Bonjour
Je réponds d'abord par une question : êtes-vous certain de la qualité de vos résultats ? L'analyse de la DBO5 sur un effluent industriel peut parfois être perturbée par plusieurs facteurs. Il convient de vérifier la précision de cette mesure avant tout.
Pour plus de précisions, vous pouvez me joindre au 0344071993.
Cordialement
Jerome Porquez
MACHEREY NAGEL
Bonjour,
Oui c'est techniquement possible, notamment dans le cas de DCO dure.
Effectivement, le premier point de vérification est la fiabilité de vos analyses.
Vous pouvez nous soumettre votre cahier des charges via le formulaire de notre site web www.eurotecwater.com ou au 0297252464.
Bien cordialement
L'équipe commerciale
Dernière réponse : Bonjour, La DBO correspond à la Demande Biochimique en Oxygène, c’est-à-dire la quantité d’oxygène qu’il faut pour oxyder (ou dégrader)... Lire plus
Dernière réponse : Y-a-t'il un ratio maximum critique ?
Dernière réponse : Bonjour, Il faut distinguer 2 types de DCO: la DCO soluble et la DCO dure. En fonction de votre industrie, vous aurez majoritairement de la DCO soluble (IAA par exemple) alors que dans... Lire plus
Dernière réponse : Bonjour, Nous proposons des solutions sur la base d'un décanteur hydrodynamique autocurable. La cible des particules est 63 microns de taille médiane. Lire plus
Dernière réponse : je pense qu'il y a beaucoup d'anomalies dans la texte qui vient d'être donné plus haut : la présence de sulfures d'hydrogène et de fer conduit à la... Lire plus
Dernière réponse : La DCO Dure est la DCO rémanente de l'échantillon lorsque la DBO5 est tombée à son minimum. Si le projet correspond à sa réduction de manière... Lire plus
Dernière réponse : Bonjour,pour traiter vous devez prevoir :- 1 degrillage (tamisage) fin consequent avec compacteur- 1 stockeur agité- 1 alimentation à debit regulée- 1 degraisseur dynamique... Lire plus
Dernière réponse : La matière organique dans l'eau peut être estimée à l'aide de deux paramètres clés : la Demande Chimique en Oxygène (DCO) et la Demande Biochimique en Oxygène (DBO). Lire plus
Dernière réponse : Le rapport DCO/DBO5 (Demande Chimique en Oxygène / Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours) est un indicateur de la biodégradabilité de la matière organique présente dans un effluent. Lire plus
Dernière réponse : Merci beaucoup. Depuis 3 semaines, malgré des entrées similaires aux semaines précédentes (en théorie/step industrielle), mon taux de phosphore, en sortie de... Lire plus