Comment expliquer le givrage d'un chloromètre Chloro+ 801 lors du soutirage sur bouteille, même avec un faible débit reglé ?
1 réponse
Lors d'un soutirage sur bouteille, le chlore peut subir une détente et une vaporisation au niveau de la zone robinet et du chloromètre Chloro+ 801. Cette vaporisation consomme de la chaleur (enthalpie) et peut abaisser rapidement la température de surface. Si l'apport thermique ambiant est insuffisant, l'humidité de l'air condense puis gèle, ce qui se manifeste par du givre, y compris avec un débit reglé faible.
Paramètres techniques a verifier :
- Soutirage en phase gazeuse : s'assurer que le soutirage est strictement en phase gazeuse (position de la bouteille, robinetterie adaptee).
- Conditions thermiques : temperature ambiante et temperature de la bouteille, qui influencent la pression et la stabilite du soutirage.
- Debit instantane reel : certains fonctionnements aval (cycles, variations de contre-pression) peuvent generer des pics de demande et accentuer la vaporisation locale.
- Perte de charge aval : detendeur, tuyauterie, injecteur et etat de proprete, car la localisation de la detente peut augmenter le refroidissement au niveau du chlorometre.
Pour fiabiliser l'exploitation, CIFEC recommande de stabiliser la demande aval, de controler l'encrassement et la perte de charge, et de maintenir un environnement de bouteille avec une temperature suffisante (local ventile mais non froid). Le Chloro+ 801, concu pour la desinfection au chlore gazeux, utilise des materiaux adaptes comme le Chloraflon pour assurer une excellente resistance chimique ; le givrage, lorsqu'il apparait, reste avant tout un effet thermodynamique lie aux conditions de soutirage.