F.A.Q
Réglages de filtres recommandés sur SeCorrPhon AC 200 pour corrélation de fuite sur conduite PE en zone à fort trafic
1 réponse
Sur conduite PE en zone très circulée, le bruit de fuite est souvent faible et dominé par des composantes basses fréquences et par des transitoires liés au trafic. Sur SeCorrPhon AC 200, privilégier :
- Bande passante centrée médium : démarrer avec un passe bande typique 200 a 800 Hz, puis resserrer si nécessaire vers 300 a 600 Hz pour réduire les basses fréquences de trafic et les très hautes fréquences parasites.
- Coupe bas : activer un HPF >= 150 a 250 Hz (voire 300 Hz si trafic très dominant) afin de supprimer la majeure partie des vibrations de chaussée.
- Coupe haut : limiter avec un LPF 800 a 1200 Hz sur PE, car au dela la cohérence chute et les pics deviennent instables.
- Suppression des pics parasites : activer la fonction dédiée (anti spikes) et éviter les bandes trop larges qui laissent passer les transitoires brefs du trafic.
- Temps de corrélation / moyennage : augmenter la durée de mesure et la moyenne (fenêtre plus longue) pour lisser les événements impulsionnels et stabiliser le pic principal.
- Validation : comparer la corrélation avec une écoute au sol et ajuster le filtre pour maximiser la cohérence et la répétabilité du pic sur plusieurs acquisitions.
En pratique, sur PE très circulé, un réglage efficace est souvent HPF 200 Hz et LPF 900 Hz, puis affiner par pas de 50 a 100 Hz selon la stabilité du pic.
Fin des réponses
Informations :
Postée le : mercredi 22 avril 2026