Après avoir fait un calcul de risque définissant le niveau de protection (Niv de 1 à 4)
Niv 1 = 200 KA Niv 2 = 150 KA et Niv 3 et 4 = 100 KA
La formule de calcul suivante est appliquée pour le calcul du courant d'écoulement de la foudre :
(Imax direct / 2) x 1 / (m x n)
- - Nombre de lignes entrantes m- Nombre de pôle ligne énergie n
Autres questions sur le même sujet
De quel ampérage sont les différents coffrets parafoudre DC? Avez-vous aussi en AC?
Dernière réponse : La question sur l'ampérage des coffrets parafoudre DC (courant continu) et la disponibilité en AC (courant alternatif) nécessite des données spécifiques au fabricant et au modèle du produit. Lire plus
Comment identifier un courant de fuite à la terre dans une installation monophasée ?
Dernière réponse : Pour identifier un courant de fuite à la terre dans une installation monophasée, plusieurs méthodes techniques peuvent être utilisées. Lire plus
Qu'est ce qu'un disjoncteur de puissance
Dernière réponse : Un disjoncteur de puissance est un dispositif de commutation électromécanique pour allumer et éteindre le circuit électrique d'une machine ou d'un système. Lire plus
Comment dimensionner un parafoudre pour une installation PV selon les normes en vigueur ?
Dernière réponse : Pour dimensionner un parafoudre pour une installation photovoltaïque (PV) selon les normes en vigueur, il est essentiel de suivre plusieurs étapes techniques et de se référer aux standards... Lire plus
Quelles méthodes permettent de tester l'efficacité d'un filtre RFI intégré à un dispositif de protection ?
Dernière réponse : La performance d'un filtre RFI (Radio Frequency Interference), ou filtre anti-parasite, intégré à un dispositif de protection peut être évaluée en utilisant différentes méthodes de test qui mesurent... Lire plus
Je cherche une formation pour savoir comment bien protéger de la foudre une installation alimentée en panneau solaire alimentant en 12VDC ou 24VDC mes équipements. Des recommandations?
Dernière réponse : La protection contre la foudre d'une installation solaire photovoltaïque (PV) est un aspect crucial pour assurer la sécurité et la longévité de l'installation. Lire plus
Quel est l'impact de la foudre sur les équipements électroniques, les systèmes téléphoniques et informatiques ?
Dernière réponse : La foudre est étudiée depuis de très longues années, suite à la découverte de Benjamin Franklin. Lire plus
Quelles sont les conséquences des surtensions causées par la foudre sur les installations électriques ?
Dernière réponse : L'incident dû à la foudre est relativement courant. Statistiquement, la part des dégâts causés par la foudre sur les équipements informatiques est loin... Lire plus
Face à des déclenchements intempestifs d'un différentiel, quel dispositif conseillez-vous pour limiter les courants de fuite PV ?
Dernière réponse : Bonjour, Nous sommes prestataires de services et ne répondons pas à votre besoin actuel; cependant si nos activités en accès difficiles et sécurisation des chutes... Lire plus