Comment intégrer une communication HART optionnelle avec une sortie 4-20 mA en conditions de températures élevées sur cuve ?
1 réponse
Côté capteur, privilégiez un transmetteur conçu pour conditions sévères : l’OPTIFLEX 8200 C (TDR) est adapté aux hautes T°/pressions (-50…+315 °C ; -1…320 barg) et délivre classiquement une boucle 4–20 mA sur laquelle le HART peut être superposé (FSK).
Côté armoire, utilisez un concentrateur/maître HART : le VEGASCAN 693 accepte jusqu’à 15 capteurs HART indépendants et récupère les PV/diagnostics sans perturber la mesure analogique.
Points clés de câblage : alimentation 2 fils stable, résistance de charge totale compatible HART (typiquement ≥ 250 Ω côté maître), câble torsadé blindé, continuité de blindage/terre, et éviter barrières/isolateurs non compatibles HART. Pour maintenance, prévoir point de connexion HART (borne/prise) en parallèle sur la boucle.
Autres questions sur le même sujet
Quels sont les différents types de capteurs de niveau qui existent? Comment choisir entre eux?
Dernière réponse : Bonjour, Il existe de nombreuses technologies pour mesurer un niveau. Nous pouvons citer la technologie radar, à ultrason, par pression hydrostatique, par flotteur et chaine de reed,... Lire plus
Je voudrai faire fonctionner une pompe de relevage suivant le niveau d'eau dans une cuve. Est-ce possible ? Des idées?
Dernière réponse : Bonjour, Nous avons plusieurs solutions pour cette application, à savoir la solution la plus simple qui serait d'utiliser des flotteurs : standard pour de l'eau (flotteur MECA... Lire plus
Je cherche un capteur pour niveau de sable. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, nous sommes fabricants de capteur et contacteur de niveau, depuis plus de 20 ans. Multiples technologie, U-son, radar, magnétostrictif, capacitif, thermique ou encore laser. Lire plus
Nous cherchons un système pour contrôler le niveau de l'eau dans un château d'eau isolé sans EDF et déclenchement d'une pompe distante de 8 kilomètres. Est-ce possible ? Et si oui, quelles solutions recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour Bien sûr qu'il y a des solutions mais il faut connaitre le lieu, de savoir quelle est la meilleure couverture réseau pour communiquer entre les deux points Définir le... Lire plus
Quelles sont les différentes méthodes de détection de niveau?
Dernière réponse : La détection de niveau est une mesure binaire, c'est-à-dire que le capteur délivre une information binaire indiquant si le niveau seuil défini est atteint ou pas. Lire plus
J'aimerais connaitre en permanence le niveau d'eau de mon puits (150m de profondeur), sans être obligé d'installer une sonde, vu que l'installation est un tuyau de 200mm en PVC déjà très encombré. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, En théorie, une autre alternative pourrait être une mesure de niveau par bulle-a-bulle. Ce système de mesure associe un générateur d'air à un... Lire plus
Je cherche un capteur pour un puit de 160 mètre de profondeur. Que recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour,Suite à votre demande sur le site de France Environnement , nous vous transmettons notre catalogue général HITEC. Lire plus
Quelle est la relation entre la pression P (en kPa) et le niveau h (en cm) dans une surface 1dm^2 remplie d'eau ?
Dernière réponse : Bonjour, Cette relation est très simple: 100 kPa = 10 et cela quelque soit la surface. Valable uniquement pour de l'eau. Lire plus
J'ai installé une station de vente de carburant (essence & gazoil). Je cherche un détecteur de niveau d'essence dans une cuve qui pourra indiquer en temps réel, sur un ordinateur, le niveau atteint à chaque vente ou à chaque fois que j'approvisionne ?
Dernière réponse : Bonjour , c'est facile a faire avec un esp32 ou arduino + capteur de niveau , ainsi vous pouvez actualiser les données par un capteur lorawen ou par module puce a chaque... Lire plus
Quelles sociétés proposent des poires de niveau svp ?
Dernière réponse : System-c instrumentation peut vous proposer des détecteurs ou mesureurs de niveau non-intrusifs par ultrasons. Cf. spécifications en PJ. instrumentation@systemc.pro ou 04.75.54.86. Lire plus