Qu'est ce qui permet d'isoler l'amont du disconnecteur ?
2 réponses

Pour isoler l’amont d’un disconnecteur, la réglementation (NF EN 1717, DTU 60.1) impose l’installation d’une vanne d’arrêt immédiatement en amont de l’appareil. Cette vanne permet :
-
d’interrompre l’alimentation en eau lors des opérations de maintenance, de contrôle ou de remplacement du disconnecteur ;
-
de sécuriser le réseau en cas de dysfonctionnement ou de pollution avérée ;
-
de garantir la conformité de l’installation aux prescriptions sanitaires.
Bonnes pratiques d’installation :
Il est recommandé d’utiliser une vanne d’arrêt à boisseau sphérique pour sa fiabilité, sa rapidité de manœuvre et son étanchéité totale. Pour les environnements industriels ou corrosifs, privilégiez une version en inox, conforme aux exigences de robustesse et de durabilité.
Exemples de solutions sur neovanne.com :
-
Vannes à boisseau sphérique inox – Haute performance pour réseaux exigeants2
-
Vanne boisseau Inox Class 800 – Polyvalence ultra HP, idéale pour sectionnement amont
À retenir :
La vanne d’arrêt est l’organe indispensable pour isoler l’amont d’un disconnecteur, tant pour la sécurité que pour la maintenance. Le choix du matériau (inox, laiton…) et du type de vanne dépendra de la nature du fluide, de la pression de service et de l’environnement d’installation.
Pour un accompagnement sur-mesure et la sélection de la vanne la plus adaptée à votre installation, consultez la gamme complète sur neovanne.com
Autres questions sur le même sujet
Dans un immeuble, nous utilisons un disconnecteur d'eau potable. Notre Syndic nous recommande d'annuler la maintenance ce disconnecteur n'étant pas utile. Pourtant ce dispositif est obligatoire. Qu'en pensez-vous?
Dernière réponse : La recommandation du syndic de ne pas effectuer la maintenance du disconnecteur d'eau potable dans un immeuble est inappropriée et potentiellement non conforme à la réglementation. Lire plus