Quelles sont les règles concernant l’évacuation de la décharge d’un disconnecteur ?
1 réponse
Pour un disconnecteur (notamment type BA à zone de pression réduite contrôlable, EN 12729 / EN 1717), la « décharge » correspond à l’exutoire de la zone intermédiaire : elle doit être évacuée par écoulement gravitaire vers une évacuation visible et en garde d’air totale (rupture de charge), afin d’interdire toute remise en pression/aspiration depuis l’aval.
Règles pratiques usuelles (France) :
1) Aucune connexion directe à un réseau EU/EP : toujours un entonnoir/siphon de décharge avec lame d’air (garde d’air) dimensionnée pour éviter projections et reflux.
2) Section et capacité de l’évacuation adaptées au débit de décharge maximal (cas de défaut : clapet amont fuyard, dépression amont), sans contre-pente ni étranglement.
3) Pas de vanne, clapet ou obturateur sur la décharge ; pas de mise en charge possible.
4) Accessibilité/inspection : décharge et entonnoir doivent rester contrôlables (cohérent avec des ensembles type BAYARD Série H2 30 ou CALEFFI Série 955 - BA580 avec entonnoir réglable).
Autres questions sur le même sujet
Dans un immeuble, nous utilisons un disconnecteur d'eau potable. Notre Syndic nous recommande d'annuler la maintenance ce disconnecteur n'étant pas utile. Pourtant ce dispositif est obligatoire. Qu'en pensez-vous?
Dernière réponse : La recommandation du syndic de ne pas effectuer la maintenance du disconnecteur d'eau potable dans un immeuble est inappropriée et potentiellement non conforme à la réglementation. Lire plus
Qu'est ce qui permet d'isoler l'amont du disconnecteur ?
Dernière réponse : Pour isoler l’amont d’un disconnecteur, la réglementation (NF EN 1717, DTU 60.1) impose l’installation d’une vanne... Lire plus
L'installation d'un disconnecteur est-elle obligatoire pour une chaufferie supérieure à 70 KW sans production d'eau chaude sanitaire?
Dernière réponse : Bonjour Monsieur, la puissance de la chaufferie importe peu. Depuis le 1er janvier 2023 une nouvelle loi est entrée en vigueur qui impose d'installer un équipement qui correspond... Lire plus