Comment optimiser le système multi-étapes pour éliminer environ 99,97% de particules de 3µm en milieu industriel malgré les vibrations?

1 réponse

Le 09/03/2026
Pour tenir ~99,97% à 3 µm en milieu vibrant, il faut optimiser la chaîne “pré-séparation + coalescence + filtration fine” et surtout la tenue mécanique des médias/cadres. Une architecture éprouvée est celle de l’EBH : tricot métallique (démistage inertiel/coalescence), filtre à poches F8 (stabilisation de charge massique) puis filtre HEPA (efficacité 99,97% à 3 µm annoncée).

Côté vibrations :
1) Surdimensionner la vitesse frontale (réduire la charge surfacique) pour limiter le pompage du média et les ruptures de plis ; viser une ΔP stable plutôt qu’un débit max.
2) Renforcer l’assemblage : cadres rigides, verrouillage anti-desserrage, joints compressifs continus (fuites = perte d’efficacité réelle).
3) Découpler mécaniquement : manchettes souples sur gaines, silentblocs sur châssis/ventilateur, éviter les porte-à-faux (montage proche du centre de gravité).
4) Instrumenter : pressostats ΔP par étage (comme sur les MISTOL-MIX) pour détecter colmatage/décollement, et maintenance conditionnelle (remplacement avant re-entrainement).
Fin des réponses

Autres questions sur le même sujet

QUELS SONT LES RISQUES LIES AUX BROUILLARDS D'HUILE ET COMMENT S’EN PROTEGER ?

F.A.Q Le 26/07/2021 - 1 réponse

Dernière réponse : ASPIRATION ET TRAITEMENT DES BROUILLARDS D’HUILE Les brouillards et fumées d’huile générés pendant les opérations d’usinage sont nocifs... Lire plus

Dans notre entreprise, nous avons des pièces huileuses à nettoyer. Comment récupérer les effluents pour ne pas polluer les sols ?

Le 14/11/2021 - 8 réponses

Dernière réponse : Bonjour  si vous nettoyé manuellement il faut récupérer l'eau dans un bac de rétention et mettre un déshuileur puis évaluer la quantité... Lire plus

Comment dimensionner la capacité necessaire pour le systeme d'epurateur de brouillard d'huile ?

Le 17/05/2019 - 1 réponse

Dernière réponse : Bonjour, Le dimensionnement dépend du lubrifiant utilisé, du produit usiné et du volume de vos machines. Je vous invite à nous contacter au +33 3 67 10 66 75. Lire plus

Comment ajuster la configuration de la double filtration (F7 et H13) pour garantir une efficacité proche de 99,9% avec une puissance consommée sur plus de 2 kW en atelier ?

Le 16/03/2026 - 1 réponse

Dernière réponse : Pour viser une efficacité “terrain” proche de 99,9% avec une double filtration F7 + H13/H14 et une puissance >2 kW, il faut piloter la configuration par la perte de charge (ΔP) et le point de... Lire plus

Quel protocole de diagnostic pour vérifier l'usure des filtres F8 et HEPA et assurer une capture continue du brouillard d'huile en conditions lourdes?

Le 19/06/2026 - 1 réponse

Dernière réponse : Protocole de diagnostic (F8 + HEPA) en brouillard d’huile “lourd” 1) Instrumentation : relever en continu la pression différentielle ΔP par étage (préfiltre/labyrinthe, F8, HEPA) via... Lire plus