### 1. **Évaluation des Besoins et Régulations**
- **Normes et Régulations :** Assurez-vous que le système de rétention est conforme aux normes locales et internationales, telles que le Fascicule 70, APSAD R1, R5, NF EN 12845, et les directives ICPE pour les installations classées pour la protection de l'environnement.
- **Type de Fluide :** Identifier les caractéristiques des eaux d'extinction à stocker, y compris la présence de produits chimiques ou polluants.
### 2. **Choix des Matériaux**
- **Résistance Chimique :** Utilisez des matériaux résistants aux produits chimiques et à la corrosion. Par exemple, le polyéthylène haute densité (PEHD) comme le **WEHOLITE** ou l'acier galvanisé avec revêtement TrenchCoat® (comme pour les réservoirs **TuboPROTECT®**) peut être approprié.
- **Durabilité :** Assurez-vous que les matériaux choisis offrent une durabilité d'au moins 50 ans, comme les réservoirs **TuboPROTECT®**.
### 3. **Dimensionnement**
- **Volume Total :** Le réservoir doit avoir une capacité d'au moins 420 m³. Considérez l’ajout d’une marge de sécurité si nécessaire.
- **Forme et Configuration :** Déterminez la forme optimale (cubique, cylindrique, horizontal, vertical) en fonction de l'espace disponible et des contraintes d'installation.
### 4. **Installation et Accessoires**
- **Équipements de Sécurité :** Intégrez des accessoires comme des pompes de relevage, des vannes de confinement, et des limiteurs de débit pour une gestion optimale des eaux d'extinction.
- **Accessibilité et Maintenance :** Assurez-vous que le système est facilement accessible pour l'entretien et les inspections. Les réservoirs doivent être entièrement visitables.
- **Confinement des Eaux Polluées :** Utilisez des solutions de confinement comme le **TuboPROTECT®** pour prévenir la contamination environnementale.
### 5. **Exemple de Produits**
- **Citerne souple pour la Défense Incendie de Labaronne-Citaf :** Pour des solutions flexibles et rapides à installer.
- **Réservoirs en PEHD WEHOLITE :** Pour une résistance chimique et une durée de vie centenaire.
- **TuboPROTECT® :** Pour des installations nécessitant des solutions légères et durables, avec une épaisseur de galvanisation de 51 µm et une durée de service potentielle de jusqu'à 100 ans.
### 6. **Calcul Pratique**
- **Dimensions :** Pour un réservoir cylindrique, utilisez la formule \( V = \pi \times r^2 \times h \), où \( V \) est le volume, \( r \) est le rayon, et \( h \) est la hauteur. Par exemple, pour un réservoir cylindrique de 420 m³, si le diamètre est de 10 m, la hauteur nécessaire serait approximativement \( h = \frac{420}{\pi \times (5)^2} \approx 5.34 \) m.
- **Modularité :** Si l’installation sur site est limitée en espace ou complexité, envisagez des solutions modulaires ou couplées, comme des citernes multiples interconnectées.
### Conclusion
Pour une capacité de 420 m³ d'eaux d'extinction, sélectionnez des matériaux durables et résistants aux produits chimiques, dimensionnez le réservoir de manière adéquate en tenant compte des contraintes d'espace et des exigences réglementaires, et intégrez des accessoires de sécurité et de gestion des eaux d'extinction. Des produits comme le **TuboPROTECT®**, les réservoirs **WEHOLITE**, et les citernes souples de **Labaronne-Citaf** peuvent être envisagés pour répondre à ces besoins.
Autres questions sur le même sujet
Quel est le diamètre de raccordement au réseau d'eau pour un bouche incendie DN65ADM60 ?
Dernière réponse : Bonjour. le diamêtre de raccordement NE DOIT PAS INFERIEUR au DN DE SORTIE. S'agissant donc d'équipements pour l'incendie, votre diamêtre de canalisation ne devra pas être... Lire plus
Le recyclage d’extincteurs est-il payant?
Dernière réponse : Non
Comment connaitre le débit d'un poteau incendie ?
Dernière réponse : Bonjour. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre Mairie si le poteau incendie est implanté sur le domaine public. Lire plus
Comment se débarasser d'un extincteur CO2 ?
Dernière réponse : Le recyclage ou l'élimination d'un extincteur CO2 (dioxyde de carbone) doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur et aux directives des autorités locales de gestion des déchets. Lire plus
Je cherche le code déchets des extincteurs, selon la nomenclature INERIS. Quel est-il?
Dernière réponse : Les extincteurs usagés ou hors d'usage sont considérés comme des déchets dangereux en raison des substances chimiques qu'ils contiennent, telles que les poudres d'extinction, les gaz propulseurs ou... Lire plus
Quels sont les équipements de lutte contre les incendies dans les sociétés pétrolières?
Dernière réponse : Les sociétés pétrolières, étant exposées à des risques d'incendie particulièrement élevés en raison de la nature inflammable des hydrocarbures, doivent être équipées de systèmes de lutte contre les... Lire plus
Je cherche des informations et documents pour une pompe électrique en charge incendie d'un débit de 360 et 180 m3 pour une pression de 8 bars, et d'une pompe jockey à 3m3/h.
Dernière réponse : Bonjour,Merci pour votre demande. La société Lechler fabrique des buses et systèmes de pulvérisation. Pour les pompes, merci de contacter un autre fournisseur. Lire plus
Nous sommes un bailleur social et avons un certain nombre d'extincteur en location. cette prestation de location arrive à terme et notre prestataire veut nous facturer la dénaturation. Qui doit prendre en charge la dénaturation?
Dernière réponse : bonsoir, si vous êtes sur l'yonne ou limitrophe et suivant la quantité, nous pouvons venir prendre en charge l'intégralité à moindre coup. Lire plus
Avez-vous un cas descriptif pour les dispositifs de lutte contre l'incendie svp?
Dernière réponse : Un dispositif de lutte contre l'incendie est un ensemble de moyens techniques, matériels et humains destinés à prévenir, détecter et combattre les feux. Lire plus