Comment vérifier la robustesse du raccordement de la canne d'aspiration lors d'interventions d'urgence sur une réserve supérieure à 60 m3 ?
1 réponse
Sur une bâche incendie de grand volume, le point d'aspiration est l'élément critique : c'est lui qui encaisse les contraintes mécaniques au moment où le fourgon pompe tonne se raccorde et aspire à plein débit. Chez Citerpack, voici les points de contrôle que nous recommandons, en cohérence avec les normes NF S 62-250 (citernes souples DECI) et NF S 62-240 (dispositifs d'aspiration) : Les services de l'État dans L'Aisne
1. Le contrôle visuel de la bride et de la vanne. Vérifiez l'état de la vanne DN 100 et de son raccord symétrique : pas de jeu, pas de corrosion, joint en bon état. Sur nos citernes, la platine est soudée haute fréquence dans la masse du tissu technique, ce qui répartit les efforts sur la paroi plutôt que sur un point unique.
2. Le test de manœuvre. Ouvrez et fermez complètement la vanne au moins une fois par an. Une vanne qui force est une vanne qui lâchera le jour de l'intervention.
3. La mise en aspiration réelle. C'est le test le plus fiable : lors de la réception par le SDIS, obligatoire pour tout nouveau point d'aspiration, les sapeurs-pompiers réalisent un essai d'aspiration en conditions réelles. Le raccordement doit tenir le débit nominal (souvent 60 m³/h ou plus) sans vibration excessive ni fuite, et le dispositif anti-vortex doit empêcher toute prise d'air en fin d'aspiration. Citerpack
4. La stabilité de l'ensemble. Au-delà de 60 m³, le poids de l'eau et les efforts de traction des tuyaux justifient de vérifier la planéité de la plateforme et, en cas de prise déportée (poteau ou colonne d'aspiration), l'ancrage des socles béton.
Notre conseil : intégrez ces vérifications dans la maintenance annuelle prévue par la NF S 62-250, et conservez une trace écrite. C'est ce qui garantit aux pompiers un point d'eau opérationnel à la première seconde de l'intervention.
Autres questions sur le même sujet
Quel est le diamètre de raccordement au réseau d'eau pour un bouche incendie DN65ADM60 ?
Dernière réponse : Bonjour. le diamêtre de raccordement NE DOIT PAS INFERIEUR au DN DE SORTIE. S'agissant donc d'équipements pour l'incendie, votre diamêtre de canalisation ne devra pas être... Lire plus
Le recyclage d’extincteurs est-il payant?
Dernière réponse : Non
Comment se débarasser d'un extincteur CO2 ?
Dernière réponse : Le recyclage ou l'élimination d'un extincteur CO2 (dioxyde de carbone) doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur et aux directives des autorités locales de gestion des déchets. Lire plus
Comment connaitre le débit d'un poteau incendie ?
Dernière réponse : Bonjour. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre Mairie si le poteau incendie est implanté sur le domaine public. Lire plus
Je cherche le code déchets des extincteurs, selon la nomenclature INERIS. Quel est-il?
Dernière réponse : Les extincteurs usagés ou hors d'usage sont considérés comme des déchets dangereux en raison des substances chimiques qu'ils contiennent, telles que les poudres d'extinction, les gaz propulseurs ou... Lire plus
Quels sont les équipements de lutte contre les incendies dans les sociétés pétrolières?
Dernière réponse : Les sociétés pétrolières, étant exposées à des risques d'incendie particulièrement élevés en raison de la nature inflammable des hydrocarbures, doivent être équipées de systèmes de lutte contre les... Lire plus
Je cherche des informations et documents pour une pompe électrique en charge incendie d'un débit de 360 et 180 m3 pour une pression de 8 bars, et d'une pompe jockey à 3m3/h.
Dernière réponse : Bonjour,Merci pour votre demande. La société Lechler fabrique des buses et systèmes de pulvérisation. Pour les pompes, merci de contacter un autre fournisseur. Lire plus
Avez-vous un cas descriptif pour les dispositifs de lutte contre l'incendie svp?
Dernière réponse : Un dispositif de lutte contre l'incendie est un ensemble de moyens techniques, matériels et humains destinés à prévenir, détecter et combattre les feux. Lire plus
Nous sommes un bailleur social et avons un certain nombre d'extincteur en location. cette prestation de location arrive à terme et notre prestataire veut nous facturer la dénaturation. Qui doit prendre en charge la dénaturation?
Dernière réponse : bonsoir, si vous êtes sur l'yonne ou limitrophe et suivant la quantité, nous pouvons venir prendre en charge l'intégralité à moindre coup. Lire plus