Quels ajustements sur tissus et enduction PVC (>1300 g/m²) sont nécessaires pour un stockage incendie en environnement extrême ?
2 réponses
En résumé
- Pour une réserve incendie exposée, le bon point de départ est un tissu 100 % polyester enduit PVC de 1300 g/m² : armature plus résistante, enduction plus épaisse. C'est notre toile de référence pour l'incendie.
- Les vrais ajustements se jouent dans l'enduction : traitement anti-UV bi-face, vernis protecteur de surface, formulation qui reste souple de -30 °C à +70 °C.
- La confection compte autant que la toile : soudures haute fréquence, toile doublée au droit des équipements, brides inox, vanne laiton ou inox selon le milieu.
- Le gel, la neige, le vent et le feu de forêt se règlent surtout à la pose : sortie hors gel, plateforme préparée, végétation dégagée, citerne remplie sans attendre.
- Quelles que soient les conditions, la réserve doit rester conforme à la norme NF S 62-250 et validée par le SDIS. Un site difficile ne dispense d'aucune règle de la DECI.
- Ce qu'on appelle « environnement extrême » pour une réserve incendie
Sur le terrain, ce sont presque toujours ces situations :
- Fort ensoleillement et chaleur : sud de la France, outre-mer, plateforme sans ombre qui réverbère.
- Gel et altitude : stations, alpages, plateaux du Massif central, avec des semaines sous zéro et de la neige sur la toile.
- Vent fort : mistral, tramontane, littoral, lignes de crête.
- Embruns salins en bord de mer.
- Zone à risque feu de forêt, où la réserve est justement installée pour ça.
- Sol difficile : rocaille, pente, carrière, chantier, site industriel avec passage d'engins.
Chaque contrainte appelle une réponse différente. La toile est le socle, mais elle ne fait pas tout.
- Le grammage : ce que les 1300 g/m² apportent réellement
Le grammage, c'est la masse du tissu au mètre carré : l'armature polyester plus le PVC des deux faces. Par rapport à une toile plus légère, un tissu de 1300 g/m² apporte quatre choses :
- Une armature plus solide. Des fils polyester haute ténacité plus gros, tissés plus serrés. Sur notre toile, la résistance à la rupture est d'au moins 4200 N/5 cm et la résistance à la déchirure d'au moins 500 N. C'est cette armature qui porte la charge d'eau d'une réserve de 120 ou 240 m³, jour et nuit, pendant des années.
- Une enduction plus épaisse. Plus de PVC sur chaque face, donc plus de matière disponible face aux UV, aux frottements du vent et de la pose. Une toile vieillit par sa surface : plus la couche est épaisse, plus il faut de temps avant d'atteindre les fils.
- Une meilleure tenue dimensionnelle sous les cycles chaud/froid et sous la charge de neige.
- Un poids qui aide face au vent. Une citerne vide en 1300 g/m² se soulève moins vite qu'une toile légère, à condition de la remplir rapidement (on y revient plus bas).
C'est le grammage que nous avons retenu pour nos réserves incendie souples, et celui que nous recommandons sans hésiter dès que le site est exposé.
- L'enduction PVC : là où deux toiles de même grammage divergent
Deux tissus de 1300 g/m² peuvent vieillir très différemment. La différence se fait dans la formulation du PVC :
- Traitement anti-UV bi-face. Les stabilisants sont intégrés dans la masse du PVC, sur les deux faces, et pas seulement en surface. La face intérieure prend aussi la lumière quand la citerne n'est pas pleine, et le vieillissement UV est la première cause de farinage et de microfissures d'une toile.
- Vernis protecteur de surface. Ce laquage freine la migration des plastifiants (c'est elle qui rigidifie puis fend une toile avec les années), limite l'accroche des salissures, mousses et algues, et rend le nettoyage facile. En climat humide, c'est ce qui évite qu'une citerne noircisse en deux saisons.
- Une formulation souple au froid et stable au chaud. Notre toile est donnée pour -30 °C à +70 °C. Concrètement, elle ne casse pas au pliage par grand froid et ne se ramollit pas en plein soleil sur une plateforme claire.
- La couleur. Une teinte claire chauffe moins qu'une teinte foncée sous un soleil de plomb. Le vert reste le choix habituel pour l'intégration paysagère, mais sur un site très chaud la question mérite d'être posée.
- L'adhérence entre l'enduction et l'armature. Sur une toile lourde, la couche d'accroche est prévue pour encaisser les cycles thermiques sans délaminage. Invisible à l'achat, décisif à dix ans.
