Question
Lors d’un désembouage de circuit de chauffage avec injection d’acide et eau sous pression, quelles précautions et contrôles (notamment pH) faut-il respecter avant rejet aux égouts, et faut-il prévoir un système de neutralisation du pH ?
1 réponse
Avant rejet aux égouts après désembouage acide + rinçage sous pression, il faut raisonner « effluent industriel » : traçabilité du produit injecté, volume, temps de contact, matériaux (acier/cuivre/inox) et risques de remise en suspension des boues (métaux, magnétite).
Contrôles à réaliser sur l’effluent de purge/rinçage :
- pH en continu ou par mesures rapprochées (début/mi/fin) jusqu’à stabilisation ;
- température ;
- conductivité (suivi du rinçage) ;
- MES/turbidité ;
- si possible Fe total/Cu (boues et corrosion) ;
- absence d’odeur/effervescence résiduelle (réaction acide encore active).
Le rejet ne doit pas être acide : viser un pH proche du neutre (typiquement 6–8) et conforme aux exigences du service d’assainissement local (souvent pH 5,5–8,5/9 selon règlement).
Oui, prévoir une neutralisation si l’acide est injecté : bac tampon + neutralisant (dosage contrôlé au pH-mètre) avant rejet. Le FERRO’LUTION CONNECT peut être utile en amont pour capter les particules magnétisables et limiter MES/métaux, mais il ne neutralise pas le pH.
Contrôles à réaliser sur l’effluent de purge/rinçage :
- pH en continu ou par mesures rapprochées (début/mi/fin) jusqu’à stabilisation ;
- température ;
- conductivité (suivi du rinçage) ;
- MES/turbidité ;
- si possible Fe total/Cu (boues et corrosion) ;
- absence d’odeur/effervescence résiduelle (réaction acide encore active).
Le rejet ne doit pas être acide : viser un pH proche du neutre (typiquement 6–8) et conforme aux exigences du service d’assainissement local (souvent pH 5,5–8,5/9 selon règlement).
Oui, prévoir une neutralisation si l’acide est injecté : bac tampon + neutralisant (dosage contrôlé au pH-mètre) avant rejet. Le FERRO’LUTION CONNECT peut être utile en amont pour capter les particules magnétisables et limiter MES/métaux, mais il ne neutralise pas le pH.
Produits cités
Fin des réponses
Autres questions sur le même sujet
Quel impact du désemboueur ABC PROTECT sur la réduction de la corrosion en milieu hospitalier ?
Dernière réponse : En milieu hospitalier, la corrosion des réseaux de chauffage et d’eau glacée est la cause principale de l’embouage, les boues étant constituées majoritairement... Lire plus
Produits cités
Pour un réseau de chauffage mixte (acier et cuivre, 20 à plus de 500 mm), comment régler l'installation pour réduire rapidement boues et corrosion ?
Dernière réponse : Dans les réseaux de chauffage ou d’eau glacée mixtes acier et cuivre, de diamètres compris entre 20 et 500 mm, les phénomènes de corrosion et d’embouage... Lire plus
Domaines concernés
Informations :
Postée le : vendredi 20 mars 2026