télécharger ce logiciel pour vous aider dans le dimensionnement de de tuyauteries et le calcul des pertes de charge : https://www.caspeo. Lire plus
Quel est l'intérêt du PVC BO (bi-orienté) pour un réseau d'eau potable ? Quelle est la différence avec le PVC-U ?
Dernière réponse : Le PVC BO a une meilleure résistance mécanique et donc une meilleure tenue à la pression. On peut généralement atteindre des pressions nominales PN 25 la ou le PVC... Lire plus
Quelles solutions pour stocker les déchets d'origine hydrocarbure dans l'industrie avant de les transporter?
Dernière réponse : Bonjour, vous pouvez également les recycler et les revenndre pour ne pas polluer l'environnement. Nous proposons dépuis 50 ans des équipement mobiles de recyclages d'huiles... Lire plus
Quels sont les différents constituants d'un réseau d'eau potable ?
Dernière réponse : Un réseau d'eau potable est un système complexe qui assure la production, le traitement, le stockage et la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine. Lire plus
Est-il légal de réaliser une épreuve de pression à l'air pour une tuyauterie en PEHD? ou l'eau est obligatoire?
Dernière réponse : Bonjour Mr, du point de vue de la lois je ne sais pas mais d'un point de vue technique cela pause problème. Effectivement, l'air se comprime c'est à dire que les molécule d'air... Lire plus
Ou trouver un site en ligne pour calculer mes pertes de charge ?
Dernière réponse : Bonjour, Si cela peut vous aider, ci-joint une vidéo qui montre comment dimensionner un réseau d'écoulement de fluides dans son ensemble et calculer les pertes de charge avec le... Lire plus
J'ai lu qu'un réseau PEHD soudé ne se corrodait pas... Aussi pourquoi n'utilise-t-on pas exclusivement ce type de techno? Quels sont les inconvénients d'un réseau PEHD soudé par rapport à la fonte ?
Dernière réponse : Il n'existe pas de matériau universel. Le PEHD souffre de limites techniques comme le diamètre, la pression, la résistance à la corosion chimique pour certains solvants,... Lire plus
Comment calculer le coefficient de perte de charge au niveau des coudes quand on connais le rayon courbure ?
Dernière réponse : Le coefficient de perte de charge localisée dans un coude (également appelé perte de charge singulière ou perte de charge mineure) est influencé par plusieurs facteurs, dont le rayon de courbure du... Lire plus