Sur MORO 4x25T (osmose inverse mobile), quels contrôles immédiats pression, temperature et chlore pour maintenir un rejet de sel eleve apres CIP ?
1 réponse
Sur une MORO 4x25T (osmose inverse mobile), un rejet de sel eleve apres CIP depend principalement d un retour en regime stable et de la verification rapide des parametres process et instrumentation. Les controles immediats ci dessous permettent de confirmer que le skid fonctionne a ses conditions nominales et que la mesure de performance est fiable.
Controles immediats pression :
- Relever les pressions : P alimentation, P concentrat, P permeat, puis calculer le Delta P (DP) par etage et la pression nette motrice (NDP) selon les pratiques d exploitation du skid.
- Verifier la stabilite hydraulique : absence de coups de belier, demarrage progressif, et coherence entre debit, recuperation et pressions. Une stabilite pression et debit est necessaire pour evaluer correctement le rejet de sel.
- Confirmer l etancheite fonctionnelle : coherence des pressions et des debits permeat et concentrat (indicateur indirect d absence de by pass). En cas d ecart, recontrole des points de connexion et des organes d isolement.
Controles immediats temperature :
- Mesurer la temperature d alimentation et appliquer la compensation a 25 C des conductivites (alimentation et permeat) pour comparer la performance avant et apres CIP sur une base equivalente.
- Valider les conditions de reference : a temperature plus elevee, le passage de sels peut augmenter. La comparaison doit donc etre faite avec correction temperature et a regime stabilise.
Controles immediats chlore :
- Mesurer le chlore libre en amont RO et viser une valeur compatible avec des membranes polyamide (pratique usuelle : 0 mg/L).
- Verifier l ORP si suivi en ligne et confirmer, le cas echeant, le bon dosage de l agent de neutralisation (exemple : bisulfite) selon les procedures du site.
Controle instrumentation pour une lecture fiable du rejet :
- Sondes de conductivite : confirmer etalonnage, propreté, compensation temperature active et position correcte des points de mesure (alimentation, permeat).
- Stabilisation et prelevements : attendre la stabilisation des debits et conductivites apres remise en service avant de conclure sur la performance.
Les solutions d osmose inverse mobile de Mobile Water Solutions (Nijhuis Saur Industries, Groupe Saur) sont concues pour une remise en production rapide avec des connexions plug and play et une instrumentation permettant d effectuer ces verifications de terrain de facon efficace, notamment lors des phases de maintenance planifiee et de remise en service.