- La confection : la meilleure toile ne vaut rien si l'assemblage lâche
- Soudures haute fréquence (HF). Le PVC est fondu dans la masse sur toute la largeur de la soudure, pas collé ni simplement chauffé en surface. Sous forte chaleur, une soudure HF ne flue pas ; au gel, elle ne se décolle pas.
- Toile doublée et renforcée au droit de chaque équipement : piquage d'aspiration, trop-plein, trappe de visite. Ce sont les zones les plus sollicitées, celles où une toile mince finit par se déchirer.
- Brides inox incassables sur les piquages, à la place de brides plastiques qui deviennent cassantes au froid et aux UV.
- Vanne laiton ou inox selon le milieu. En bord de mer ou sur un site industriel avec vapeurs corrosives, prenez l'inox. Nos équipements sont montés en usine, donc contrôlés avant le départ.
- Anti-vortex inox en fond de citerne, pour que les pompiers aspirent le gros débit sans désamorçage, et trop-plein anti-éclatement et anti-siphonnage : sur une réserve alimentée par la pluie ou la fonte des neiges, c'est lui qui évite la surpression.
- Raccord pompier DN 100 symétrique. Le nombre et le type de raccords dépendent du règlement départemental de votre SDIS (RDDECI), à vérifier avant commande.
- Gel, neige, vent, feu : les ajustements qui se décident à la pose
- Gel. L'eau qui gèle ne détruit pas une citerne souple : l'enveloppe suit la dilatation, la glace se forme en surface et l'eau reste liquide dessous. Le point faible, ce sont les organes rigides : vanne, raccord, canalisation d'aspiration. D'où une sortie hors gel, avec vanne et raccord protégés (regard enterré sous la profondeur de gel locale, ou coffret isolé). Nous proposons cette configuration hors gel sur nos réserves incendie.
- Neige. Posée au sol et pleine, la citerne encaisse la charge de neige : le poids se transmet à la plateforme. Vérifiez simplement que le trop-plein n'est pas pris par la glace.
- Vent. Une citerne vide est une voile. Sur un site venté, on déplie et on remplit le jour même, sans jamais laisser la citerne vide et non lestée. Une réserve incendie pleine, ce qu'elle doit être en permanence, ne bouge plus.
- Feu de forêt. Une citerne pleine est protégée par sa propre masse d'eau : le PVC en contact avec l'eau ne dépasse pas la température de l'eau. Le danger vient du rayonnement d'une végétation qui brûle à côté. Dégagez la végétation autour de la réserve comme autour d'un bâtiment et gardez une plateforme minérale (sable, gravier propre).
- Sol. Plateforme plane et de niveau, sableuse, sans caillou ni racine. Sur rocaille ou en chantier, un géotextile anti-poinçonnement sous la citerne, et une clôture si des engins ou des animaux circulent.
- Embruns. La toile se moque du sel. C'est la visserie et la vanne qu'il faut prendre en inox, avec un rinçage à l'eau douce une fois par an.
- Extrême ou pas, une réserve incendie reste un point d'eau DECI
- Nos réserves incendie sont conçues pour répondre à la norme NF S 62-250 (citernes souples pour la défense extérieure contre l'incendie) : marquage de la capacité, équipements d'aspiration, trop-plein, points de contrôle. C'est le SDIS qui valide l'implantation, le volume et l'accès. Un site difficile rend ces règles plus importantes, pas moins.
- Aire d'aspiration accessible aux engins en toute saison, déneigée l'hiver, avec une hauteur d'aspiration inférieure à 6 m.
- Vérification périodique : état de la toile et des soudures, niveau, équipements. Sur un site exposé, un contrôle par an est une bonne habitude ; nous le réalisons selon les points de la NF S 62-250 si vous le souhaitez.
Pour le cadre complet (référentiel national DECI, règlement départemental, avis du SDIS), nous avons détaillé le sujet ici : réglementation des réserves d'eau incendie.
Concrètement, pour votre site
Il n'existe pas de configuration « environnement extrême » universelle. Le bon ajustement dépend de l'altitude, de l'exposition, du vent dominant, de la distance à la végétation, du sol et de l'accès pompiers. Décrivez-nous votre implantation et nous vous dirons précisément ce qu'il faut ajuster, sans surenchère.
Nous concevons et fabriquons nos citernes souples à Reventin-Vaugris, près de Vienne (Isère). Nos réserves incendie sont garanties 10 ans. Questions techniques et devis gratuit sous 24 h au 04 74 16 33 33 ou sur www.citerpack.com.
