Comment configurer les seuils programmables et l'hystérésis pour une réponse rapide sous variations de tension dans un boîtier IP65 ?
1 réponse
1) Définir la consigne au plus près du point process (ex. conductivité cible). Utiliser les seuils/consignes disponibles (PH-ECO : 8 seuils par switch ; COND-ACQ : seuils programmables).
2) Régler l’hystérésis au minimum compatible avec la stabilité : typiquement 0,1–0,2% de gamme pour une réponse rapide, puis augmenter si oscillations. Sur COND-ACQ, hystérésis réglable 0,05% à 1%.
3) Tenir compte des variations de tension : privilégier une alimentation stable (COND-ACQ : 220 VAC ou 24 VAC) et câbler les contacts sans potentiel via relais/entrée TOR d’automate pour éviter les rebonds liés à la chute de tension.
4) Valider sur transitoires : injecter une rampe (ou perturbation) et vérifier l’absence de “chatter” des relais (puissance de coupure 250 VAC/3A sur COND-ACQ).
Autres questions sur le même sujet
Comment choisir son transmetteur en fonction de la conductivité ? Quels paramètres prendre en compte ?
Dernière réponse : Bonjour, La mesure et sa conversion peuvent se faire avec beacoup de type et de modèles de sondes et tranmetteurs, le plus important est le millieu. Lire plus
Jusqu’où pousser la précision d’un capteur de conductivité après la virgule : 2, 4, 6 chiffres ?
Dernière réponse : Bonjour, ne pas confondre résolution et précision, qui sont 2 choses distinctes. La résolution concerne le nombre de DIGIT apès la virgule. Lire plus
Mon conductimètre me donne des Us/cm et mon tableau d'analyse me donne des MV. Par exemple : Sève de bouleau 530Us/cm : Combien cela fait en MV?
Dernière réponse : La conversion directe des unités de conductivité (microsiemens par centimètre, µS/cm) en millivolts (mV) n'est pas possible car ces deux unités mesurent des grandeurs physiques différentes. Lire plus
Je cherche un appareil qui mesure et ENRGISTRE sur clé usb les données de pH et conductivité de l'eau osmosée. 0 - 5 µS. Est-ce que cela existe ? Qui peut proposer cela ?
Dernière réponse : Bonjour, Il esxiste des sondes mono et multi paramètres permettant de faire des mesures et transmettre les données. Lire plus
J'ai un problème avec une sonde de conductivité, qui, quand je l'immerge, indique une valeur de 3µS/cm, et 0µS/cm émergée. La valeur ne bouge pas, quelle que soit la mesure et peu importe la solution testée. Que faire ?
Dernière réponse : Bonjour, Vos propos semblent indiquer un soucis d'ordre électronique. Pas sûr qu'un étalonnage corrige le problème. Lire plus
Est-ce possible de contrôler l'équipotentialité d'une installation avec des contrôleur d'isolement numérique ?
Dernière réponse : Oui cela est possible. L’équipotentialité d’une installation correspond à une mesure de continuité. Lire plus
Pourquoi ma mesure de conductivité varie-t-elle lors de variations de température, et comment y remédier ?
Dernière réponse : Les variations de température influencent la conductivité en modifiant la mobilité des ions dans la solution, ce qui affecte directement la mesure. Lire plus
Quels sont les critères de choix pour un capteur de conductivité en milieu industriel ?
Dernière réponse : Le choix d'un capteur de conductivité en milieu industriel repose sur plusieurs critères techniques et opérationnels. Voici les principaux critères à prendre en compte : ### 1. Lire plus
Comment optimiser la calibration via les 4 touches pour stocker plus de 2000 relevés sur RS232 en environnement industriel humide ?
Dernière réponse : Pour optimiser la calibration et le stockage de plus de 2000 relevés via RS232 dans un environnement industriel humide, il est crucial de choisir un équipement adapté à ces conditions. Lire plus
Comment régler la compensation auto lors de fluctuations thermiques supérieures à plus ou moins 20°C pour des mesures de conductivité de 0 à plus de 20 mS ?
Dernière réponse : Pour assurer une compensation automatique précise lors de fluctuations thermiques importantes (> ±20°C) dans les mesures de conductivité jusqu'à 20 mS, il est crucial d'utiliser un équipement avec... Lire plus