Quelle méthode adopter pour contrôler bande passante et latence dans le monitoring 4 compteurs en zones faiblement couvertes ?
1 réponse
Pour 4 compteurs en zone faiblement couverte, la méthode la plus robuste consiste à décorréler acquisition locale et télétransmission opportuniste afin de maîtriser bande passante et latence.
1) Acquisition locale “edge” : instrumenter chaque compteur via un compteur d’impulsions Efento (NB‑IoT/LTE‑M, 3 canaux max) et configurer une période de mesure adaptée (ex. 5–15 min, ou 1–10 jours selon dynamique). L’edge calcule des agrégats (index, débit moyen, min/max, événements) et s’appuie sur la mémoire 40 000 mesures pour absorber les trous radio sans perte.
2) Politique de communication : réduire le volume en transmettant par lot (cadence de communication > cadence de mesure) et en déclenchant immédiatement uniquement sur événements (seuil de débit, suspicion fuite, compteur bloqué). Cela limite les uplinks NB‑IoT et stabilise la latence perçue.
3) Architecture : si vous avez 4 compteurs, déployer 2 capteurs Efento (3 canaux) ou 4 capteurs (1 canal) selon câblage. Éviter le Bluetooth seul (portée/présence opérateur), réserver au commissioning.
Autres questions sur le même sujet
Je cherche de 2 enregistreurs (2 voies et 4 voies) de signaux 0 -10v 10khz max avec sortie vers imprimante réseau soit vers PC. Eventuellement une sortie papier. Que recommandez-vous ?
Dernière réponse : Bonjour, N'hésitez pas à contacter Clean Air Europe aux coordonéées ci-dessous pour vous proposer nos solutions: T: +33 4 91 87 82 10 M: +33 6 35... Lire plus
Quelle est la précision d'un capteur SOFREL LT-US pour des mesures de hauteurs en réseau d'assainissement? Peut-il mesurer des valeurs inférieures à 1 ou 2cm?
Dernière réponse : Désolé mais le capteur SOFREL LT-US provient de chez Sofrel et non d'HITEC. Sachez que pour l'assainissement nous proposons davantage un capteur "Assainissement" CP5240 qui ne sera... Lire plus
Je cherche un appareil qui mesure et ENRGISTRE sur clé usb les données de pH et conductivité de l'eau osmosée. 0 - 5 µS. Est-ce que cela existe ? Qui peut proposer cela ?
Dernière réponse : Bonjour, Il esxiste des sondes mono et multi paramètres permettant de faire des mesures et transmettre les données. Lire plus
Quels sont les avantages de l'open source dans le développement de data loggers et d'automates pour le transfert de données dans le secteur de l'eau et de l'assainissement ?
Dernière réponse : A voir dans le contexte de l'exploitation de modèles prédictifs et utlisation d'une hypervision.
Quels sont les avantages et les défis pour une collectivité qui choisit de construire son propre réseau IoT en utilisant une technologie open source, par rapport à la souscription d'un service auprès d'un opérateur privé ?
Dernière réponse : Comment la maintenance d'un réseau IoT open source se compare-t-elle à celle d'un opérateur privé ?
J’aimerais enregistrer ma consommation d’eau de forage. Je possède un débitmètre vortex. Quel enregistreur me conseillez-vous ?
Dernière réponse : Pouvez-vous expliquer pourquoi le vortex est étonnant pour une eau de forage ?
Je cherche un enregistreur étanche de température, pour des relevés journaliers ou hebdomadaires et dont la batterie est remplaçable. Des recommandations?
Dernière réponse : Madame, Monsieur, Votre demande doit être faite directement auprès de notre service technique : savtechnique@danthermgroup. Lire plus
Quel enregistreur de température avec deux sondes déportées à contact recommandez-vous ?
Dernière réponse : Pour répondre à votre besoin d'un enregistreur de température avec deux sondes déportées à contact, il est essentiel de considérer des produits qui offrent précision, robustesse et compatibilité avec... Lire plus