Quelle est la compressibilité du ThermoCem sous forte contrainte de confinement ?
1 réponse
Bonjour,
Pourriez-vous s'il vous plait nous apporter quelques précision à votre question ? Votre demande concerne-t-elle le coulis de ciment ThermoCem Plus en phase rhéologique ou une fois durci ? Que considérez-vous comme une contrainte forte de confinement ?
Le ThermoCem Plus 2.0 atteint une résistance en compression d'environ 6 MPa à 28 jours (selon EN 196, sur prismes 4 x 4 x 16 cm).
N'hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées en message privé ou par mail (bureau@hermes-technologie.com) pour que nous puissions reprendre directement contact avec vous et vous apporter une réponse plus précise.
Autres questions sur le même sujet
Quelles sont les différentes évolutions des normes dans le secteur du TP en 2023 ?
Dernière réponse : Pour obtenir des informations précises sur les évolutions des normes en 2023, il est recommandé de consulter les organismes de normalisation nationaux et internationaux tels que... Lire plus
En environnement à agents chimiques, comment assurer une résistance mécanique et une durabilité supérieures à plus de 50 ans sans revêtement ?
Dernière réponse : Tout dépend de la situation spécifique sur le terrain.Nous pouvons installer des barrières fabriquées dans des matériaux ayant une résistance chimique... Lire plus