Pour optimiser le démontage et la récupération d'environ 50 unités extérieures fonctionnant au R410A mensuellement à Merville (59), suivez cette méthode rigoureuse :
1. **Planification et Logistique** : Coordonnez les visites en fonction de la localisation géographique pour minimiser les temps de déplacement. Assurez-vous que chaque technicien dispose du matériel adéquat (pompes à vide, manomètres, etc.).
2. **Réfrigérant** : Utilisez un récupérateur de fluide frigorigène compatible avec le R410A, tel que le Refco RL-2 o le Bacharach Stinger, pour extraire le fluide efficacement. Vérifiez la pression avant et après récupération pour garantir l'extraction complète.
3. **Isolation et Sécurisation** : Fermez les vannes de service pour isoler l'unité. Utilisez des bouchons pour éviter toute fuite lors du transport.
4. **Démontage** : Déconnectez les raccords en utilisant des clés dynamométriques pour éviter d'endommager les filetages. Retirez soigneusement les unités du mur ou du toit.
5. **Transport et Recyclage** : Transportez les unités et le fluide récupéré vers un centre de traitement agréé. Assurez-vous de respecter les réglementations locales et européennes (F-Gas).
6. **Documentation** : Tenez un registre détaillé de chaque intervention pour assurer la traçabilité et faciliter les audits.
1. **Planification et Logistique** : Coordonnez les visites en fonction de la localisation géographique pour minimiser les temps de déplacement. Assurez-vous que chaque technicien dispose du matériel adéquat (pompes à vide, manomètres, etc.).
2. **Réfrigérant** : Utilisez un récupérateur de fluide frigorigène compatible avec le R410A, tel que le Refco RL-2 o le Bacharach Stinger, pour extraire le fluide efficacement. Vérifiez la pression avant et après récupération pour garantir l'extraction complète.
3. **Isolation et Sécurisation** : Fermez les vannes de service pour isoler l'unité. Utilisez des bouchons pour éviter toute fuite lors du transport.
4. **Démontage** : Déconnectez les raccords en utilisant des clés dynamométriques pour éviter d'endommager les filetages. Retirez soigneusement les unités du mur ou du toit.
5. **Transport et Recyclage** : Transportez les unités et le fluide récupéré vers un centre de traitement agréé. Assurez-vous de respecter les réglementations locales et européennes (F-Gas).
6. **Documentation** : Tenez un registre détaillé de chaque intervention pour assurer la traçabilité et faciliter les audits.