Dans une rénovation de réseau potable à espace confiné (<1.5m), comment optimiser l'exposition UV pour des débits variant de plus de 100 à environ 300 m3/h ?
3 réponses
Pour optimiser l'exposition UV dans un espace confiné lors de la rénovation d'un réseau d'eau potable avec des débits variant de plus de 100 à environ 300 m³/h, il est essentiel de prendre en compte certains paramètres clés relatifs à l'installation et au choix de l'équipement.
1. **Choix des lampes UVC** : Les lampes UVC de KATADYN AQUAFIDES, ayant une longueur d'environ 1 mètre, sont particulièrement adaptées aux espaces restreints. Elles permettent une installation dans des configurations où la hauteur est limitée (<1.5m).
2. **Optimisation de la chambre de contact** : Assurez-vous que la chambre de contact soit conçue pour maximiser le temps d'exposition de l'eau aux rayons UV. Ceci peut être réalisé en optimisant le design hydraulique pour éviter toute zone d'ombre ou de court-circuit hydraulique, garantissant ainsi que toute l'eau reçoive une dose UV suffisante. Les systèmes AQUAFIDES comportent 3 plaques d'optimisation du flux , diminuant aussi fortement les dépôts.
3. **Entretien régulier** : Avec des lampes d'environ 1 mètre, l'accès pour l’entretien est facilité dans les espaces confinés. Assurez-vous que le nettoyage des gaines en quartz et le remplacement des lampes soient effectués selon les recommandations du fabricant pour maintenir une efficacité optimale.
En intégrant ces éléments dans votre projet de rénovation, vous pouvez assurer une désinfection UV efficace dans un espace confiné, tout en s’adaptant aux fluctuations des débits.
Pour désinfecter de l'eau potable, dans un espace réduit, il suffit de prévoir un système UV avec certificat ACS UV à lampes moyenne pression ultra compact.
Si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez toujours nous contacter : info@abiotec.com
Bonjour,
pour un débit allant jusqu'à 300m3/H, vous n'aurez pas le choix d'opter pour un dispositif équipé de lampes type moyenne pression si votre local technique est inférieur à 1.5m. L'appareil devra avoir une certification ACS UV. Nous restons à votre disposition pour une étude plus approfondie de votre projet.
BIO-UV
Autres questions sur le même sujet
Comment calculer la quantité de javel à 48° nécessaire pour désinfecter un réservoir d'eau de 3 m³ à une concentration recommandée de 2,5 ppm ?
Dernière réponse : Bonjour, Une eau de Javel à 48° correspond à une concentration à 12,5% (125 000 ppm) en chlore actif. Lire plus
Quelle est la différence entre préchloration et désinfection ?
Dernière réponse : Bonjour La pré chloration est un procédé de traitement de certains composés réducteurs en entrée de filière de Potabilisation. Lire plus
Nous sommes à la recherche de produits nettoyants et désinfectants pour le domaine de l'industrie (agroalimentaire, huileries etc......). Que recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour, dans le cadre du nettoyage et dans un soucis écologique, nous vous recommandons de passer au nettoyage cryogénique. Lire plus
Quels sont les traitements physico-chimiques possibles pour des déchets solides?
Dernière réponse : Les traitements physico-chimiques des déchets solides sont des processus qui modifient les propriétés physiques et chimiques des déchets pour en réduire la nocivité, le volume, ou pour en extraire... Lire plus
Je cherche une solution pour désinfecter et décontaminer l'eau de pluie (stockage 4000L) que je consomme pour les toilettes et la machine à laver. Je cherche un produit peu encombrant. Que recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour, Notre technologie Chlor'In est parfaitement adaptée à de petits réservoirs. Avec simplement de l'eau et du sel, elle génère une solution... Lire plus
Nous sommes à la recherche de solution pour potabiliser l'eau du puits de notre future maison (ancienne) non raccordée au réseau d'eau potable collectif. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, Il est important de réaliser une analyse de votre eau avant d'engager toute démarche. Cela permettra de déterminer les paramètres physicochimiques de cette... Lire plus
Comment procéder à la désinfection d'un puits par le chlore ?
Dernière réponse : la mise en place d'une pompe doseuse Waterline D3WL 3000 permet de doser du chlore dans l'eau à désinfecter. Lire plus
Quelles sont les caractéristiques de sécurité indispensables pour un chariot de désinfection mobile ?
Dernière réponse : Bonjour, Un chariot mobile de désinfection doit être équipé de purges afin de décompresser les tuyaux qui y sont rattachés. Lire plus