Comment synchroniser l'indicateur LED aux variations des paramètres ambiants (PM2.5, CO2) dès dépassement d'un indice critique supérieur à environ 50 ?
1 réponse
1) Acquisition : utilisez une station qui expose nativement PM (PM1/2.5/4/10) et CO2 avec accès temps réel. L’EcomLite 2 est la plus directe : elle mesure PM2.5 et CO2 et intègre déjà une LED pilotée par l’indice de qualité d’air (changement de couleur). Paramétrez les seuils côté plateforme/web/API si disponible.
2) Calcul d’indice : définissez une fonction de mapping (ex. max(normalisation PM2.5, CO2) → indice 0–100). Appliquez hystérésis (ex. ON>55, OFF<45) + temporisation (ex. 10–30 s) pour éviter le clignotement.
3) Sortie LED externe (si LED déportée) : passez par un module avec sorties TTL/analogiques comme FrontDaq 20 (20 E/S TTL) ou relais/analogiques via FD 5/10/15, en déclenchement sur seuil logiciel.
Autres questions sur le même sujet
Sur site tertiaire, comment configurer la redondance entre Wi‑Fi, Bluetooth LE et Ethernet pour garantir la continuité dès plus de 5 min de coupure ?
Dernière réponse : Pour assurer une redondance efficace entre Wi-Fi, Bluetooth LE et Ethernet sur un site tertiaire, il est crucial de mettre en place une architecture de réseau robuste. Lire plus
Comment synchroniser l'enregistrement sur 6 mémoires standards pour une exportation en temps réel via logiciel PC dans un environnement critique?
Dernière réponse : Pour synchroniser l'enregistrement sur 6 mémoires standards avec exportation en temps réel dans un environnement critique, utilisez le système d'acquisition de données DATALOG 20/90/140 d'AOIP®. Lire plus
Comment calibrer les seuils pour plus de 2000 voies en environnement industriel avec pics de tension variant de plus de 50 à environ 150V?
Dernière réponse : Pour calibrer les seuils de plus de 2000 voies dans un environnement industriel avec des pics de tension de 50 à 150V, il est crucial d'utiliser un système d'acquisition de données capable de gérer... Lire plus
Comment garantir l'acquisition stable de plus de 8000 mesures par mémoire via des cartes modulaires de 2, 9 ou 14 E/S en situation de forte charge?
Dernière réponse : Pour garantir une acquisition stable de plus de 8000 mesures par mémoire en utilisant des cartes modulaires de 2, 9 ou 14 entrées/sorties, le système DATALOG 20/90/140 de la marque AOIP® est une... Lire plus