Quels contrôles techniques assurer pour garantir l'étanchéité et la résistance d'un système incendie de plus de 330 m3 en zone rurale ?
1 réponse
À 330 m³, on parle de 330 tonnes d'eau posées au sol. Un volume pareil sort rarement de nulle part : c'est en général le résultat d'un calcul D9 ou d'une exigence du SDIS pour un risque particulier (hangar agricole, scierie, site industriel isolé). Et à cette échelle, l'étanchéité et la résistance se jouent à trois moments : avant la mise en eau, à la réception, puis pendant toute la vie de la réserve. Le fil conducteur, c'est la norme NF S 62-250, qui fixe les conditions d'installation, de réception et de maintenance des citernes souples DECI, complétée par le RDDECI du département, qui fixe les périodicités.
1. Avant la mise en eau
- En usine : contrôle des soudures haute fréquence et test d'étanchéité avant expédition, avec traçabilité (numéro de série, fiche de contrôle). Sur un tel volume, exiger ces justificatifs du fabricant fait partie des réflexes.
- Sur site : la plateforme est LE point critique. Sol stabilisé et portant (le tassement différentiel est l'ennemi numéro un), planéité vérifiée au niveau ou au laser, pente quasi nulle, lit de sable fin damé avec géotextile anti-poinçonnement, zéro caillou ni racine. La grande majorité des problèmes d'enveloppe vient de là, pas du tissu.
2. À la mise en service
- Remplissage progressif en surveillant le centrage de la citerne et l'absence de plis.
- Resserrage de la boulonnerie des brides après mise en charge, parce que les joints se tassent sous la pression de l'eau.
- Essai d'étanchéité in situ : relevé de niveau sur plusieurs jours. Une citerne souple est fermée, l'évaporation est quasi nulle, donc un niveau qui baisse doit être investigué immédiatement.
- Visite de réception en présence de l'installateur et du propriétaire, avec un procès-verbal établi selon la NF S 62-250 et transmis à l'autorité de police de la DECI. Ensuite, la reconnaissance opérationnelle initiale du SDIS : essai d'aspiration, contrôle de l'aire d'aspiration, de la signalisation et de l'accessibilité.
3. Pendant toute l'exploitation
- Contrôle visuel régulier par l'exploitant : niveau, état de l'enveloppe (frottements, poinçonnement), raccords, vanne symétrique DN 100, trop-plein, évent, clôture, végétation autour.
- Inspection et maintenance a minima annuelles, réalisées par du personnel compétent conformément à la NF S 62-250, à la charge du propriétaire : manœuvre des vannes, état des joints, contrôle des soudures accessibles, vérification de la plateforme.
- Côté administratif : le SDIS effectue des reconnaissances opérationnelles périodiques, avec une fréquence qui varie selon les départements, par exemple tous les 2 ans dans certains et tous les 5 ans dans d'autres. Les contrôles techniques périodiques relèvent, eux, du service public de la DECI sous l'autorité du maire.
- Vers 10 ans, une inspection approfondie de l'enduction et des soudures est une bonne pratique. C'est d'ailleurs tout le sens d'une garantie 10 ans sur l'enveloppe.
4. Les spécificités du gros volume en zone rurale
- Au-delà de 240 à 300 m³, beaucoup de SDIS préfèrent fractionner en 2 ou 3 citernes plutôt qu'une seule : on peut vidanger et entretenir l'une sans perdre toute la défense incendie, et l'emprise au sol se gère mieux.
- En rural, personne ne passe devant tous les jours. Un capteur de niveau avec alerte évite de découvrir une réserve à moitié vide le jour du contrôle.
- Penser à la mise hors gel des équipements (vanne, prise d'aspiration) et à garantir un accès engins en tout temps par une voie adaptée, avec clôture anti-intrusion de 2 m et portail.
Autres questions sur le même sujet
Quel est le diamètre de raccordement au réseau d'eau pour un bouche incendie DN65ADM60 ?
Dernière réponse : Bonjour. le diamêtre de raccordement NE DOIT PAS INFERIEUR au DN DE SORTIE. S'agissant donc d'équipements pour l'incendie, votre diamêtre de canalisation ne devra pas être... Lire plus
Le recyclage d’extincteurs est-il payant?
Dernière réponse : Non
Comment se débarasser d'un extincteur CO2 ?
Dernière réponse : Le recyclage ou l'élimination d'un extincteur CO2 (dioxyde de carbone) doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur et aux directives des autorités locales de gestion des déchets. Lire plus
Comment connaitre le débit d'un poteau incendie ?
Dernière réponse : Bonjour. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre Mairie si le poteau incendie est implanté sur le domaine public. Lire plus
Je cherche le code déchets des extincteurs, selon la nomenclature INERIS. Quel est-il?
Dernière réponse : Les extincteurs usagés ou hors d'usage sont considérés comme des déchets dangereux en raison des substances chimiques qu'ils contiennent, telles que les poudres d'extinction, les gaz propulseurs ou... Lire plus
Quelle est l'utilité d'une bâche de compostage?
Dernière réponse : La bâche de compostage maintient les conditions d’humidité optimales propices à la bonne fermentation humique aérobie dans l’andain, elle protège... Lire plus
Quels sont les équipements de lutte contre les incendies dans les sociétés pétrolières?
Dernière réponse : Les sociétés pétrolières, étant exposées à des risques d'incendie particulièrement élevés en raison de la nature inflammable des hydrocarbures, doivent être équipées de systèmes de lutte contre les... Lire plus
Je cherche des informations et documents pour une pompe électrique en charge incendie d'un débit de 360 et 180 m3 pour une pression de 8 bars, et d'une pompe jockey à 3m3/h.
Dernière réponse : Bonjour,Merci pour votre demande. La société Lechler fabrique des buses et systèmes de pulvérisation. Pour les pompes, merci de contacter un autre fournisseur. Lire plus
Quelles solutions possibles pour stocker temporairement 65m3 d'eau d'une piscine lors de sa rénovation, sans utiliser des poches à eau (terrain trop petit) ?
Dernière réponse : aplanir le terrain en rajoutant un lit de sable corrigeant la pente pour que la surface sous la citerne souple LATIM soit horizontale et avec bords relevés est une solution.
Avez-vous un cas descriptif pour les dispositifs de lutte contre l'incendie svp?
Dernière réponse : Un dispositif de lutte contre l'incendie est un ensemble de moyens techniques, matériels et humains destinés à prévenir, détecter et combattre les feux. Lire plus