Faut-il conditionner en amont ou en aval des équipements de déshydratation ?
2 réponses
Bonjour,
Le conditionnement se fait toujours en amont de la déshydratation, c'est le conditionnement qui rend possible la déshydratation mécanique des boues. Sans conditionnement il n'est généralement pas possible de dépasser le stade de l'épaississement.
Ce qui vient en aval relève du post-traitement, comme par exemple la stabilisation des boues par post-chaulage.
Jean-François Mischler
Bucher Unipektin AG
Le conditionnement correspond à l’opération de correction de pH (optionnelle), de coagulation et/ou de floculation en utilisant des réactifs chimiques (coagulant, floculant, chaux…).
Le conditionnement peut aussi associer une action mécanique pour améliorer la structure du gâteau ou du culot de solides en vue de sa déshydratation (addition d’inertes minéraux/organiques (chaux…, autres produits magnésiens, dérivés de fibres cellulosiques…)
Le conditionnement rend possible la déshydratation mécanique des boues avec de bonnes performances pour l’industrialisation. Il est donc un prétraitement en amont de la séparation des solides d’une boue.
Le bon conditionnement est «l’étape clé» de la bonne déshydratation en centrifugeuses, filtres ou presses. Il doit être adapté et optimisé pour chaque boue, avec l’aide de méthodes d’essais validées en précision et en répétabilité (en laboratoire et en extrapolation à une unité industrielle) pour diverses boues, par des groupes d’experts sous la forme de normes internationales pour la coagulation-floculation et pour chaque technique de séparation :
- aptitude à la coagulation floculation des boues : recherche/vérification du choix du(des) réactif(s) et de la(les) doses les plus efficace(s) selon la méthode décrite dans la norme d’application volontaire européenne EN 14742 à l'aide de l’appareil développé pour ces mesures, le Bootest-IFTS, pour disposer de résultats précis, fiables et répétables
- aptitude à la déshydratation de la boue par contact avec un "papier buvard" : détermination du temps de succion capillaire (norme EN 14701-1) : cette donnée rapide à mesurer et surtout relative; elle permet de comparer facilement l'effet d'une coagulation floculation sous conditions différentes, une agitation plus ou moins intense (effet de cisaillement) sur le comportement de la boue dans la perspective de sa déshydratation
- aptitude à la déshydratation de la boue par filtration (norme EN 14701-2 à 3), détermination des résistance spécifique, coefficient de compressibilité, et avec la siccité de fin de filtration, de fin de déshydratation, le volume occupé par le gâteau, les coefficient de compression-consolidation mécanique, dimensionnement d'un filtre presse, même approche pour les presses, choix des conditions de pression, durée des phases d'un cycle de filtration,
- détermination de la siccité limite, de la siccité de référence (norme NF T 97 001-1 et 2); capacité d'une boue brute ou floculée à atteint un niveau de déshydratation mécanique plus ou moins fort sous conditions données ou choisies de référence. Ces données sont propres à chaque boue et à leur conditionnement par coagulation floculation et permettent l'approche dans la filière d'épaississement-déshydratation,
- aptitude d'un gâteau à se décoller facilement d'un toile/milieu filtrant dans un filtre
- aptitude à la déshydratation de la boue par centrifugation : essais en laboratoire en centrifugeuse à godet et en décanteuse centrifuge à vis de paillasse (méthode normalisée en développement) : détermination des performances de séparation, et dimensionnement d'une décanteuse et choix de ses conditions de service en prenant en compte les effets de "remélange", cisaillement en décanteuse à vis
Autres tests le seul épaississement des boues
- aptitude à la séparation par décantation en colonne (norme EN 14702-1 à 3) : détermination de la vitesse limite de chute par sédimentation pour la clarification, l'épaississement, du volume occupé par la boue épaissie, de sa siccité maximale qu'elle peut atteindre brute ou coagulée, floculée pour dimensionner un décanteur épaississeur et le débit qu'il peut traiter,
- aptitude à la séparation de la boue par égouttage gravitaire (norme EN 14701-4) : détermination de la vitesse de production de filtrant par égouttage, de l’indice d’égouttage, de la meilleure siccité possible par égouttage, et de données pour le dimensionnement, l’exploitation de table d’égouttage.
