Je cherche à déterminer à quantité de chlore à injecter dans l'eau d'un forage de 1,6 m3/h. Quel outil recommandez-vous?
3 réponses
Outils: trousse d'analyse colorimétrique, ou photomètre colorimétrique, pour l'analyse du chlore libre en mg/l, avec la méthode à la DPD.
Le taux de traitement dépend de la qualité de l'eau, du réseau de distribution et de l'utilisation qui sera faite de cette eau.
Pour une eau potable, si la demande en chlore (inversement proportionnelle à la qualité de l'eau) est faible, le taux de traitement peut être initialement de 0,3mg/l de chlore. Puis après analyse à la DPD du résiduel de chlore libre constaté sur site (après un temps de contact de l'ordre de 20mn) ce taux de traitement doit être ajusté pour obtenir en tout point un résiduel de chlore libre d'au moins 0,1mg/l.
La quantité de chlore injectée (g/h) = taux de traitement (mg/l) x débit (m3/h).
Exemple de photomètre :
https://www.shop.cifec.fr/5-photometre#/parametre_d_analyse-chlore

J'espère que l'injection de chlore n'aura pas lieu dans le forage mais sur les eaux issues du forage!
Bonjour,
Pour ce type d'application il semble nécessaire de coupler une mesure de débit à une mesure de chlore et ainsi de réguler votre traitement en chlore en fonction du taux règlementaire qui vous concerne. Pour plus d'informations sur notre gamme de produit qui pourrait convenir à votre application, n'hésitez pas à vous renseignez par mail info.fr.sc@endress.com ou par téléphone au 0 825 888 001 (0,15€/min + prix appel).
Bien cordialement,
Endress+Hauser France
Bonjour,
sarl Développement Durable, nous pouvons vous proposez un système innovant sans consommable, qui permet d'éviter les développements bactériens dans les canalisations et donc de réduite les consommations de chlore, il s'agit des anneaux Mérus, technologie allemande.
Notre démarche dans cette situation sera de vous proposer l'appareil en test pendant 1 mois, de façon que vous puissiez juger de l'efficacité de ce système. Il n'est facturé qu'à l'issu du test si les résultats sont à la hauteur de vos attentes.
Hugues de La Bardonnie 06 20 90 58 69
hugues@sarl-developpementdurable.fr
Autres questions sur le même sujet
Comment calculer la quantité du chlore dans une bâche d'eau ?
Dernière réponse : voir cet appareil facile d'utilisation et d'un prix raisonnable : https://www.es-france.com/1398-analyseur-de-chlore-residuel-pour-les-eaux-propres-et-potables-q45h-62.html? Lire plus
Quelle est la dose du chlore à injecter dans l'eau de puits pour le rendre potable ? Quel est le calcul pour détermine cela?
Dernière réponse : Quelles analyses microbiologiques et physico-chimiques sont requises ?
Comment calculer la teneur en chlore actif, en gramme ?
Dernière réponse : Pour calculer la teneur en chlore actif en gramme, vous devez connaître la concentration de chlore dans l'eau et le volume de l'eau à traiter. Lire plus
Quel est le taux de chlore résiduel maximum autorisé dans l'eau de puits?
Dernière réponse : 5ppm a ne pas depasser. Verification par auto control de chlore libre (utilisé un cholro photometre.)
Qu'est-ce que le système de strippage ? Comment cela fonctionne ?
Dernière réponse : Le système de strippage, également connu sous le nom de désorption ou d'élimination par air stripping, est un processus de traitement de l'eau et des eaux usées qui consiste à retirer des composés... Lire plus
Je dois filtrer l'eau d'un forage profond de 50m chargée en sable pour un circuit de chauffage géothermique (PAC) via un échangeur à plaques. Quel doit être le niveau de filtration (50/80/100 micron) pour protéger l'échangeur de l'encrassement?
Dernière réponse : Bonjour, En général pour ce type d'application nous utilisons un filtre lavable à écran nylon de 140mesh (105microns) avec une purge basse manuelle type "Spin FILTER" que... Lire plus
Je cherche à éliminer des ions chlorures présents dans l'eau industrielle. Quelles solutions ou traitements recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour, effectivement attaqué une osmose inverse en directe est souvent inadapté mais l'osmose inverse est la seule technologie industrielle de traitement capable de séparer les... Lire plus
Pour avoir un taux de chlore de 0.20 mg/l dans un réservoir de 1000m3 quelle quantité de javel à 36° faut-il?
Dernière réponse : Attention aussi à la demande en chlore de votre eau !
Quelles sont les différentes formes de Chlore en traitement de l'eau?
Dernière réponse : Bonjour, si vous utilisez du chlore non stabilisé comme l'eau de Javel, vous avez, selon le pH et la température, du chlore libre actif (HClO ou acide hypochloreux) et du chlore... Lire plus
Comment calculer la quantité de chlore nécessaire dans une citerne de 8000L pour avoir 3ppm du chlore résiduel sachant que 6% du chlore ajouté se lie avec l'eau ?
Dernière réponse : Pour chlorer 8000L (=m3) à 3ppm (=mg/l=g/m3) :il faut au minimum 8 (m3) x 3 (g/m3) = 24g de chlore pur,plus la demande en chlore de l'eau, selon sa qualité.