Je cherche de la documentation sur le traitement physio-chimique (suite au covid 19) pour station d'épuration de moins de 2000 habitants qui fonctionne actuellement en boues activées à aération prolongée. Qui peut me renseigner?
4 réponses
Sans plus de détail je vous propose http://www.fnccr.asso.fr/wp-content/uploads/2020/04/circulaire-boues-covid19.pdf
- la Note-avis-ANSEScirculaire-boues-16-04-2020
pour l'épandage des boues urbaines qui doivent être hygiénisées au préalable
sinon merci de préciser vos besoins
KWi France est constructeur de flottateur et de décanteur et nous commercialisons des unités sur site ou en container pour des traitements physico-chimiques. Ci-joint un exemple de réalisation
Vous pouvez nous contacter - nos devis sont gratuits mail : drichard@kwi-intl.com ou tel 04 79 60 80 24
Bonjour,
Pour le maintien du pH supérieur à 12 dans les boues chaulées, suite aux recommandations de l'Anses, je vous recommande notre pHmètre Profiline 3110 avec sa sonde de pH Blueline 21pH. Ainsi vous pourrez mesurer directement sur le terrain votre pH quotidiennement dans la boue chaulée et sans faire de dilutions. La sonde fonctionne de -5°C à 80°C.
Méhalia MEDJAHED, Xylem Analytics France
Bonjour,
Pouvez-vous expliciter votre demande ?
Quel type de documentation souhaitez-vous ?
Notre société est en mesure de vous proposer des solutions de conception et de réalisation d'unité physico-chimique modulaire en conteneur maritime (mise en place rapide grace à la préfabrication en usine).
Nous pouvons en discuter, je suis disponible au +33 6 15 93 35 24.
Cordialement,
Simon EDOUARD
NOMADO
Autres questions sur le même sujet
Quels sont les produits qui floculent à l’intérieur d'une STEP?
Dernière réponse : bonjour, les floculants recommandés sont des polymères anioniques ou cationiques
Comment calculer la quantité de boues produites par jour dans un réacteur aérobie SBR?
Dernière réponse : Le procédé SBR présente de nombreux avantages lorsqu'il s'agit de traiter un flux régulier. Les cycles sont calculés en fonction d'un volume et d'une charge de... Lire plus
Quelle est l'importance de l’oxygène dans le bassin d’aération? Une STEP qui n'a pas ce système désoxygénation peut elle bien faire le traitement biologique?
Dernière réponse : Bonjour, L’aération d’un bassin permet la phase de nitrification : c’est la dégradation de l’ammonium en nitrates par les bactéries. Lire plus
Comment calculer l'EH (équivalant habitant) dans une zone industrielle, pour dimensionner une STEP?
Dernière réponse : Le calcul de l'Équivalent Habitant (EH) pour dimensionner une Station d'Épuration des Eaux Usées (STEP) dans une zone industrielle est une étape cruciale qui nécessite de prendre en compte plusieurs... Lire plus
Si j'ai de la boue de STEP qui rentre à 25 % de matière sèche si je la fais sécher jusqu'à 90% de Matière sèche. Quel sera son poids ?
Dernière réponse : La réponse donnée est tout à fait correcte pour le poids mais il faut également tenir compte de la faible densité en tas de la boue séchée pour... Lire plus
Comment savoir le type de STEP : faible, moyenne ou forte charge ?
Dernière réponse : La classification d'une station d'épuration des eaux usées (STEP) selon qu'elle est à faible, moyenne ou forte charge est généralement basée sur la charge organique appliquée au système de traitement... Lire plus
Quel est le rôle d'un épaississeur? Et quelles sont les différences entre épaississeur de boues, stabilisation, déshydratation et séchage de boues?
Dernière réponse : De plus il est possible de déterminer et quantifier l'aptitude d'une boue à être floculée, épaissie, déshydratée (voie mécanique) à... Lire plus
A quoi correspond le chlorure dans les analyses physico-chimiques?
Dernière réponse : Bonjour. Le chlorure est un anion qui est peut être présent dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines et dans l'eau de mer. Lire plus
Quelle méthode utiliser pour le calcul de l'Équivalent Habitant (EH) ?
Dernière réponse : L'équivalent habitant est utilisé pour le calcul de la capacité de traitement des systèmes d'épuration nécessaire. Lire plus
Quel est le taux moyen d'oxygène dans le bassin aération pour une STEP de 1000EH ?
Dernière réponse : Bonjour, pour une boue activée en faible charge massique (ou très faible) vous pouvez cibler une valeur de 3 mg/l (2-4), maintenue pendant toute votre phase d'aération. Lire plus