F.A.Q
Quel niveau d'étude géotechnique prévoir avant d'implanter un bassin de stockage-restitution TUBAOTEC en zone de nappe haute ?
1 réponse
Pour implanter un bassin de stockage-restitution TUBAOTEC en zone de nappe haute, nous recommandons a minima une mission géotechnique G2 AVP (NF P 94-500), idéalement complétée par une G2 PRO avant travaux. L'enjeu principal est de sécuriser la stabilité, la flottabilité et les tassements en présence d'eau.
La G2 AVP doit permettre de figer les hypothèses de dimensionnement et de pose, notamment :
- Reconnaissance des horizons et caractéristiques mécaniques (sondages carottés, pressiomètre, pénétromètre) et identification des remblais.
- Mesure du niveau de nappe (piézomètres) avec prise en compte des plus hautes eaux et de leur variabilité saisonnière.
- Vérification de la flottabilité (poussée d'Archimède) et définition des dispositions anti-flottaison : lestage, ancrages, remblaiement et conditions de mise en eau.
- Vérification des tassements et de la portance du fond de fouille, recommandations de plateforme et matériaux d'enrobage.
- Conditions d'exécution en nappe (rabattement, blindage, stabilité des parois) et gestion des venues d'eau.
Chez TUBAO, nos ouvrages TUBAOTEC en PEHD 100% soudé offrent une étanchéité certifiée et une inertie chimique, mais la géotechnique reste la clé pour valider le mode de pose en nappe haute. Nous pouvons échanger avec votre BET pour fournir les hypothèses de charge et contraintes d'exploitation.
Fin des réponses
Informations :
Postée le : jeudi 23 juillet 2026