Pour être formé.e.s à ces caractéristiques, aux normes publiées depuis moins de 10 ans ou en cours de rédaction et d'essais, au dimensionnement d’équipements, aux technologies de déshydratation des boues
pour déterminer ces propriétés sur vos boues brutes ou à coaguler-floculer,
pour dimensionner des équipements de déshydratation de boue
pour tester la déshydratation de boue sur pilotes de centrifugation, filtration avec possible couplage au séchage thermique
votre contact marie.sirvain@ifts-sls.com
Autres questions sur le même sujet
Comment calculer la quantité de boues produites par jour dans un réacteur aérobie SBR?
Dernière réponse : Le procédé SBR présente de nombreux avantages lorsqu'il s'agit de traiter un flux régulier. Les cycles sont calculés en fonction d'un volume et d'une charge de... Lire plus
Si j'ai de la boue de STEP qui rentre à 25 % de matière sèche si je la fais sécher jusqu'à 90% de Matière sèche. Quel sera son poids ?
Dernière réponse : La réponse donnée est tout à fait correcte pour le poids mais il faut également tenir compte de la faible densité en tas de la boue séchée pour... Lire plus
Quelle est la masse volumique ou de la densité de boues ayant subi un épaississement par flottation sans ajout de polymère, après traitement biologique par boues activées et avant centrifugation pour déshydratation?
Dernière réponse : Bonjour, afin de connaitre la masse volumique, ou, la teneur en Matière Sèche de vos boues, l'idéal est de faire des prelèvements d'échantillons et de les analyser. Lire plus
Quel est le rôle d'un épaississeur? Et quelles sont les différences entre épaississeur de boues, stabilisation, déshydratation et séchage de boues?
Dernière réponse : De plus il est possible de déterminer et quantifier l'aptitude d'une boue à être floculée, épaissie, déshydratée (voie mécanique) à... Lire plus
Quels paramètres influencent la déshydratation mécanique des boues ?
Dernière réponse : Bonjour, Question courte pour un vaste sujet. La déshydratabilité d'une boue dépend tout d'abord de sa nature et de sa capacité à retenir l'eau sous forme libre et... Lire plus
Comment calculer la quantité des boues à traiter lors de traitement des eaux usées?
Dernière réponse : Le calcul de la quantité des boues à traiter lors du traitement des eaux usées est une étape cruciale pour la conception et l'exploitation des installations de traitement. Lire plus
Quelle est la composition des boues de pétrole issues du raffinage ?
Dernière réponse : Ces boues contiennent de l'eau, des matières minérales solides et solubles, organiques solides et solubles, dans des proportions variables. Lire plus
Dans quels cas faut-il préférer les ultrasons à l’optique dans la mesure du voile de boue ?
Dernière réponse : Bonjour, Nous vous remercions pour votre question. Xylem Analytics France utilise les deux techniques: 1/Méthode de détection optique avec la sonde WTW VisoTurb 700 IQ (Turbidité... Lire plus
Comment calculer la densité d'une boues déshydratée ?
Dernière réponse : Pour calculer la densité d'une boue déshydratée, plusieurs paramètres doivent être pris en compte, notamment la teneur en eau restante dans la boue et la quantité de matières sèches. Lire plus
Comment calculer le bon dosage de réactif nécessaire pour le traitement des boues? Quels paramètres prendre en compte?
Dernière réponse : Bonjour La coagulation floculation chaulage des boues à l'aide d'un ou plusieurs réactifs est une opération complexe vu les nombreux paramètres agissant sur son... Lire plus