L'équipe CITERPACK ENVIRONMENT, fabricant français de citernes souples
La réponse dépend du type d'environnement extrême.
S'il s'agit du risque de gel et du risque de neige...
Sur une citerne souple de 100 à 300m3, le gel n'aura que peu d'effet sauf sur une longue durée avec des températures très basses. Le mieux est de conseiller une baisse de volume de 20% par rapport à la capacité maximale, l'évent de sécurité permettant le débordement pouvant se retrouver prix par la glace.
Par contre un épisode neigeux doit entraîner, en + de la baisse de volume, un déneigement afin de limiter le poids de surcharge sur la citerne.
En cas de pluie sur couverture enneigée de la citerne, lors de la bascule de météo vers un réchauffement, l'alourdissement sera beaucoup plus important, nécessitant une intervention pour déneiger la citerne ou bien une réduction plus importante de la capacité stockée.
En cas de vent, la clôture entourant la citerne suffit généralement, surtout si elle est adossée à une haie. Au contraire de la neige ou du gel, il faut une citerne suffisamment remplie.
En cas de feu, entourant la citerne, un système d'arrosage de la toile branché sur l'eau stocké dans la citerne permettra de diminuer le risque que la toile ne soit abimée par le feu et les incandescences retombantes. mais cela ne supprime pas le risque qui doit nécessiter une protection contre les chutes + importantes de braises et autres...
Contre le rayonnement UV, la toile PVC est bien stable normalement. Si ce rayonnement est extrême et de longue durée, pour limiter l'accélération du vieillissement du tissu, un ombrage avec notre grille UMBRA AIR sera de nature à retrouver une durée de vie normale voire à l'améliorer + encore.
Ne pas oublier que, sauf exception, une citerne de stockage d'eau doit avoir une rétention afin de limiter les risques de déversement brutal aux abords de celle-ci.
LATIM S.A.S.
STOCKAGE & RETENTIONS
Autres questions sur le même sujet
Quel est le diamètre de raccordement au réseau d'eau pour un bouche incendie DN65ADM60 ?
Dernière réponse : Bonjour. le diamêtre de raccordement NE DOIT PAS INFERIEUR au DN DE SORTIE. S'agissant donc d'équipements pour l'incendie, votre diamêtre de canalisation ne devra pas être... Lire plus
Le recyclage d’extincteurs est-il payant?
Dernière réponse : Non
Comment se débarasser d'un extincteur CO2 ?
Dernière réponse : Le recyclage ou l'élimination d'un extincteur CO2 (dioxyde de carbone) doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur et aux directives des autorités locales de gestion des déchets. Lire plus
Comment connaitre le débit d'un poteau incendie ?
Dernière réponse : Bonjour. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre Mairie si le poteau incendie est implanté sur le domaine public. Lire plus
Je cherche le code déchets des extincteurs, selon la nomenclature INERIS. Quel est-il?
Dernière réponse : Les extincteurs usagés ou hors d'usage sont considérés comme des déchets dangereux en raison des substances chimiques qu'ils contiennent, telles que les poudres d'extinction, les gaz propulseurs ou... Lire plus
Quels sont les équipements de lutte contre les incendies dans les sociétés pétrolières?
Dernière réponse : Les sociétés pétrolières, étant exposées à des risques d'incendie particulièrement élevés en raison de la nature inflammable des hydrocarbures, doivent être équipées de systèmes de lutte contre les... Lire plus
Je cherche des informations et documents pour une pompe électrique en charge incendie d'un débit de 360 et 180 m3 pour une pression de 8 bars, et d'une pompe jockey à 3m3/h.
Dernière réponse : Bonjour,Merci pour votre demande. La société Lechler fabrique des buses et systèmes de pulvérisation. Pour les pompes, merci de contacter un autre fournisseur. Lire plus
Quelles solutions possibles pour stocker temporairement 65m3 d'eau d'une piscine lors de sa rénovation, sans utiliser des poches à eau (terrain trop petit) ?
Dernière réponse : aplanir le terrain en rajoutant un lit de sable corrigeant la pente pour que la surface sous la citerne souple LATIM soit horizontale et avec bords relevés est une solution.
Avez-vous un cas descriptif pour les dispositifs de lutte contre l'incendie svp?
Dernière réponse : Un dispositif de lutte contre l'incendie est un ensemble de moyens techniques, matériels et humains destinés à prévenir, détecter et combattre les feux. Lire plus