Comment dimensionner l'installation sur sol variable en utilisant un matériau de 30 à 100 kg/m² et une épaisseur allant de 3 à 8 mm pour un blindage optimal ?
1 réponse
Avec des palfeuilles ARBOFER (PVC) on dimensionne d’abord sur le couple rigidité/portée en fonction du sol variable (pulvérulent/argile/calcaire/schiste) et de la profondeur de fouille. Les paramètres utiles sont : épaisseur e = 3–8 mm, poids surfacique = 30–100 kg/m², moment d’inertie I = 60–4 500 cm²/ml, module de résistance W = 45–240 cm³/ml, rayon de giration i = 1,5–10 cm, longueur L = 2–10 m.
Méthode : (1) définir les cas de charge (poussée des terres selon stratigraphie, surcharge en tête, nappe/pression interstitielle, cycles gel/dégel). (2) calculer la pression latérale enveloppe et en déduire le moment fléchissant max sur la travée entre appuis (étais/lisses). (3) choisir la section ARBOFER telle que σ = M/W reste < contrainte admissible et que la flèche (fonction de E·I) respecte le critère de service (déformations compatibles avec la stabilité de tranchée). (4) ajuster e et le profil (via I/W), puis valider la mise en fiche et l’ancrage (longueur L) pour les horizons faibles.
Autres questions sur le même sujet
Qu'est-ce qu'on appelle une pression d'épreuve?
Dernière réponse : Comme dit précédement, la pression d'épreuve est faite pour tester la résistance de l'ouvrage et son étanchéité. Lire plus
Quel est l'intérêt du PVC BO (bi-orienté) pour un réseau d'eau potable ? Quelle est la différence avec le PVC-U ?
Dernière réponse : Le PVC BO a une meilleure résistance mécanique et donc une meilleure tenue à la pression. On peut généralement atteindre des pressions nominales PN 25 la ou le PVC... Lire plus
Comment choisir la géomembrane qui crée l'étanchéité du bassin de rétention ?
Dernière réponse : Cela dépend de 2 paramètres fondamentaux : - Le type de liquide - La durée de stockage En effet, certaines matières très économique vont permettre de... Lire plus
J'ai lu qu'un réseau PEHD soudé ne se corrodait pas... Aussi pourquoi n'utilise-t-on pas exclusivement ce type de techno? Quels sont les inconvénients d'un réseau PEHD soudé par rapport à la fonte ?
Dernière réponse : Il n'existe pas de matériau universel. Le PEHD souffre de limites techniques comme le diamètre, la pression, la résistance à la corosion chimique pour certains solvants,... Lire plus
Les solutions pour eaux pluviales, basées sur la nature (noues, bassins de rétention/infiltration, etc.) sont-elles efficaces pour traiter les micropolluants et métaux ?
Dernière réponse : Bonjour , Tout dépend des débits et caractérisation de flux entrants dans votre système . Lire plus
Quel est le volume maximal d'un bassin de rétention d'eau?
Dernière réponse : Bonjour, Labaronne Citaf propose des citernes souples autoportantes de 1 à 2000 m3 pour la rétention d'eau. Lire plus
A-t-on le droit d'installer un surpresseur directement sur la canalisation du réseau eau publique ?
Dernière réponse : Quelle est la procédure pour obtenir l'accord ?
J'ai une canalisation de 5000m avec un dénivelé de 5m, le diametre de la canalisation est de 315mm avec un débit de 330m3/h a 10bars. J'aimerais savoir si je peux installer un accelerateur au mi chemin ou 3/4 ?
Dernière réponse : Quel est votre objectif de débit et niveau de pression au bout des 5000m ?