Quelle est la température d’un incinérateur (four) pour déchets dangereux ?
1 réponse
• Chambre primaire (four : rotatif, grille, etc.) : typiquement 850 à 1 100 °C selon le PCI, la teneur en halogènes/soufre et le mode d’alimentation.
• Chambre secondaire / post-combustion : généralement ≥ 1 100 °C avec un temps de séjour gaz souvent dimensionné autour de ~2 s (ordre de grandeur industriel) pour limiter CO/COT et assurer l’oxydation des composés réfractaires.
Côté auxiliaires, ces niveaux thermiques imposent des organes de régulation fumées adaptés : une vanne registre haute température DV03 est typiquement spécifiée jusqu’à +1050 °C (avec isolation/réfractaire), ce qui correspond aux zones fumées chaudes en aval du foyer. Pour le dépoussiérage, les cartouches haute température 450 °C indiquent plutôt des températures attendues après refroidissement/conditionnement des gaz.
La température dépend effectivement de la nature des déchets et de la conception de l’installation. Il convient toutefois de distinguer les températures de fonctionnement du foyer des exigences réglementaires applicables aux gaz de combustion.
La règle de base d’une bonne post-combustion repose sur trois paramètres indissociables : température, temps de séjour et teneur en oxygène.
La température seule ne suffit donc pas à caractériser la qualité de combustion : le temps de séjour, l’apport d’oxygène, le mélange/turbulence des gaz et la maîtrise des imbrûlés doivent également être pris en compte.
Dans le cadre réglementaire européen relatif à l’incinération des déchets, les gaz issus du procédé doivent être portés, après la dernière injection d’air de combustion, à une température minimale de 850 °C pendant au moins 2 secondes .
* Pour les déchets dangereux contenant plus de 1 % de substances organiques halogénées, exprimées en chlore, cette température minimale est portée à 1 100 °C pendant au moins 2 secondes.
Le choix des températures réelles de fonctionnement doit ensuite être adapté à la nature et au PCI des déchets, aux conditions de combustion, à la maîtrise des imbrûlés et aux performances attendues du systeme de traitement des fumées.
https://www.franceenvironnement.com/question/quelle-est-la-temperature-typique-de-fonctionnement-dans-un-incinerateur-montfort
Autres questions sur le même sujet
Quel est l'objectif d'une mission de screening environnemental et social en vue de l'installation d'incinérateurs de déchets biomédicaux?
Dernière réponse : Ils sont spécifiques au site et au projet, donc impossible de vous donner les enjeux sans connaître ces éléments de base. Lire plus
Quelle est la différence entre banaliseur et incinérateur ?
Dernière réponse : La banalisation consiste à désinfecter les DASRI et les broyer afin de les acheminer par la suite vers la filière des ordures ménageres. Lire plus
Quels types de filtres recommandez-vous pour traiter des fumées d'un incinérateur d'ordures, notamment de médicaments périmés?
Dernière réponse : Bonjour, est ce que votre incinérateur existe ou est en projet ? quel est son debit ? il faudra traiter les dioxines, donc filtres à manches voire filtre bougies et injection en amont... Lire plus
Quels types de filtres recommandez-vous pour traiter des fumées d'un incinérateur d'ordures et pour les chaudières à débris de cacao?
Dernière réponse : Bonjour en complément il est aussi important de connaitre les attentes ou exigences a la sortie du filtre en terme de poussiere mais ausi de composant chimique (Type Hcl NOx Dioxine HF NH3.... Lire plus
Qu'est ce que la norme AMS2750 ?
Dernière réponse : Bonjour, AMS pour Aerospace Material Specifications. Cette norme fixe les règles de traitement thermique pour le traitement industriel de matériaux haut de gamme.
Mon entreprise souhaite stopper l'enfouissement de ses déchets et nous avons déjà mis en place un tri pour plastiques, bois... Néanmoins, en région Rhône Alpes, il n'existe aucun incinérateur. Quelles sont donc les alternatives qui s'offrent à nous?
Dernière réponse : Bonjour, Que reste-t-il dans vos refus de tri, il est peut-être possible d'en retirer de la matière valorisable. Merci de nous contacter si vous souhaitez échanger sur ce sujet. Lire plus
Quels paramètres prendre en compte pour dimensionner une colonne de traitement humide ?
Dernière réponse : La conception et le dimensionnement d'une colonne de traitement humide, souvent utilisée pour éliminer les polluants gazeux tels que les SOx, les NOx, le HCl, le HF, et d'autres composés organiques... Lire plus
Je cherche des incinérateurs à plasma. Des recommandations?
Dernière réponse : Les incinérateurs à plasma sont des systèmes de traitement des déchets très avancés qui utilisent la technologie du plasma pour décomposer les matériaux à des températures extrêmement élevées. Lire plus
Qu'appelle-t-on l'air primaire et l'air secondaire dans le milieu de l'incinération?
Dernière réponse : L'air primaire : air injecté sous les dechets qui apporte l'O2 nécéssaire à la combustion l'air secondaire . Lire plus