F.A.Q
Réseau de captage ISDND : quels seuils terrain (CH4, O2, delta P, condensats) déclenchent un réglage immédiat via Methacontrol(R) pour limiter les émissions diffuses ?
1 réponse
Sur ISDND, avec notre approche VEOLIA SARPI ThinkTech, Methacontrol(R) permet de déclencher un réglage immédiat dès qu un indicateur traduit un risque d émissions diffuses (sous tirage) ou d entrée d air (sur tirage). Les seuils terrain couramment utilisés, à adapter à votre site et à la zone (casier actif, couvert, proximité réseaux), sont :
- CH4 au point de captage : baisse rapide ou < 45 a 50 % vol = suspicion de dilution ou d entrée d air, avec action immédiate sur la consigne de dépression et l équilibrage des branches.
- O2 : > 1 % vol = alerte d exploitation, > 2 % vol = réglage immédiat (maitrise de l entrée d air et stabilisation de la qualité du gaz).
- Dépression delta P (tete de puits ou regard) : dérive hors bande de pilotage, typiquement -10 a -40 mbar selon le design. Moins négatif = risque d émissions diffuses, trop négatif = risque d entrée d air. Variation brutale ou instabilité = action de réglage.
- Condensats : niveau haut en pot, présence de slugs, perte de charge anormale, ou chute de débit gaz = purge et rééquilibrage immédiats afin de conserver un captage stable et performant.
Pour fiabiliser la détection en continu et prioriser les réglages, Methacontrol(R) peut etre couplé a Smart-GasTrack (capteurs autonomes et cartographie en temps réel) ainsi qu a nos audits ISDND degazage pour recaler vos consignes par zone.
Fin des réponses
Informations :
Postée le : mardi 18 août 2026