Quel type d'essais de qualité est nécessaire après la pose d'un réseau d'assainissement ?
1 réponse
Bonjour,
voici différents points qui pourraient vous apporter un premier éclairage :
- il existe une norme qui régit les modalités de réception de réseau assainissement : la NF EN 1610,
- chaque MOA ou MOE fixe le cadre de réception dans son CCTP,
- de façon générale, on retrouve souvent trois types d'essai: l'essai d'étanchéité à l'air (ou à l'eau), le passage caméra et l'essai de compactage de tranchée
si vous souhaitez plus de détails vous pouvez me contacter au mail suivant : reynaud.benjamin@poloplast.com
Autres questions sur le même sujet
Je dois installer au sein des services technique de ma collectivité, une aire de lavage de ma flotte véhicules. De fait, que dois-je installer avant rejet en réseau d'assainissement (1 fosse + dégraisseur ? Autre ? )
Dernière réponse : Bonjour, nous pouvons vous conseiller de vous rapprocher d'Oceania Environment, qui vous conseillera des solutions simples et économiques, en partciulier ntre Pack R -à moins de... Lire plus
Quels sont les différents constituants d'un réseau d'eau potable ?
Dernière réponse : Un réseau d'eau potable est un système complexe qui assure la production, le traitement, le stockage et la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine. Lire plus
Ou trouver un site en ligne pour calculer mes pertes de charge ?
Dernière réponse : Bonjour, Si cela peut vous aider, ci-joint une vidéo qui montre comment dimensionner un réseau d'écoulement de fluides dans son ensemble et calculer les pertes de charge avec le... Lire plus
Comment procéder à la vidange d'une cuve de stockage d'eau de pluie de 5 m3 ?
Dernière réponse : Pour procéder à la vidange d'une cuve de stockage d'eau de pluie de 5 m3, suivez les étapes suivantes : 1. Lire plus
Je dois faire le calcul de la perte de charge d'un tuyau cuivre 10 m de long et de 18 mm ext. Débit 2,5 m3:h de GAZ. Pouvez-vous m'aider? Comment faire?
Dernière réponse : Bonjour, Si cela peut vous aider, ci-joint une vidéo qui montre comment dimensionner un réseau d'écoulement de fluides et calculer les pertes de charge avec le logiciel... Lire plus
J'ai lu qu'un réseau PEHD soudé ne se corrodait pas... Aussi pourquoi n'utilise-t-on pas exclusivement ce type de techno? Quels sont les inconvénients d'un réseau PEHD soudé par rapport à la fonte ?
Dernière réponse : Il n'existe pas de matériau universel. Le PEHD souffre de limites techniques comme le diamètre, la pression, la résistance à la corosion chimique pour certains solvants,... Lire plus
Comment calculer le coefficient de perte de charge au niveau des coudes quand on connais le rayon courbure ?
Dernière réponse : Le coefficient de perte de charge localisée dans un coude (également appelé perte de charge singulière ou perte de charge mineure) est influencé par plusieurs facteurs, dont le rayon de courbure du... Lire plus
Quelles sont les principales causes de pertes de charge dans un réseau de distribution de fluides et comment les minimiser?
Dernière réponse : Et c'est souvent quand l'installation est terminée que les utilisateurs demandent les caractéristiques hydrauliques des appareils ;-)