Lors d'un déploiement rapide en situation d'urgence incendie, comment vérifier que les raccords boulonnés garantissent l'étanchéité sans recours au béton sur sol instable ?
1 réponse
Déploiement en urgence sur sol instable : vérifier l'étanchéité des raccords sans béton
Sur une citerne souple incendie, on ne coule jamais de béton, même pour une réserve DECI permanente. Ce n'est pas un compromis qu'on subit en urgence : c'est le principe même du produit.
Une citerne souple répartit sa charge sur toute sa surface au sol. Une 120 m³ pleine, c'est environ 120 tonnes étalées sur plusieurs dizaines de m², donc une pression au sol très faible. C'est exactement ce qui la rend déployable vite sur un terrain qu'on n'a pas le temps de préparer lourdement.
Du coup, deux sujets à ne pas confondre : l'étanchéité des raccords d'un côté, qui ne dépend pas du sol, et la tenue sur terrain meuble de l'autre, qui peut indirectement solliciter ces mêmes raccords.
L'étanchéité des raccords boulonnés : serrage + joint
Les passages de paroi à brides, la prise pompier, la vanne de puisage : leur étanchéité tient à deux choses seulement, le serrage et l'état du joint. Voici comment le vérifier vite et bien sur le terrain.
- Avant remplissage, contrôler le joint et la toile. Joint propre et bien en place, et surtout aucun pli de toile coincé sous la bride : un pli, c'est un chemin de fuite garanti. Serrer les boulons en croix (en étoile), progressivement, jamais un boulon à fond puis le suivant.
- Remplir partiellement, puis faire le tour. Un quart de hauteur suffit. On marque une pause et on inspecte chaque raccord. Une vraie fuite forme une goutte ou un filet netà la bride.
- Resserrer après la première mise en charge. C'est le geste qu'on saute toujours dans l'urgence. Le joint et la toile se compriment sous le poids de l'eau, le couple de serrage baisse mécaniquement. Un contrôle des brides après cette première montée en charge évite l'essentiel des suintements aux raccords.
- L'astuce sans matériel : le chiffon sec. Glisser un chiffon sec sous la bride. S'il reste sec après quelques minutes en charge, le joint tient.
Goutte ou suintement ? Ne pas confondre.
Une goutte qui tombe d'un boulonnage, c'est une fuite à traiter (resserrage). En revanche, un léger suintement peut apparaître sur les soudures de la toile au premier remplissage : c'est l'effet de mèche, un film humide normal sur du PVC haute fréquence, pas un défaut. Il se résorbe de lui-même.
Sur sol instable, ce qui remplace le béton, c'est la préparation.
Pas une fondation : de la préparation. Sur terrain meuble ou accidenté, trois points font tout le travail.
- Un sol dégagé et nivelé. Cailloux, racines, débris, verre… tout point dur ou tranchant est le vrai ennemi de la toile.
- Un tapis de sol géotextile sous la citerne. Sur terrain meuble ou accidenté, c'est non négociable : il protège le dessous contre la perforation et l'abrasion.
- La pente la plus faible possible. Sinon le liquide se déporte d'un côté et déséquilibre l'ensemble.
Et voilà le vrai lien avec vos raccords : sur un terrain mou, le sol se tasse de façon inégale pendant le remplissage. La toile suit le mouvement sans problème, elle est faite pour ça. Mais les raccords rigides deviennent des points de concentration de contrainte. Concrètement :
- Placer la prise de puisage et le remplissage sur la zone la plus ferme de l'emprise.
- Poser au besoin une plaque de répartition rigide sous la zone du raccord, pour l'empêcher de « plonger ».
- Laisser du mou dans les tuyaux connectés, pour qu'un mouvement de sol ne tire pas sur la bride.
Autres questions sur le même sujet
Quelle est la méthode de dimensionnement d'un bac de stockage?
Dernière réponse : pour dimensionner un bac de stockage, on etablit d'abord les besoins journaliers en tenant comptes des heures de pointes. en effectuant la difference entre le volume entrant cumule et le volume... Lire plus
Quelle est la relation entre la pression P (en kPa) et le niveau h (en cm) dans une cuve de surface 1dm2 remplie d’eau ?
Dernière réponse : La relation entre la pression P (en kilopascals, kPa) au fond d'une cuve et le niveau h (en centimètres, cm) de l'eau dans cette cuve peut être déterminée par la formule de la pression hydrostatique,... Lire plus
Quelles solutions pour réparer une fuite d'eau dans un réservoir sans vidanger la cuve d'eau? Est-ce possible?
Dernière réponse : Bonjour, auriez-vous des précisions à nous fournir sur le type de réservoir dont vous disposez ? Est-ce une cuve rigide métallique, bétonnée, souple, autre ? Lire plus
Quel est le calcul pour établir la relation entre la pression P (en kPa) et le niveau h (en cm) dans une cuve de surface 1dm2 remplie d’eau?
Dernière réponse : Bonhjour, si je comprends bien votre question vous souhaitez mesurer le poids exercé parla colonne d’un liquide ? Lire plus
Comment savoir si mon bac de rétention est correctement dimensionné par rapport à ma cuve de stockage?
Dernière réponse : Bonjour, Le choix de votre bac de rétention se fait non seulement à partir du volume de votre cuve, mais également par rapport à votre utilisation. Lire plus
Pour une fosse ouverte qui renferme des effluents industriels (avec risque ATEX) potentiellement odorants existe-t-il un produit/dispositif qui pourrait être utilisé pour masquer les odeurs / éviter les émissions olfactives ?
Dernière réponse : Bonjour, Malheureusement Passavant, Nogerrath Geiger n'a pas d'expertise ni de produit dans ce domaine.
Pourquoi les chaussées réservoir pour eaux pluviales ne se généralisent pas plus rapidement? Ont-elles des inconvénients spécifiques?
Dernière réponse : Bonjour, Vous posez la question de savoir pourquoi la technique de gestion des EP par les chaussées à structure réservoir ( CSR) n'est pas plus utilisée. Lire plus
Je souhaite connaitre l'épaisseur d'une croute en surface d'une cuve. La cuve est remplie d'eau et les fibres que vous pouvez voir dans la vidéo s'accumulent et effectue une croute en surface. quel système serai capable de répondre à notre besoin?
Dernière réponse : Bonjour, La vidéo n'est pas disponible... Nous travaillons dans le domaine de la methanisation, et connaissons bien ce genre de soucis. Lire plus
J'ai un système d'aspiration des eaux usées dans mon hypermarché avec une cuve de 3000L (+ de 15 ans). Lors des entretiens des morceaux de rouille se décollent. Quelles seraient les méthodes pour l'inspecter et savoir s'il faut la remplacer ?
Dernière réponse : Bonjour, après inspection acoustique qui déterminera l'état de la structure, il est possible d'effectuer une reprise d'étanchéité selon plusieurs processus. Lire plus
Je cherche une cuve pour stocker de l'eau pour l'arrosage. Quel volume envisager pour 400 m2 environ?
Dernière réponse : bonjour nous pouvons vous proposer une citerne souple à la dimension que vous avez de disponible à cet endroit je vous laisse mes coordonnées 0676921645 stephane. Lire plus