Comment intégrer l'affichage numérique pour suivre précisément un niveau variant de plus de 0.3 à 12 m en milieu agressif certifié IP66/IP67 ?
1 réponse
La question mérite éclaircissement mais dans les grandes lignes pour suivre un niveau de 0,3 à 12 m avec un affichage numérique en milieu agressif et IP66/IP67, l’architecture “classique et robuste” est : Capteur de niveau (4–20 mA) → boucle de courant → afficheur numérique IP66/67 → automate / régulation
Capteur de niveau adapté (sortie 4–20 mA)
Pour ce type de plage (jusqu’à 12 m) en milieu agressif, on utilise généralement un radar sans contact monté au-dessus de la cuve, avec antenne et raccord process en matériaux résistants (PTFE, PFA, PP, inox adaptés, etc.).
Choisir un afficheur numérique IP66/IP67
Il vous faut un indicateur de boucle 4–20 mA prévu pour le terrain : Afficheurs “loop-powered” IP67 : par exemple des compteurs de process 4–20 mA en boîtier de terrain, NEMA 4X / IP67, alimentés directement par la boucle, sans alimentation auxiliaire. Indicateurs de terrain 4–20 mA / HART : montables en champ ou en façade, souvent disponibles en versions Ex ia et pour signaux 4–20 mA / HART. En milieu agressif, viser au moins IP66, voire IP67 si risque de projections intenses ou de stagnation d’eau.
Points de vigilance en milieu agressif
Au-delà de l’IP, il faut regarder : Matériau du boîtier d’afficheur. En atmosphère corrosive (vapeurs, brouillards chimiques), on privilégie : Inox 316L ou alliages adaptés pour les environnements chimiques et marins. Ou encore des enveloppes plastiques techniques (polycarbonate, polyester renforcé) qui résistent souvent très bien à la corrosion chimique. Il faut vérifier, au cas par cas, la compatibilité du matériau du boîtier et de la vitre (verre, PMMA, etc.) avec les produits présents.
Autres questions sur le même sujet
Nous cherchons un système pour contrôler le niveau de l'eau dans un château d'eau isolé sans EDF et déclenchement d'une pompe distante de 8 kilomètres. Est-ce possible ? Et si oui, quelles solutions recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour Bien sûr qu'il y a des solutions mais il faut connaitre le lieu, de savoir quelle est la meilleure couverture réseau pour communiquer entre les deux points Définir le... Lire plus
Sur un déversoir d'orage, comment une sonde radar peut-elle mesurer le débit déverser grâce à une hauteur d'eau ?
Dernière réponse : Pour mesurer le débit déversé sur un déversoir d'orage à l'aide d'une sonde radar, on utilise la relation bien connue entre la hauteur d'eau au-dessus du seuil et... Lire plus
Quelle est la relation entre la pression P (en kPa) et le niveau h (en cm) dans une surface 1dm^2 remplie d'eau ?
Dernière réponse : Bonjour, Cette relation est très simple: 100 kPa = 10 et cela quelque soit la surface. Valable uniquement pour de l'eau. Lire plus
Quel sonde pourriez vous me conseiller pour un cours d'eau de faible niveau (0 à 1 mètre de profondeur)
Dernière réponse : Bonjour, Nous vous remercions pour votre question. Nous avons plusieurs solutions disponible en vente et en location en fonction de votre besoin. Lire plus
Je suis à la recherche d'un capteur de niveau de boue pour déclencher des purges automatique dans une cuve de décantation. Des suggestions ?
Dernière réponse : Bonjour , si vous connaissez précisément le niveau de boue à détecter et que la boue est suffisamment compacte , vous pouvez utiliser un simple détecteur à... Lire plus
Je recherche des capteur a ultrason pour mesurer le niveau d'eau dans un marais et qui puissent transmettre les informations à distance. Quels paramètres prendre en compte pour choisir la meilleure solution?
Dernière réponse : Bonjour, Il y a plusieurs caractéristiques à considérer pour donner suite à votre demande. L'environnement d'installation de votre capteur permettra de... Lire plus
Quelle est la différence entre radar et ultrasonic?
Dernière réponse : Bonjour, Votre demande concerner-t-elle des capteurs de mesure de niveau ?Ci après un lien vers une vidéo qui traite du sujet => https://www.youtube.com/watch? Lire plus
Quels paramètres prendre en compte pour choisir un type de mesure de niveau (sonde piézométrique, ultrasons, poires de niveau) pour une station d'épuration ?
Dernière réponse : Le choix d'une méthode de mesure de niveau pour une station d'épuration est crucial car il influence directement l'efficacité du contrôle des processus et la qualité de traitement des eaux usées. Lire plus
Quel capteur utiliser pour mesurer le niveau de boue d'un bac contenant de l'eau décantée?
Dernière réponse : Bonjour N'hesitez pas à consulter note site https://fr.krohne.com/fr/produits/analyse-de-process/sondes-systemes-analyse/systemes-de-mesure-pour-le-voile-de-boues
Je cherche un moyen de détection du niveau de sable dans une carrière de pierre, le sable est stocké en extérieur et il est nécessaire de connaitre le niveau en haut du tas de sable pour déclencher le déploiement du dévidoir. Des recommandations?
Dernière réponse : J'ai une reponse précise sur ce sujet basée sur l'expérience au quotidien de clients, suis contactable à 07.86.31.86.50 / Stephane QUINIO / ASCO INSTRUMENTS.