Question
Comment déterminer la relation entre la fréquence d'une pompe MAGNA 3D à débit variable et un delta T de 15° pour maintenir un débit optimal en sortie de chaudière TRIGON XL de 400k?
1 réponse

Pour déterminer la relation entre la fréquence d'une pompe MAGNA 3D à débit variable et un delta T de 15° afin de maintenir un débit optimal, il est crucial de comprendre l'interaction entre le débit, la température et la charge thermique de la chaudière TRIGON XL de 400 kW.
1. **Charactéristiques de la chaudière** : La TRIGON XL de 400 kW nécessite un delta T de 15° pour optimiser le transfert thermique.
2. **Débit requis** : Calculer le débit nécessaire en utilisant la formule Q = P / (Cp × ΔT), où Q est le débit en m³/h, P la puissance en kW, Cp la capacité thermique spécifique de l'eau (4,18 kJ/kg·K), et ΔT le delta T.
3. **Ajustement de la pompe** : Régler la fréquence de la MAGNA 3D pour atteindre le débit Q calculé. La fréquence de la pompe doit être ajustée en fonction des courbes de performance de la pompe pour correspondre au débit requis tout en maintenant une consommation énergétique optimale.
Une approche itérative, avec surveillance des paramètres en temps réel, assure un alignement précis entre la pompe et les exigences thermiques de la chaudière.
1. **Charactéristiques de la chaudière** : La TRIGON XL de 400 kW nécessite un delta T de 15° pour optimiser le transfert thermique.
2. **Débit requis** : Calculer le débit nécessaire en utilisant la formule Q = P / (Cp × ΔT), où Q est le débit en m³/h, P la puissance en kW, Cp la capacité thermique spécifique de l'eau (4,18 kJ/kg·K), et ΔT le delta T.
3. **Ajustement de la pompe** : Régler la fréquence de la MAGNA 3D pour atteindre le débit Q calculé. La fréquence de la pompe doit être ajustée en fonction des courbes de performance de la pompe pour correspondre au débit requis tout en maintenant une consommation énergétique optimale.
Une approche itérative, avec surveillance des paramètres en temps réel, assure un alignement précis entre la pompe et les exigences thermiques de la chaudière.
Fin des réponses
Autres questions sur le même sujet
Je cherche un pied d'assise adapté pour une pompe CP3300 LT 622, quelle référence recommandez-vous pour cette configuration?
Dernière réponse : Merci pour votre question technique concernant le pied d'assise pour la pompe CP3300 LT 622. Malheureusement, aucune information spécifique sur les pieds d'assise pour cette pompe ne figure dans le... Lire plus
Activités citées
Domaines concernés
Informations :
Postée le : jeudi 24 avril 2025