Peut-on savoir la charge superficielle à appliquer pour une post précipitation de phosphate ferrique dans une station de traitement des eaux usées?
1 réponse

La précipitation chimique des phosphates avec des sels de fer (ferrique) est un moyen efficace de réduire la concentration en phosphore dans les eaux usées. Le processus implique l'ajout de coagulants ferriques tels que le chlorure ferrique (FeCl3) ou le sulfate ferrique (Fe2(SO4)3) qui réagissent avec les ions phosphate pour former des précipités de phosphate de fer insolubles (comme FePO4) qui peuvent être ensuite retirés par sédimentation ou filtration.
La charge superficielle, également appelée vitesse ascensionnelle ou taux de charge hydraulique, est un paramètre clé dans la conception des décanteurs ou des clarificateurs. Elle est généralement calculée en mètres par heure (m/h) et indique la vitesse à laquelle l'eau monte dans le décanteur. Une charge superficielle trop élevée peut entraîner un mauvais temps de contact entre le coagulant et les phosphates, une floculation insuffisante et un transport des flocs dans l'effluent traité, tandis qu'une charge trop faible peut conduire à une utilisation inefficace du volume du décanteur.
Pour calculer la charge superficielle optimale pour une post-précipitation de phosphate ferrique, vous devez prendre en compte les paramètres de conception spécifiques de votre installation, y compris :
1. La dose de coagulant ferrique nécessaire pour atteindre les niveaux de réduction de phosphate désirés.
2. La capacité de traitement de l'installation et le débit d'eau à traiter.
3. Les caractéristiques de l'eau usée, y compris la concentration initiale de phosphore et la présence d'autres contaminants.
4. Les performances et les caractéristiques de l'équipement de sédimentation, telles que la profondeur et la surface du décanteur.
5. Les conditions opérationnelles telles que le pH et la température de l'eau, qui peuvent influencer la précipitation et l'agglomération des flocs.
En général, les taux de charge superficielle pour les processus de sédimentation dans les stations d'épuration varient de 0,5 à 1,5 m/h. Pour la post-précipitation de phosphate ferrique, une charge superficielle à l'extrémité inférieure de cette plage pourrait être appropriée pour garantir une floculation et une sédimentation adéquates. Cependant, il est essentiel de réaliser des tests de jarre et des études pilotes pour déterminer le dosage optimal du coagulant et la charge superficielle pour votre cas spécifique.
Pour mettre en œuvre la post-précipitation de phosphate ferrique, des équipements tels que le système de dosage de coagulant et les décanteurs ou clarificateurs sont nécessaires. Les produits tels que les systèmes de dosage automatisés et les clarificateurs à lamelles ou à flux vertical peuvent être bien adaptés pour optimiser le processus de post-précipitation. Il est également important de considérer l'installation de systèmes de mesure et de régulation en ligne pour ajuster en continu le dosage du coagulant et maintenir des conditions opérationnelles optimales.
Il est recommandé de consulter un ingénieur spécialisé dans le traitement des eaux ou le fournisseur des équipements pour obtenir des recommandations détaillées basées sur les caractéristiques spécifiques de votre station d'épuration et de vos objectifs de traitement.
Autres questions sur le même sujet
Quel est l'intérêt d'utiliser un surpresseur d'air dans une station d'épuration des eaux usées?
Dernière réponse : Bonjour. On traite une partie de la pollution des eaux avec de l'oxygène de l'air. On peut le faire par brassage dans des lagunes, mais quand la place est limitée on envoie de l'air... Lire plus
Quels sont les produits qui floculent à l’intérieur d'une STEP?
Dernière réponse : bonjour, les floculants recommandés sont des polymères anioniques ou cationiques
Comment calculer l'EH (équivalant habitant) dans une zone industrielle, pour dimensionner une STEP?
Dernière réponse : Le calcul de l'Équivalent Habitant (EH) pour dimensionner une Station d'Épuration des Eaux Usées (STEP) dans une zone industrielle est une étape cruciale qui nécessite de prendre en compte plusieurs... Lire plus
Quel est le procédé recommandé pour réduire la charge de DBO5, DCO et MES dans les eaux usées industrielles pour une industrie agroalimentaire (fabrication des pates alimentaires) ?
Dernière réponse : Bonjour, La réponse de Madame MOREL / GEMAD me semble objective, il faut définir en 1° le cadre, les solutions en découleront ensuite. Lire plus
Comment savoir le type de STEP : faible, moyenne ou forte charge ?
Dernière réponse : La classification d'une station d'épuration des eaux usées (STEP) selon qu'elle est à faible, moyenne ou forte charge est généralement basée sur la charge organique appliquée au système de traitement... Lire plus
Quelles sont les méthodes d'élimination des chlorures dans l'eau ?
Dernière réponse : Quelle est la capacité de régénération des résines échangeuses d'ions ?
Je cherche à éliminer des ions chlorures présents dans l'eau industrielle. Quelles solutions ou traitements recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour, effectivement attaqué une osmose inverse en directe est souvent inadapté mais l'osmose inverse est la seule technologie industrielle de traitement capable de séparer les... Lire plus
Quel est le taux moyen d'oxygène dans le bassin aération pour une STEP de 1000EH ?
Dernière réponse : Bonjour, pour une boue activée en faible charge massique (ou très faible) vous pouvez cibler une valeur de 3 mg/l (2-4), maintenue pendant toute votre phase d'aération. Lire plus
Puis-je rejeter au tout à l'égout de l'eau mélangée à de la chaux éteinte? Sinon, quelles solutions mettre en place?
Dernière réponse : Bonjour, il faut consulter le réglement d'assainissement de votre commune et voir les conditions d'admission de votre eau usée non domestique. Lire plus
Y a t-il un texte stipulant l'obligation de contrôler (par l'analyse) les eaux de lavages? Si oui, lequel est-il s'il vous plait?
Dernière réponse : Bonjour, Voici Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au... Lire plus