Quelles sont les règles à respecter pour l’évacuation (raccordement, rejet et conformité) de la décharge d’un disconnecteur sur un réseau d’eau ?
1 réponse
Pour l’évacuation de la décharge (orifice/entonnoir) d’un disconnecteur, on applique les principes EN 1717 (protection anti-retour) et, pour les BA, EN 12729 (zone de pression réduite contrôlable). La règle clé est l’absence de liaison hydraulique permanente avec l’égout : rejet en garde d’air (rupture de charge) visible et ventilée, dimensionnée pour accepter le débit de vidange sans mise en charge.
Raccordement : la décharge se fait via un entonnoir/tundish ou siphon de sol avec garde d’air ; aucun flexible ou tube plongeant, aucun clapet en aval. Prévoir une pente gravitaire, un diamètre suffisant, et un point de rejet accessible/inspectable (contrôle, maintenance, détection d’écoulement).
Rejet : vers EU/EV via garde d’air, sans risque de refoulement (cote, anti-retour côté assainissement si nécessaire mais jamais entre disconnecteur et garde d’air).
Conformité : choisir un appareil certifié (ex. CA2096 ACS/BELGAQUA/KIWA, BA2860 NF/ACS, Série H2 10/20 NF EN 12729 + ACS) et respecter son montage (horizontal/vertical selon modèle).
Autres questions sur le même sujet
Dans un immeuble, nous utilisons un disconnecteur d'eau potable. Notre Syndic nous recommande d'annuler la maintenance ce disconnecteur n'étant pas utile. Pourtant ce dispositif est obligatoire. Qu'en pensez-vous?
Dernière réponse : La recommandation du syndic de ne pas effectuer la maintenance du disconnecteur d'eau potable dans un immeuble est inappropriée et potentiellement non conforme à la réglementation. Lire plus
Qu'est ce qui permet d'isoler l'amont du disconnecteur ?
Dernière réponse : Pour isoler l’amont d’un disconnecteur, la réglementation (NF EN 1717, DTU 60.1) impose l’installation d’une vanne... Lire plus
L'installation d'un disconnecteur est-elle obligatoire pour une chaufferie supérieure à 70 KW sans production d'eau chaude sanitaire?
Dernière réponse : Bonjour Monsieur, la puissance de la chaufferie importe peu. Depuis le 1er janvier 2023 une nouvelle loi est entrée en vigueur qui impose d'installer un équipement qui correspond... Lire plus
Quelles sont les règles concernant l’évacuation de la décharge d’un disconnecteur ?
Dernière réponse : Pour un disconnecteur (notamment type BA à zone de pression réduite contrôlable, EN 12729 / EN 1717), la « décharge » correspond à l’exutoire de la zone intermédiaire : elle doit être évacuée par... Lire plus