Quelle méthode adopter pour assurer une stabilité structurelle en adaptant un moment d'inertie de 60 à 4500 cm²/ml et un rayon de giration de 1,5 à 10 cm sur chantier ?
1 réponse
Concrètement :
1) Définir la cible EI/EA (au flambement) via l’effort normal, la longueur de flambement et les conditions d’appuis, puis en déduire i = √(I/A) et I requis par mètre linéaire.
2) Adapter la rigidité par composition : en jouant le nombre d’éléments, l’entraxe, le type d’emboîtement et la continuité des verrous, on fait varier I et i sur une large plage.
3) Choisir le matériau selon contraintes : palplanches en acier ARBOFER (forte rigidité, réglage fin par sections/nuances S235 à S460) ou palplanches PVC recyclé ARBOFER® (si corrosion/poids/pose rapide priment, rigidité plus faible).
4) Valider in situ : contrôle d’alignement, verrouillage, tolérances, et recalage par ajout/retrait de modules plutôt que reprise lourde.
Autres questions sur le même sujet
Qu'est-ce qu'on appelle une pression d'épreuve?
Dernière réponse : Comme dit précédement, la pression d'épreuve est faite pour tester la résistance de l'ouvrage et son étanchéité. Lire plus
Quel est l'intérêt du PVC BO (bi-orienté) pour un réseau d'eau potable ? Quelle est la différence avec le PVC-U ?
Dernière réponse : Le PVC BO a une meilleure résistance mécanique et donc une meilleure tenue à la pression. On peut généralement atteindre des pressions nominales PN 25 la ou le PVC... Lire plus
Comment choisir la géomembrane qui crée l'étanchéité du bassin de rétention ?
Dernière réponse : Cela dépend de 2 paramètres fondamentaux : - Le type de liquide - La durée de stockage En effet, certaines matières très économique vont permettre de... Lire plus
J'ai lu qu'un réseau PEHD soudé ne se corrodait pas... Aussi pourquoi n'utilise-t-on pas exclusivement ce type de techno? Quels sont les inconvénients d'un réseau PEHD soudé par rapport à la fonte ?
Dernière réponse : Il n'existe pas de matériau universel. Le PEHD souffre de limites techniques comme le diamètre, la pression, la résistance à la corosion chimique pour certains solvants,... Lire plus
Les solutions pour eaux pluviales, basées sur la nature (noues, bassins de rétention/infiltration, etc.) sont-elles efficaces pour traiter les micropolluants et métaux ?
Dernière réponse : Bonjour , Tout dépend des débits et caractérisation de flux entrants dans votre système . Lire plus
Quel est le volume maximal d'un bassin de rétention d'eau?
Dernière réponse : Bonjour, Labaronne Citaf propose des citernes souples autoportantes de 1 à 2000 m3 pour la rétention d'eau. Lire plus
A-t-on le droit d'installer un surpresseur directement sur la canalisation du réseau eau publique ?
Dernière réponse : Quelle est la procédure pour obtenir l'accord ?
J'ai une canalisation de 5000m avec un dénivelé de 5m, le diametre de la canalisation est de 315mm avec un débit de 330m3/h a 10bars. J'aimerais savoir si je peux installer un accelerateur au mi chemin ou 3/4 ?
Dernière réponse : Quel est votre objectif de débit et niveau de pression au bout des 5000m ?