Quelle capacité et quelle configuration de micro-station pour traiter uniquement les eaux grises (toilettes sèches) en usage très occasionnel, faible volume (<10 m³/an) et conforme SPANC ?
1 réponse
Pour un usage <10 m³/an uniquement en eaux grises (toilettes sèches), une micro-station « classique » (boues activées/SBR) est généralement inadaptée : elle est dimensionnée en EH (charge DBO5), nécessite une alimentation régulière pour maintenir la biomasse, et les phases d’arrêt induisent dérives (odeurs, relargage, mauvaise décantation) et non-conformités au contrôle SPANC.
En pratique, on vise plutôt une filière « faible charge » tolérante à l’intermittence : prétraitement (décantation/dégraissage) + traitement passif (filtre à sable/filtre compact) + infiltration/évacuation selon étude de sol. La “capacité” ne se raisonne pas en m³/an mais en débit de pointe et en EH équivalents (souvent 1–2 EH pour un usage très occasionnel), avec volume de décantation suffisant pour lisser les à-coups (ordre de grandeur 1–2 m³ selon configuration) et accès entretien.
Conformité SPANC : validation au cas par cas sur étude de sol, justification de l’intermittence, et choix d’une filière agréée pour eaux usées domestiques (même si séparées).