Quel volume tampon prévoir en amont d'une microstation d'épuration AQUAMERIS AQ1 sur site à occupation intermittente ?
1 réponse
Sur un site à occupation intermittente, le besoin de volume tampon en amont d'une microstation AQUAMERIS AQ1 dépend surtout de la durée des périodes sans apport, de la brutalité des reprises d'usage et de la capacité à lisser les pointes hydrauliques. En pratique, on vise un tampon capable d'absorber au minimum une journée de débit journalier de référence du site, et plutôt 1,5 à 2 jours si les remises en service se font avec des apports massifs sur un temps court.
Pour un dimensionnement technique, on retient classiquement un ordre de grandeur de 150 à 200 l par Équivalent Habitant et par jour en usage domestique. Le volume tampon cible se calcule donc comme Vtampon = N(EH) x 150 à 200 x K, avec K = 1 pour une simple atténuation des pointes et K = 1,5 à 2 pour une occupation très discontinue. Exemple : pour 10 EH, cela conduit typiquement à 1,5 à 4,0 m3 selon le niveau d'intermittence. Ce tampon peut être réalisé par une cuve amont dédiée ou en augmentant le volume de prétraitement, en veillant à la ventilation et à l'accessibilité de vidange.
Pour valider au plus juste, nous ajustons sur vos profils d'usage réels (jours occupés, pics, volumes par usage) afin de rester dans la plage hydraulique optimale de l'AQ1.