Comment assurer une détection non-intrusive fiable dans des conduites flexibles de 4 à 25 mm, avec une sortie analogique pour flux variables ?
1 réponse
Pour une détection non-intrusive fiable sur conduites flexibles Ø ext. 4 à 25 mm, la solution la plus adaptée du contexte est le FlowJam T (ENVEA). Il exploite une détection triboélectrique : le passage de particules solides en mouvement génère des charges électrostatiques sur la paroi du flexible (plastique/caoutchouc non conducteur), captées par un capteur externe. On évite ainsi toute pièce en contact produit (zéro perte de charge, pas de colmatage/abrasion, pas de dérive liée à l’encrassement interne).
Pour fiabiliser la mesure en conditions industrielles :
1) Compatibilité matière : privilégier un flexible électriquement isolant et stable (éviter les gaines antistatiques/carbone).
2) Montage : positionner le capteur sur une section droite, mécaniquement contrainte (colliers) pour limiter micro-mouvements et faux signaux.
3) Paramétrage tendance : utiliser la sortie analogique du FlowJam T pour le suivi de tendance de débit (flux variable), et la sortie relais pour l’état “flux / absence de flux”.
4) Référence process : réaliser un apprentissage sur débit nominal (baseline) puis définir seuils d’alarme adaptés aux variations attendues.
Autres questions sur le même sujet
Quelle est la différence entre un capteur et un détecteur?
Dernière réponse : Bonjour, Un capteur indique une valeur variant sur une échelle alors qu'un détecteur lui ne fait que détecter et founit un état binaire (0 ou 1).
Quelles différences entre un débitmètre massique et un débitmètre volumique / volumétrique?
Dernière réponse : Bonjour, Vous pouvez consulter le PDF en pièce jointe, celui-ci vous aidera à mieux comprendre cette différence. Lire plus
Quel est le principe de fonctionnement d'un débitmètre massique?
Dernière réponse : Bonjour, Vous trouverez les réponses à votre question avec les vidéos présentes ici : Technologies | Bronkhorst ou sur Bronkhorst. Lire plus
Je cherche d'un débitmètre mesurant de l'eau sans MES, sans contrainte chimique, tempérée et à une pression 1 à 6 bar. Que recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour, Possibilité de nous consulter sur instrumentation@systemc.pro ou au 04.75.54.86.00 pour définir ensemble l'instrument le plus adapté à... Lire plus
Je cherche un débitmètre pour génie climatique (donc eau glacée). Quels produits recommandez-vous?
Dernière réponse : La technologie Ultrasons est en effet recommandée : simple d'installation et d'utilisation, sans perte de charge et non-intrusive, un débitmètre à ultrason avec mesures de... Lire plus
Avez-vous une photo d'un débitmètre montage en sandwich svp?
Dernière réponse : Pouvez vous me donner plus de précisions sur votre demande. Debit, fluide,Øde canalisation. qu'est ce qu'un montage en sandwich pour vous?
Qu'est-ce que les semi-conducteurs organiques et comment sont-ils utilisés dans les écrans OLED, les cellules solaires organiques, les capteurs et les détecteurs?
Dernière réponse : Les semi-conducteurs organiques sont des matériaux constitués de petites molécules ou de polymères organiques qui possèdent des propriétés de conduction électrique. Lire plus
Est-ce qu'un débitmètre massique est forcément un débitmètre coriolis?
Dernière réponse : Bonjour, Il existe 2 principes de mesure de débit massique, le Coriolis et le thermique. Le Coriolis permet de mesurer aussi bien des liquides que des gaz. Lire plus
Qu'est-ce qu'une 'défaillance circuit' pour un débitmètre massique?
Dernière réponse : Une 'défaillance circuit' pour un débitmètre massique fait généralement référence à un problème au sein des composants électroniques ou électriques du système de mesure du débitmètre, qui empêche... Lire plus