Quelles sont les normes environnementales en vigueur en France concernant le traitement des eaux usées, filtrées avec un séparateur d'hydrocarbure svp ?
1 réponse

La norme principale qui s'applique aux installations de séparation des hydrocarbures est la norme européenne EN 858-1 et EN 858-2. Elle définit les exigences pour la conception, le fonctionnement et la maintenance des séparateurs d'hydrocarbures utilisés pour le traitement des eaux pluviales et des eaux usées contenant des huiles minérales.
Voici quelques éléments clés de cette norme :
1. Classe de séparation : La norme EN 858-1 définit deux classes de séparateurs d'hydrocarbures :
- Classe I: pour une concentration de sortie d'hydrocarbures ≤ 5 mg/L
- Classe II: pour une concentration de sortie d'hydrocarbures ≤ 100 mg/L
2. Efficacité de séparation : Les séparateurs doivent atteindre une efficacité de séparation conforme à leur classe de performance dans des conditions de débit nominales.
3. Systèmes de traitement : La norme spécifie également les systèmes de traitement préalables requis, tels que les débourbeurs ou les décanteurs, pour enlever les solides en suspension avant que les eaux n'atteignent le séparateur d'hydrocarbures.
4. Maintenance et contrôle : Des opérations régulières de maintenance et d'inspection sont requises pour s'assurer que le séparateur fonctionne correctement, incluant le nettoyage des filtres coalescents et le vidage des bacs à boues et à hydrocarbures.
5. Dispositifs de fermeture automatique : Les séparateurs d'hydrocarbures de classe I doivent être équipés d'un dispositif de fermeture automatique pour empêcher le déversement d'hydrocarbures lorsque la capacité de rétention est atteinte.
6. Alarmes : Il est recommandé d'installer des systèmes d'alarme pour indiquer lorsque le niveau d'accumulation d'hydrocarbures ou de boues atteint un seuil critique.
En plus de la norme EN 858, les installations de traitement des eaux usées doivent également respecter la réglementation nationale, telle que le Code de l'environnement, qui inclut les arrêtés préfectoraux et les prescriptions du Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Les produits tels que le séparateur d'hydrocarbures CHC-SH-L-2-F et CHC-OXI-MBR mentionnés précédemment sont conçus pour respecter ces normes, en offrant des solutions efficaces pour le traitement et la séparation des hydrocarbures des eaux usées, garantissant ainsi que les effluents rejetés dans l'environnement sont conformes aux exigences réglementaires françaises et européennes.
Autres questions sur le même sujet
Est-il obligatoire d'avoir un séparateur d'hydrocarbures pour un parking de véhicule léger ?
Dernière réponse : Article 20 de la Circulaire du 03/03/75 relative parcs de stationnement couverts :Pollution des eaux :L'évacuation des eaux résiduaires devra s'effectuer par l'intermédiaire... Lire plus
Quelles solutions pour détecter et analyser les hydrocarbures dans une eau potable? Quel appareil utiliser?
Dernière réponse : Le ROW nécessite-t-il un calibrage fréquent ?
Quel est l'intérêt d'utiliser un surpresseur d'air dans une station d'épuration des eaux usées?
Dernière réponse : Bonjour. On traite une partie de la pollution des eaux avec de l'oxygène de l'air. On peut le faire par brassage dans des lagunes, mais quand la place est limitée on envoie de l'air... Lire plus
Quel est le procédé recommandé pour réduire la charge de DBO5, DCO et MES dans les eaux usées industrielles pour une industrie agroalimentaire (fabrication des pates alimentaires) ?
Dernière réponse : Bonjour, La réponse de Madame MOREL / GEMAD me semble objective, il faut définir en 1° le cadre, les solutions en découleront ensuite. Lire plus
A partir de quand est il obligatoire d'avoir un séparateur hydrocarbures dans un parking en sous sol ?
Dernière réponse : En Europe et dans de nombreux pays, l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures peut être exigée dans les parkings souterrains pour prévenir la pollution des eaux par les hydrocarbures provenant... Lire plus
Quelles sont les méthodes d'élimination des chlorures dans l'eau ?
Dernière réponse : Quelle est la capacité de régénération des résines échangeuses d'ions ?
Puis-je rejeter au tout à l'égout de l'eau mélangée à de la chaux éteinte? Sinon, quelles solutions mettre en place?
Dernière réponse : Bonjour, il faut consulter le réglement d'assainissement de votre commune et voir les conditions d'admission de votre eau usée non domestique. Lire plus
Y a t-il un texte stipulant l'obligation de contrôler (par l'analyse) les eaux de lavages? Si oui, lequel est-il s'il vous plait?
Dernière réponse : Bonjour, Voici Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au... Lire plus
Quelles solutions pour stocker les déchets d'origine hydrocarbure dans l'industrie avant de les transporter?
Dernière réponse : Bonjour, vous pouvez également les recycler et les revenndre pour ne pas polluer l'environnement. Nous proposons dépuis 50 ans des équipement mobiles de recyclages d'huiles... Lire plus
Je cherche un système de traitement des eaux de chantier pour 20m3/h. Que recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour, Nous proposons la régulation du pH par injection de CO2. Si intéressé, me contacter au 06 80 46 62 34 Cordialement,