Quel protocole de diagnostic pour vérifier l'usure des filtres F8 et HEPA et assurer une capture continue du brouillard d'huile en conditions lourdes?
1 réponse
Protocole de diagnostic (F8 + HEPA) en brouillard d’huile “lourd”
1) Instrumentation : relever en continu la pression différentielle ΔP par étage (préfiltre/labyrinthe, F8, HEPA) via pressostats/manomètres. Les MISTOL-MIX (1000/2000/5000) et MISTOL-2000/5000 mentionnent des pressostats de colmatage, à exploiter pour du trending.
2) Baseline : après pose de filtres neufs, enregistrer ΔP0 à débit nominal (ex. MISTOL-MIX 1000 : 1600 m³/h, 1650 Pa). Normaliser ensuite ΔP au débit (ΔP ∝ Q²) pour comparer à charge variable.
3) Critères d’usure/colmatage : alarme si ΔP_F8 ou ΔP_HEPA atteint le seuil constructeur ou si la dérive ΔP/temps s’accélère (rupture de pente = saturation/coalescence insuffisante). Chute de débit à vitesse ventilateur constante = colmatage aval.
4) Contrôle d’intégrité HEPA : test fuite sur site (aérosol) + inspection joints/cadres. En cas de recirculation, viser H13/H14 (ex. MISTOL-2000 H13, OILMAC HEPA13, options HEPA sur Handte EM Expert).
5) Vérifs process : drainage (vanne/bac), absence de bypass, étanchéité gaines, et audit visuel d’encrassement huileux sur sortie (trace = fuite ou média percé).
Autres questions sur le même sujet
QUELS SONT LES RISQUES LIES AUX BROUILLARDS D'HUILE ET COMMENT S’EN PROTEGER ?
Dernière réponse : ASPIRATION ET TRAITEMENT DES BROUILLARDS D’HUILE Les brouillards et fumées d’huile générés pendant les opérations d’usinage sont nocifs... Lire plus
Dans notre entreprise, nous avons des pièces huileuses à nettoyer. Comment récupérer les effluents pour ne pas polluer les sols ?
Dernière réponse : Bonjour si vous nettoyé manuellement il faut récupérer l'eau dans un bac de rétention et mettre un déshuileur puis évaluer la quantité... Lire plus
Comment dimensionner la capacité necessaire pour le systeme d'epurateur de brouillard d'huile ?
Dernière réponse : Bonjour, Le dimensionnement dépend du lubrifiant utilisé, du produit usiné et du volume de vos machines. Je vous invite à nous contacter au +33 3 67 10 66 75. Lire plus
Comment ajuster la configuration de la double filtration (F7 et H13) pour garantir une efficacité proche de 99,9% avec une puissance consommée sur plus de 2 kW en atelier ?
Dernière réponse : Pour viser une efficacité “terrain” proche de 99,9% avec une double filtration F7 + H13/H14 et une puissance >2 kW, il faut piloter la configuration par la perte de charge (ΔP) et le point de... Lire plus
Comment optimiser le système multi-étapes pour éliminer environ 99,97% de particules de 3µm en milieu industriel malgré les vibrations?
Dernière réponse : Pour tenir ~99,97% à 3 µm en milieu vibrant, il faut optimiser la chaîne “pré-séparation + coalescence + filtration fine” et surtout la tenue mécanique des médias/cadres. Lire plus