Quelle stratégie pour équilibrer l’autonomie et la consommation (plus de 6 kWh, 64 A) pour traiter entre plus de 55 et ~110 m³/j ?
1 réponse
Quelle est la charge de pollution à traiter ? Quel système d'aération possédez vous ?
Autres questions sur le même sujet
Quel est l'intérêt d'utiliser un surpresseur d'air dans une station d'épuration des eaux usées?
Dernière réponse : Bonjour, Tout dépendra de la technologie de la machine qui optimisera ou pas cette consommation d'energie. La technologie à aimants permanants (Moteur à haut rendements) permet... Lire plus
Comment calculer l'EH (équivalant habitant) dans une zone industrielle, pour dimensionner une STEP?
Dernière réponse : La formule pour N et P est-elle la même que pour la DBO5 ?
Quel est le procédé recommandé pour réduire la charge de DBO5, DCO et MES dans les eaux usées industrielles pour une industrie agroalimentaire (fabrication des pates alimentaires) ?
Dernière réponse : Bonjour, les reponses techniques sont intéressantes justes et necessaires, cependant ''le rejet 0'' n'existe pas. Ce n'est pas faute d'essayer depuis plusieurs dizaines d'années. Lire plus
Qu'est ce qu'un déferriseur? Pourquoi certains sont "Déferriseurs au BIRM" et d'autres incluent la démanganisation? Quelles différences?
Dernière réponse : Très bonne idée de compléter l'oxydation à l'air et la résine "Birm". Quel est le prix d'un système ? Faut-il une ou deux bouteilles ?
Quelles sont les méthodes d'élimination des chlorures dans l'eau ?
Dernière réponse : Quelle est la capacité de régénération des résines échangeuses d'ions ?
Je cherche à éliminer des ions chlorures présents dans l'eau industrielle. Quelles solutions ou traitements recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour, effectivement attaqué une osmose inverse en directe est souvent inadapté mais l'osmose inverse est la seule technologie industrielle de traitement capable de séparer les... Lire plus
Quel est le taux moyen d'oxygène dans le bassin aération pour une STEP de 1000EH ?
Dernière réponse : Bonjour, pour une boue activée en faible charge massique (ou très faible) vous pouvez cibler une valeur de 3 mg/l (2-4), maintenue pendant toute votre phase d'aération. Lire plus
Puis-je rejeter au tout à l'égout de l'eau mélangée à de la chaux éteinte? Sinon, quelles solutions mettre en place?
Dernière réponse : Bonjour, il faut consulter le réglement d'assainissement de votre commune et voir les conditions d'admission de votre eau usée non domestique. Lire plus
Quelle est la fonction d'un dégrilleur dans une station de traitement des eaux?
Dernière réponse : Pouvez-vous préciser comment le dégrilleur distingue les déchets "grossiers" des autres ?