Quels types de maintenance annuelle doit-on réaliser sur les évents d'explosion pour assurer leur bon fonctionnement ?
1 réponse

Ensuite, vérifiez l'intégrité des joints d'étanchéité, comme ceux en EPDM noir sur le VIGILEX VL, pour prévenir les fuites de poussières. Nettoyez les mailles en inox 304L pour maintenir leur résistance à la corrosion et leur capacité d'arrêt de flamme. Pour le VIGILEX VQ, assurez-vous que la porte arrière est fonctionnelle pour faciliter l'accès lors des interventions.
Enfin, testez la fonctionnalité des détecteurs de rupture et remplacez les éventuels composants défectueux pour assurer un déclenchement efficace. Ces étapes garantissent une conformité continue avec les normes de sécurité ATEX et minimisent les risques d'explosion.
Autres questions sur le même sujet
La mise en place d'évents d'explosion, est-ce une obligation réglementaire ou simplement une réponse à besoin assureur ?
Dernière réponse : La présence d'un évent d'explosion ou d'une soupape de sécurité s'impose à partir de l'analyse du risque des poussières qui seront en suspension dans le... Lire plus
Quelles différences entre la certification ISM-ATEX et SAQR-ATEX?
Dernière réponse : La certification ISM-ATEX et SAQR-ATEX concernent toutes deux la conformité des équipements utilisés dans des atmosphères explosives, mais elles diffèrent par leurs approches et leurs origines. Lire plus
Peut-on installer des évents ATEX sur un système d'aspiration existant ?
Dernière réponse : Oui, il est possible d'installer des évents ATEX sur un système d'aspiration existant, à condition que l'installation soit adaptée et sécurisée pour respecter les normes ATEX en vigueur, qui... Lire plus
Quels fournisseurs proposent des events conformes aux normes ATEX pour assurer la sécurité en zone explosive ?
Dernière réponse : En matière de sécurité en zone explosive, les évents d'explosion conformes aux normes ATEX sont cruciaux pour prévenir les risques liés aux explosions de poussières. Lire plus
Comment dimensionner un évent d'explosion pour une structure mécanosoudée ventilée et fermée par bardage?
Dernière réponse : Pour dimensionner un évent d'explosion pour une structure mécanosoudée ventilée et fermée par bardage, il est crucial de prendre en compte plusieurs paramètres techniques. Lire plus