Comment assurer le couplage sécurisé de réservoirs de plus de 60 m3 pour augmenter la capacité tout en gérant efficacement le trop plein ?
1 réponse
Couplage de citernes souples > 60 m³ : comment bien faire
C'est une question qui revient souvent dès qu'on dépasse les besoins standards. Voici comment ça se gère concrètement avec CITERPACK ENVIRONMENT
Pourquoi coupler plutôt qu'acheter une seule grande citerne ?
Au-delà de 60 m³, une seule citerne souple devient plus lourde à manier, difficile à vider et à déplacer au besoin, et surtout plus contraignante à poser sur un terrain qui n'est pas parfaitement plan. Plusieurs unités couplées, c'est plus de flexibilité d'installation et de redondance en cas de problème sur l'une d'elles.
Le couplage en série ou en parallèle ?
- En parallèle (entrée commune, remplissage simultané) — c'est la solution la plus courante. Toutes les citernes se remplissent en même temps via un réseau commun, et se vident de la même façon. La pression et les niveaux se répartissent. Les citernes doivent malgré tout être positionnées sur le même plan / niveau.
- En cascade (trop-plein de l'une alimente la suivante) — ça marche bien pour de la récupération d'eau de pluie ou du stockage d'effluents. Le principe : la citerne n°1 se remplit en priorité, quand elle est pleine le trop-plein bascule automatiquement vers la citerne n°2, et ainsi de suite.
=> Les points techniques à ne pas négliger
Le raccordement entre les cuves
Il faut utiliser des vannes de sectionnement sur chaque piquage, pour pouvoir isoler une citerne sans vider tout le système. Un simple raccord fileté ou à bride selon le diamètre, avec un flexible de liaison pour absorber les mouvements de la citerne qui gonfle et se dégonfle.
La gestion du trop-plein
C'est souvent le point faible des installations bricolées. Il faut prévoir :
- Un piquage de trop-plein en haut de citerne, dimensionné pour absorber le débit maximal d'entrée (sinon la citerne gonfle et les coutures souffrent)
- Un renvoi vers un exutoire, un bassin tampon ou la citerne suivante en cascade
- Une vanne flotteur ou un capteur de niveau si on veut automatiser la coupure d'alimentation
La mise à niveau des citernes
Si les citernes sont sur un terrain en pente, même légère, le liquide va naturellement se concentrer vers la citerne la plus basse via les liaisons. Il faut soit niveler les emplacements, soit ajouter des vannes d'équilibrage pour éviter qu'une citerne soit toujours pleine pendant que l'autre est à moitié vide.
Les pressions de service
Une citerne souple n'est pas sous pression comme un réservoir métallique, mais le niveau de liquide crée une pression hydrostatique en bas de la paroi. Sur de gros volumes, cette pression peut être significative au niveau des piquages. Il faut que les raccords et les renforts de piquage soient adaptés au volume total du système.
Ce qu'on recommande pour une installation > 100 m³
Pour un ensemble couplé de 2 × 60 m³ ou 3 × 40 m³ par exemple :
- Collecteur principal en PEHD ou inox avec vanne de sectionnement par citerne
- Trop-plein dimensionné à 150 % du débit nominal d'entrée
- Un niveau visuel ou électronique par citerne (sonde flotteur ou ultrason)
- Une alarme de niveau haut avant le trop-plein, surtout pour des liquides sensibles (effluents, engrais)
- Une inspection visuelle des coutures et piquages au moins une fois par an
Autres questions sur le même sujet
Quel est le diamètre de raccordement au réseau d'eau pour un bouche incendie DN65ADM60 ?
Dernière réponse : Bonjour. le diamêtre de raccordement NE DOIT PAS INFERIEUR au DN DE SORTIE. S'agissant donc d'équipements pour l'incendie, votre diamêtre de canalisation ne devra pas être... Lire plus
Le recyclage d’extincteurs est-il payant?
Dernière réponse : Non
Comment connaitre le débit d'un poteau incendie ?
Dernière réponse : Bonjour. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre Mairie si le poteau incendie est implanté sur le domaine public. Lire plus
Comment se débarasser d'un extincteur CO2 ?
Dernière réponse : Le recyclage ou l'élimination d'un extincteur CO2 (dioxyde de carbone) doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur et aux directives des autorités locales de gestion des déchets. Lire plus
Je cherche le code déchets des extincteurs, selon la nomenclature INERIS. Quel est-il?
Dernière réponse : Les extincteurs usagés ou hors d'usage sont considérés comme des déchets dangereux en raison des substances chimiques qu'ils contiennent, telles que les poudres d'extinction, les gaz propulseurs ou... Lire plus
Quels sont les équipements de lutte contre les incendies dans les sociétés pétrolières?
Dernière réponse : Les sociétés pétrolières, étant exposées à des risques d'incendie particulièrement élevés en raison de la nature inflammable des hydrocarbures, doivent être équipées de systèmes de lutte contre les... Lire plus
Je cherche des informations et documents pour une pompe électrique en charge incendie d'un débit de 360 et 180 m3 pour une pression de 8 bars, et d'une pompe jockey à 3m3/h.
Dernière réponse : Bonjour,Merci pour votre demande. La société Lechler fabrique des buses et systèmes de pulvérisation. Pour les pompes, merci de contacter un autre fournisseur. Lire plus
Nous sommes un bailleur social et avons un certain nombre d'extincteur en location. cette prestation de location arrive à terme et notre prestataire veut nous facturer la dénaturation. Qui doit prendre en charge la dénaturation?
Dernière réponse : bonsoir, si vous êtes sur l'yonne ou limitrophe et suivant la quantité, nous pouvons venir prendre en charge l'intégralité à moindre coup. Lire plus
Avez-vous un cas descriptif pour les dispositifs de lutte contre l'incendie svp?
Dernière réponse : Un dispositif de lutte contre l'incendie est un ensemble de moyens techniques, matériels et humains destinés à prévenir, détecter et combattre les feux. Lire plus