Quelle est la méthode pour raccorder les sorties ANA et Tor du Tribox mini, une unité de commande pour capteurs numériques ?
1 réponse
Bonjour,
Les 2 sorties analogiques (format 4...20 mA) se raccordent directement sur bornier CON2 à l'interieur du TriBox mini en passant par l'un des passes-câbles en dessous du contrôleur.
Les affectations sur ce bornier sont les suivantes :
Emplacement 1 : + sortie analogique 1
Emplacement 2 : - sortie analogique 1
Emplacement 3 : + sortie analogique 2
Emplacement 4 : - sortie analogique 2
Pour la connexion de la commande TOR, le contrôleur est équipé d'un relai de commutation. Vous pouvez raccorder vos câbles de commandes sur le bornier CON3, toujours à l'intérieur du TriBox mini et en passant par l'un des passes-câbles par le dessous.
Les raccordements sont les suivants :
Emplacement 1 : Contact de repos (NC)
Emplacement 2 : Contact inverseur (CO)
Emplacement 3 : Contact de fermeteur (NO)
Vous pouvez nous appeler au +33 3 83 49 54 72 ou nous écrire sur info@aquams.com si vous avez des questions quant aux réglages de ces sorties depuis l'interface du TriBox mini.
Nous restons à votre disposition,
Cordialement
AquaMS
www.aquams.com
Autres questions sur le même sujet
Comment faire fonctionner ma pompe de la manière la plus optimale possible ?
Dernière réponse : Bonjour, Vous pouvez utiliser le logiciel de dimensionnement FLUIDFLOW. Essai gratuit de 14 jours: https://www.caspeo.net/fr/logiciel-calcul-perte-charge-fluidflow/ Cordialement L'équipe... Lire plus
Quels sont les produits de commutation industrielle destinés à la surveillance du courant ?
Dernière réponse : Parmi les produits de commutation industrielle proposés par Automation24, il est possible d'opter pour des systèmes de surveillance du courant. Lire plus
Quelle solution existe pour détecter un court-circuit en temps réel sur un circuit de sécurité ?
Dernière réponse : Pour la détection en temps réel de courts-circuits sur un circuit de sécurité, le relais de sécurité Harmony XPSUAT13A3AP de Schneider Electric est une solution robuste. Lire plus
Comment assurer la détection de courts-circuits sur un circuit de sécurité ?
Dernière réponse : Vous pouvez installer un relais de sécurité avec surveillance de ligne en amont et en aval. (ce dernier surveille les courts-circuits, les boucles ouvertes, les pertes d'alimentation,... Lire plus
Comment intégrer la redondance dans le circuit de sécurité pour atteindre PL e/catégorie 4 ?
Dernière réponse : Pour atteindre PL e/catégorie 4 en intégrant la redondance dans un circuit de sécurité, il est crucial de suivre les normes ISO 13849-1 et d'utiliser des composants certifiés. Lire plus
Quels dispositifs permettent une validation temporisée des signaux de sécurité jusqu'à 900s ?
Dernière réponse : Pour une validation temporisée des signaux de sécurité jusqu'à 900 secondes, le relais de sécurité Harmony XPSUAT13A3AP de Schneider Electric est un dispositif idéal. Lire plus
Quel dispositif pourrais-je utiliser pour un arrêt d'urgence avec temporisation réglable jusqu'à 900 s ?
Dernière réponse : Pour un arrêt d'urgence avec temporisation réglable jusqu'à 900 secondes, je vous recommande d'envisager l'utilisation du relais temporisé numérique 600DT-CU de SELEC®. Lire plus
Interface tactile à réponse lente en environnement entre 10 et 40°C malgré protection IP65; faut-il vérifier firmware CPS Studio et optimisation graphique ?
Dernière réponse : Il est crucial de vérifier plusieurs aspects techniques pour optimiser la réactivité de votre interface tactile. Tout d'abord, assurez-vous que le firmware de votre CPS Touch, qui utilise CPS Studio,... Lire plus
Comment synchroniser la communication RS232 et RS485 via Modbus pour assurer une collecte stable des signaux en environnement avec transmission 4G instable ?
Dernière réponse : Pour optimiser la synchronisation RS232 et RS485 via Modbus en environnement 4G instable, il est crucial d'assurer une communication fluide et fiable. Lire plus