Comment calculer les pertes de charge d'un pipe enterré de 5 km ?
1 réponse

Voici les étapes et les considérations à prendre en compte :
1. Déterminer les caractéristiques du fluide : la viscosité dynamique (μ) et la masse volumique (ρ) de l'eau.
2. Connaître les caractéristiques de la canalisation : le diamètre intérieur (D), la rugosité de paroi (ε), la longueur (L) et le matériau de construction.
3. Déterminer le débit volumique de l'eau (Q) circulant dans le pipe.
4. Calculer la vitesse de l'eau (V) dans la canalisation en utilisant la formule:
\[ V = \frac{Q}{A} \]
où A est la section transversale de la canalisation.
5. Calculer le nombre de Reynolds (Re) pour déterminer le régime d'écoulement (laminaire ou turbulent) avec la formule :
\[ Re = \frac{VDρ}{μ} \]
6. Si le régime est turbulent (Re > 4000), utiliser l'équation de Colebrook-White pour estimer le coefficient de perte de charge (λ) :
\[ \frac{1}{\sqrt{λ}} = -2\log\left(\frac{ε}{3.7D} + \frac{2.51}{Re\sqrt{λ}}\right) \]
Cette équation implicite nécessite généralement une résolution itérative.
7. Si le régime est laminaire (Re < 2000), le coefficient de perte de charge (λ) est donné par :
\[ λ = \frac{64}{Re} \]
8. Enfin, calculer la perte de charge linéaire (hf) en utilisant la formule de Darcy-Weisbach :
\[ hf = λ \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} \]
où g est l'accélération due à la gravité.
9. Pour une canalisation de 5 km, la perte de charge totale (Hf) sera la somme des pertes de charge linéaires et des pertes de charge singulières (causées par les éléments perturbateurs tels que vannes, coudes, raccords, etc.) :
\[ Hf = hf + \sum (K \frac{V^2}{2g}) \]
où K est le coefficient de perte de charge singulière pour chaque élément perturbateur.
Les calculs peuvent être complexes et nécessitent souvent l'utilisation de logiciels spécialisés en hydraulique tels que PipeFlow, AFT Fathom, ou des outils de calcul spécifiques comme le logiciel INSPECTOR 4 qui intègre des fonctionnalités pour la gestion des données de drones, qui, bien que non directement liés à la hydraulique des canalisations, peuvent offrir des données précieuses pour l'étude du terrain et l'analyse des conditions environnementales pouvant affecter le réseau de canalisations.
Il est également important de considérer que ces formules sont basées sur des conditions idéales et que dans la pratique, d'autres facteurs peuvent influer sur les pertes de charge, comme les changements de température, les déformations de la canalisation ou les incrustations internes qui modifient la rugosité des parois.

Un autre logiciel de calculs de perte de charge et de dimensionnement de réseaux fluides : FLUIDLOW. Vous pouvez le télécharger pour le tester gratuitement pendant 14 jours : https://www.caspeo.net/fr/logiciel-calcul-perte-charge-fluidflow/
Autres questions sur le même sujet
Je dois installer au sein des services technique de ma collectivité, une aire de lavage de ma flotte véhicules. De fait, que dois-je installer avant rejet en réseau d'assainissement (1 fosse + dégraisseur ? Autre ? )
Dernière réponse : Bonjour, nous pouvons vous conseiller de vous rapprocher d'Oceania Environment, qui vous conseillera des solutions simples et économiques, en partciulier ntre Pack R -à moins de... Lire plus
Je cherche le logiciel qui me permettrait de programmer le S4W histoire de voir la différence avec les S500. Fonctionne-t-il avec le softools ou a-t-il son propre logiciel de programmation?
Dernière réponse : La téléalimentation est-elle configurable pour d'autres capteurs ?
Quel est l'intérêt du PVC BO (bi-orienté) pour un réseau d'eau potable ? Quelle est la différence avec le PVC-U ?
Dernière réponse : Le PVC BO a une meilleure résistance mécanique et donc une meilleure tenue à la pression. On peut généralement atteindre des pressions nominales PN 25 la ou le PVC... Lire plus
Comment résoudre un problème de synchronisation en temps réel pour corriger l'absence de données 3D sur la plateforme cloud ?
Dernière réponse : Pour résoudre un problème de synchronisation en temps réel et corriger l'absence de données 3D sur une plateforme cloud, il est crucial d'intégrer une solution qui assure la collecte, la gestion et... Lire plus
Quels sont les différents constituants d'un réseau d'eau potable ?
Dernière réponse : Un réseau d'eau potable est un système complexe qui assure la production, le traitement, le stockage et la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine. Lire plus
Ou trouver un site en ligne pour calculer mes pertes de charge ?
Dernière réponse : Bonjour, Si cela peut vous aider, ci-joint une vidéo qui montre comment dimensionner un réseau d'écoulement de fluides dans son ensemble et calculer les pertes de charge avec le... Lire plus
Comment procéder à la vidange d'une cuve de stockage d'eau de pluie de 5 m3 ?
Dernière réponse : Pour procéder à la vidange d'une cuve de stockage d'eau de pluie de 5 m3, suivez les étapes suivantes : 1. Lire plus
Je dois faire le calcul de la perte de charge d'un tuyau cuivre 10 m de long et de 18 mm ext. Débit 2,5 m3:h de GAZ. Pouvez-vous m'aider? Comment faire?
Dernière réponse : Bonjour, Si cela peut vous aider, ci-joint une vidéo qui montre comment dimensionner un réseau d'écoulement de fluides et calculer les pertes de charge avec le logiciel... Lire plus